Schaut euch mal bitte das Bild an. Welche Erklärung gibt es dafür.

 

erstmal 36 x 425 Trina´s + Sun 12 K


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Was für ein Deye ist das? ein 20K ? 

oh sorry da steht ja 12K...

ist es wenigstens ein HP3 oder ist es ein 12K LP3?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Für mich sieht es so aus, als ob zuerst der Strom zusammen bricht, danach die Spannung. Was sagt die Temperatur? Vielleicht überlastet? Pi mal Daumen liefert er vor der Abschaltung über 13 kW. Zeig bitte die Leistungskurve sowie Netzspannung. Ist die zu hoch, regelt der Deye den PV Strom runter und trennt dann, um sich erneut damit zu verbinden. Hast du zu der Zeit keinen Verbrauch und Akkus voll, kann er die Module ja auch nicht melken.


   
AntwortZitat
Kattnitzer
(@kattnitzer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

erstmal 36 x 425 Trina´s + Sun 12 K


   
AntwortZitat
Kattnitzer
(@kattnitzer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

erstmal 36 x 425 Trina´s + Sun 12 K


   
AntwortZitat
Kattnitzer
(@kattnitzer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

Überschußeinspeisung, Akkus waren voll, dienen trotzdem noch als Puffer weil ich die bis 95% lade,beschränkt durch SA , ich hab noch zusätzliche Zwangsbelüftung,hängt ja im Heizraum

erstmal 36 x 425 Trina´s + Sun 12 K


   
AntwortZitat
Kattnitzer
(@kattnitzer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

erstmal 36 x 425 Trina´s + Sun 12 K


   
AntwortZitat
Kattnitzer
(@kattnitzer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

das ist mir auch noch aufgefallen, Update haben die Chinaleute gemacht die HMI ?

 

erstmal 36 x 425 Trina´s + Sun 12 K


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@kattnitzer schau nach deiner Netzeinstellung. Ist die VDE? 

Die Diagramme zeigen nichts ungewöhnliches, außer daß der Deye versucht hat, trotz Beschränkungen von SolarAssi viel Strom in die Batterie zu bekommen. 

Ich bin fest der Meinung, da kommt kurzfristig zu viel Leistung vom Dach.  An zu hoher Netzspannung liegt es wohl nicht. Eher daß deine Spannung zu hoch ist. 


   
AntwortZitat
Kattnitzer
(@kattnitzer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

auf alle Fälle VDE,die Anlage läuft ja schon jetzt 5 Monate und ist auch angemeldet, kann sein das PV 1 faxen machen kann! weil 16x Trinas drann hängen aber wir haben im Moment keine -20 Grad

erstmal 36 x 425 Trina´s + Sun 12 K


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

 

Dennoch, nach Update Netzeinstellungen bitte überprüfen. Kostet nichts, wäre aber auch nicht das erste mal daß dann Werkseinstellungen sind. Dennoch sagt der Deye, Überspannung. Ich kann es nicht ändern 😁🙂


   
AntwortZitat
Kattnitzer
(@kattnitzer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

ok , ich bin vor Ort VDE 4105

erstmal 36 x 425 Trina´s + Sun 12 K


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Ich befürchte, du wirst ein Modul heraus nehmen müssen und auf Mikrowechselrichter legen.


   
AntwortZitat
Kattnitzer
(@kattnitzer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

das Update ist schon ne Weile her, die Einstellungen sind wie sein sollten

erstmal 36 x 425 Trina´s + Sun 12 K


   
AntwortZitat
Kattnitzer
(@kattnitzer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

ja, mit dem einen Modul weniger seh ich auch so,  oder der 2. Deye 10 KW da hängen aber nur 10 X Trinas dran spielt da rein ,netzparallel geschalten,

erstmal 36 x 425 Trina´s + Sun 12 K


   
AntwortZitat