29 Beiträge
12 Benutzer
5 Reactions
883 Ansichten
(@mandelknolle)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 70
 

@ghost ja sorry hab nur irg was schnell aus dem i net genommen um den Effekt zu zeigen 😉

Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010


   
AntwortZitat
(@coupe110)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Interessant wäre mal zu wissen, welches BMS du hast. Alles andere ist hier Rätselraten.

Deye 12k und 34 Trina Solar 450w
14 Süd, 10 Ost, 10 West


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 785
 

Das ist meine von den letzten 24 Std.

 


   
AntwortZitat
 Falk
(@falk)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 17
 

Mein Speicher hat sich die Nacht in Einstellung Akku Spannungseinstellung auch auf 0 entladen. Hatte dies mal  provoziert, da der Speicher mit der Einstellung Li sich abends nur auf ca 75% SOC entleert und danach nur noch Grid einspeist.

Da brauche ich aber dann auch keinen Speicher, oder?

Wie komme ich an die Einstellwerte  beim SUN 12K ran.? Über das Display ändert sich nichts...

Danke schon mal für Eure Überlegungen...

Grüße Falk


   
AntwortZitat
(@Anonym 1615)
Deye Kenner Gast
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 88
 

Ich fahre die Anlage auf "Spannung" läuft perfekt. Wenn man SOC oder % verwenden will muss das (oder die) BMS den genauen SOC kennen und auch passend zum Deye übermitteln.

Wenn die Akkus regelmäßig voll werden und das BMS dies auch erkennt funktioniert das relativ gut, ansonsten passiert es dann dass der Akku scheinbar (nach SOC) nicht voll wird (aber schon ist) oder die Anlage bei 30% ausfällt weil leer.

Spannung bleibt Spannung, da muss das BMS nur Überwachen und im Grenzfall eingreifen. Ist nur nicht so komfortabel wie SOC-Betrieb


   
AntwortZitat
(@ciebi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
Themenstarter  

Bei mir ist ein Pace BMS installiert.

Habe übrigens 2 Akkus mit jeweils 15kw.

Hatte sie Akkus im winter bis 50% runterladen lassen und bei viel Wind über Grid wieder voll geladen. 

Und trotzdem sind sie mit der alten BMS Software immer so bei 20-25% um 10% hoch und runter gesprungen.

War im Sommer leider nicht so.

Actives balancen mit Neey Balancer wäre da vielleicht besser nachzurüsten.

 

Gruß Rainer

 

Könnt ihr Ladegeräte empfehlen für einzelne 300ah Batterien oder ganze Speicher zum wieder aufladen ?


   
AntwortZitat
(@Anonym 1615)
Deye Kenner Gast
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 88
 

Veröffentlicht von: @ciebi

Könnt ihr Ladegeräte empfehlen für einzelne 300ah Batterien oder ganze Speicher zum wieder aufladen ?

 

Zellen einzeln zu laden mache ich nicht mehr - zu aufwändig und dann doch ewig nicht gleich. Ich lade sie gleich im Block und ändere mehrmals die BMS Werte, zum Schluß (über 3,5V/Zelle) mit heltec Aktiv Balancer und Labornetzteil - runter bis 1A Stromgrenze bis alle Zellen 3,65V konstant haben. Klappte bis jetzt ganz gut und relativ schnell.

Als ich die Packs von 2P8S auf 16S umgebaut (nach 1 Jahr und 160 Zyklen) habe wurden alle zeitgleich (innerhalb Minuten) voll - somit einmal richtig TOP balacen und dann lange Ruhe.

Gruß Stefan


   
AntwortZitat
(@ciebi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
Themenstarter  

@ghost hast du mal einen link für dien Balancer und das Netzteil ?

Danke Rainer


   
AntwortZitat
(@ciebi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15

   
AntwortZitat
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 114
 

Moin zusammen,

wenn mein 10kWh Akku 100% SOC hat, dann haben die Zellen eine Differenz bei den Spannungen von bis zu 170mV. Ist das noch im akzeptablen Bereich?

Wenn die Entladung beginnt, habe ich bspw. bei SOC = 99,7% noch ca. 66mV Differenz. Später gleichen sich die Zellen fast perfekt an (1 -2mV).

Sollte ich etwas ändern?

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 1615)
Deye Kenner Gast
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 88

   
AntwortZitat
(@Anonym 1615)
Deye Kenner Gast
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 88
 

Veröffentlicht von: @heidegeist

Moin zusammen,

wenn mein 10kWh Akku 100% SOC hat, dann haben die Zellen eine Differenz bei den Spannungen von bis zu 170mV. Ist das noch im akzeptablen Bereich?

Wenn die Entladung beginnt, habe ich bspw. bei SOC = 99,7% noch ca. 66mV Differenz. Später gleichen sich die Zellen fast perfekt an (1 -2mV).

Sollte ich etwas ändern?

 

Kann ich so pauschal nicht beantworten.

Am Ladeende laufen die Zellen etwas auseinander ist normal, wenn sie fast leer sind ebenfalls - siehe die Spannungskurve weiter oben (nur die Spannungswerte sind bei LiFepo4 andere).

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 1615)
Deye Kenner Gast
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 88
 

Allgemein zum Betrieb Lifepo4 Akkupacks - da ja immer wieder welche schreiben dass ihre Packs nicht voll geladen werden oder zu früh abschalten - denke den meisten ist es aber bekannt.

Annahme (sehr auseinandergedriftetes Pack):

14 Zellen haben 70%

1 Zelle hat 50%

1 Zelle hat 90%

SOC am BMS zeigt z.b. 60% an.

Wird dieses Pack jetzt geladen läuft die Zelle mit 90% nach +10% Ladung in ihr Spannungslimit und das BMS

schaltet ab --> SOC sind jetzt 70% und der Akku wird nicht mehr weiter geladen.

 

Anders herum:

SOC am BMS zeigt z.b. 80% an.

Das Pack soll planmässig bis 10% entladen - aber wenn 50% entladen wurden ist die eine Zelle bereits leer und das

BMS schaltet wiederum ab. (Akku fällt von 30% plötzlich auf 0%).

 

Meine Meinung/Erfahrung:

Wenn ein Pack einmal gut TOP Balanciert wurde und die Zelle einigermassen die selben Eigenschaften haben

läuft da nichts bzw. nur sehr wenig/langsam auseinander. - Ein ständiges balancieren oder auch vollladen ist dann

nicht notwendig.

Ich betreibe meine 304AH Blöcke mit 55,6V Endspannung (ca. 3,48V) pro Zelle

Entladeschluss mache ich bei 2,9-3,0V (da ist dann auch eine Differenz von 100-150mV vorhanden)

 

Da ich LiFepo und AGM Blei parallel betreibe ist der SOC Wert vom BMS für den Deye nicht zu gebrauchen,

genauso ist der errechnete SOC (bei Spannungsbetreib) vom Deye nicht zu gebrauchen da ich zusätzlich

die Akkubank direkt mit Ladereglern und 48V lade. Der Victron Battery Monitor stimmt ganz genau da

er ja alle Ströme mitbekommt und genauestens angepasst werden kann.

 

Hoffe es ist einigermassen verständlich und auch korrekt so.

 

Gruß

Stefan

 

 


   
ALPeVau reacted
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 229
 

Ich hab Pylontech Batterien!

7 stk. US2000B und 2 stk. US3000C

Zelldrift hab ich sehr wenig! Meist nur 0,002V.


   
AntwortZitat