Hallo zusammen,
heute Morgen schaue ich auf meinen Deye und stelle mit Bestürzen fest SOC 00%.
Trotz anderer Einstellungen, z.B. Shutdown 5% hat der Deye nicht abgeschaltet.
Habe neueste Update vom Support draufspielen lassen.
Hatte den Speicher mal auf 90% laden lassen und dann sollte er auf 30% wieder entladen.
Leider ist er unter 30% bis auf 0% entladen worden
Warnung kam, habe aber leider nichts gehört.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen ??
Gruß Rainer
zeig mal TOU und Batterieeinstellungen, bitte
das BMS verhindert das Entladen bis auf Null,
es ist gut möglich das eine Zelle bei über 30% SOC unter die Mindestspannung gefallen ist und das BMS den Deye abgekoppelt hat und jetzt einen SOC von Null deklariert.
Das Laden auf 90% ist bei LFP Batterien sinnlos bis schädlich, damit das BMS überhaupt mit dem Ballancieren anfängt muss die Batterie über 90% geladen werden, Tesla diese Anfänger, schreiben Kunden mit LFP Akkus explizit in die Bedienungsanleitung dass die Batterie mindestens einmal pro Woche voll geladen werden soll.
aber jeder wie er will.
auf 90% laden lassen
Der Bärliner würde sagen: Ditte war nischt.
Wenn der Akku die 100% nicht kennt, kann er den SOC nicht wirklich richtig errechnen. Da hilft bei der Erstinbetriebnahme nur auf 100% laden, ordentlich balancieren lassen (das kann mehrere Stunden dauern).
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Dit war wirklich eine Klasse Hilfe, danke Christoph für deine schlauen ratschlage.
Natürlich kennt der Speicher 100 %
Hallo Zusammen,
ich schließe mich hier mal an, da ich jetzt auch wiederholt am Morgen einen SOC von 0% hatte.
BMS funktioniert und die Einstellungen sind ähnlich wie beim Ersteller.
Die Anlage ist ja schon mehrere Monate in Betrieb und eigentlich funktioniert alles wie gewünscht, nur halt gefühlt alle 2-3 Wochen eine Entladung auf 0%
Kommt die Sonne startet er mit dem Laden bei 0 1 2 3 4 …….%
Kann ich da was tun, einstellen, ändern, protokollieren?
Fehlermeldungen am Deye gibt es keine.
Oder kann sowas passieren wenn die Batterie mal eine Woche nicht 100% erreicht hat - wobei dies bei meiner 5kWh eigentlich nicht passiert.
Danke schon mal
Franz
diese 0% sind eine Meldung des BMS.
Wann meldet das BMS diese 0%?
Vermutlich wenn eine einzige Zelle die Low-Voltage Protection Spannung erreicht.
Dann zieht das BMS die Reissleine schaltet die DC-Stromzufuhr für den WR ab und erklärt den SOC auf 0 %
Das dabei 15 Zellen evtl. noch 10 oder 15% SOC haben, interessiert das BMS nicht.
Lösungen?
1.) aufladen auf 100% und Top-balancing machen
2.) mehr Batteriekapazität kaufen und installieren.
aber jeder wie er will.
Moin, mal eine Frage.
Warum balancieren die erst bei 100 %?
Die Balancer für Bei balancieren auch wenn sie schon und noch bei 12 V liegen pro Batterie.
Durch die Kontrollleuchten sieht man welche Batterie bekommt und bei welcher entnommen wird.
Bei den LKW habe ich 2000 mit Balancer angefangen und durch die Lima Ladung wird die Batterie nie zu 100 % geladen.
Danke Dir schon mal.
Ja wann meldet das BMS die 0% - ich seh das ja nur auf den Modbus Event/ Anzeig und die Batterie ist dann auch Dunkel.
Ich lade jetzt mal auf 100%.
Blöde Frage: wie lade ich da am besten auf und wie mache ich ein Top-Balancing?
Jetzt ist Sonne und ich ca. 2 Std. Sollte die Batterie voll sein - reicht dies auch?
Sorry, wenn die Fragen blöd klingen
Richtiges Top balancing funktioniert eigentlich nur mit aktiven Balancern und wenn man Zugriff auf die BMS Einstellungen hat.
@grani57 Das hier ist eine Spannungskurve eines LFP Akkus:
die rote Linie ist zwischen 20% und 90% fast eine Gerade. deshalb kann das BMS nicht wirklich wissen ob die eine Zelle gerade bei 30% und die andere bei 70% ist. Die haben fast die selbe Spannung. Erst über 90 % fängt es an den Unterschied zu sehen. Deshalb muss man den Akku eine gewisse zeit lang über dieser Schwelle lassen, um den Ladezustand auszugleichen.
Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010
Die Kurve ist von einem LiIon-Akku (4,2V) - aber prinzipiell richtig. Aktives Balacieren ab 3,4V