Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

SOC 99% - Batterie ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

SOC 99% - Batterie nie voll, daher keine Einspeisung der Überschüsse

71 Beiträge
10 Benutzer
8 Reactions
2,994 Ansichten
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@spannungsabfalleimer nimm die 60A raus. Der Akku schützt sich selber. Dein Wechselrichter kann weniger als Zulassung liefern, dann passt das. Falls du dennoch mal über Netz laden musst, kannst du die Netzladung begrenzen. 

Wichtig ist immer, daß die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Akku funktioniert. Das siehst du am Wechselrichter, wenn die Akkutemperatur richtig erkannt wird und die installierten Ah. 


   
AntwortZitat
(@spannungsabfalleimer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 26
Themenstarter  

Die Kommunikation scheint zu funktionieren, ich poste hier nacher Mal ein Foto. Ich bekomme Werte den BMS angezeigt.

Danke für den Tipp!


   
AntwortZitat
(@spannungsabfalleimer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 26
Themenstarter  

 

Moin!

Das bekomme ich wenn ich auf die Batterie gehe, ich denke die Kommunikation klappt.


   
AntwortZitat
(@spannungsabfalleimer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 26
Themenstarter  

Kurzes Update: Es hat funktioniert, es brauchte einfach sehr lange bis von 99% auf 100% gesprungen wurde. Danach lief alles gut. Danke für eure Hilfe!


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

@spannungsabfalleimer Dann stelle ihn mal von 13-17 Uhr auf 100 % und wenn erst um 16 Uhr erreicht von 17 -21 Uhr.

Dann bemerkst du, dass er beim balancieren immer mal ein bisschen nachladen tut. 40-170 Watt habe ich beobachtet.

Wenn der Akku dann länger Zeit auf Null steht müsste er fertig sein.

Mein Akku war immer von 99 % schnell auf 92 % und jetzt nicht mehr, warum wurde schon beschrieben im Forum.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Der Akku wird immer leicht ins Haus abgeben und wieder nachladen. Das ist notwendig, damit das BMS nicht wegen Arbeitsmangel in den Stand by geht und der Deye nicht plötzlich ohne Akku da steht. 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

Wenn noch PV anliegt, dann steht er auf Null bei mir und sonst 6-7 Watt wenn kein Akku Strom erlaubt ist.

Gestern mal Zeit genommen und beobachtet bis zum Schluss. 

Die für Blei und AGM ohne das da was angeschlossen ist, balancieren  sie bis sie fertig sind.

Wenn eine LKW Batterie 12,4 v hat und die andere 12,6 V haben zum Schluss beide um die 12,5 V am WE.


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 421
 

Seit 3 Tagen kommt meine Akkupakete nicht mehr zum Ende des Balancing, auch wenn er schon seit 12:30Uhr "voll" wäre. Einer von meinen zwei Akkupack wird irgendwann fertig und schaltet auf 100%, das andere Akkupack kommt nicht auf 100%, es bleibt bei ca. 95% "stehen" - aber bei diesem Akku ist auch der OVP schon über 800 gestiegen - ich mach mir langsam ein bissl Sorgen...

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

OVP? Was für Akku hast du? Mal versucht, einzeln zu laden? Alle einzeln auf 100% bringen... 

 

Ist die Kommunikation zwischen den Akkus korrekt? 

Einzeln laden, wenn einzeln voll sind, Spannung messen. Wird einer nicht voll, Hersteller kontaktieren. Falls möglich, Zellen einzeln auslesen, wenn du die Möglichkeit hast. Zumindest im Solar Assi die Batterie aufrufen und...

 


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 421
 

Ich habe TitanSolar 10kWh 51,2V Wallmount Akkus mit PACE BMS. - 2 Stück. einmal mit 44 Zyklen und einmal mit 22 Zyklen. Angeschlossen am WR. Betrieben als SOC. OVP =  Over Voltage Protection Counter.

Die Idee, mal den 2ten Akku (problemlosen Akku) abzuschalten und nur den ersten Akku dran zu lassen, finde ich gut.

Mache ich mal heute Abend und schaue dann weiter.

Viele Grüße

Hendrik

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Mach bitte jeden einzeln voll. Vergiss nicht den Miniaturschalter neu zu setzen. Immer nur den ersten hoch. Du musst ausschließen ob du ein Problemchen mit der Kommunikation hast oder ein Block ein Garantiefall ist. 

So würde ich zumindest heran gehen.


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@roman Genau so und nicht anders 🙂

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 421
 

So - habe auf einen Akku umgestellt. 

Sicherung vom zweiten Akku abgebaut. Hauptschalter vom zweiten Akku aus und Datenkabel zum ersten Akku gezogen. Dann noch Solarassistant neu verbinden, damit er die Änderung bemerkt.

Ich musste den DIL Schalter für den Akku nicht ändern, da es ja der Akku "1", der ja als solches ist.

Ich werde beobachten und berichten.

Gruß

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 421
 

Nach einem Tag mit nur einem Akku habe ich am Tagesende dann via Grid Charge den Akku weiter balancen lassen.

Irgendwann ist er tatsächlich auf 100% gesprungen. Die Spannungen liegen aber in Ruhe nun mit 3.36V und 3.51V doch recht weit auseinander. Die Kapazitätsangabe ist bei 185,6Ah "geblieben".

Mal sehen, was Titan Solar zurückmeldet.

Viele Grüße

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Schreib dir die gesamtspannungen der einzelnen Packs auf. Die muß weitestgehend identisch sein. 

Das Pace ist ein passives BMS. Wenn du mit hohen Strom voll auflädst, packt er alles was geht rein. Ist nach meiner Meinung noch nicht kritisch. 

Die Kapazität weicht ab von anderen Packs? Das wäre weniger schön. Dann ist das kleine schneller voll und schneller leer, sichtbar auch an den Zyklen. 

Meine 100Ah - Packs zeigen nach Entladung bis zum Abschalten und wieder aufladen 110 Ah an. Alle drei. Auch weichen die Zellspannungen über alle Packs nur wenige mV ab, ausgenommen im SOC100%, wenn ich mit hohen Strom geladen habe. Beim Entladen gleichen alle BMS zusammen die insgesamt 48 Zellen perfekt wieder aus. Ob dies mit unterschiedlichen Kapazitäten geht, zweifel ich mal an. 


   
AntwortZitat
Seite 2 / 5