@heinzbecker es gibt schon die 1150er Firmwareversion (ist bei uns in Österreich Vorschrift)
Kann bei dieser Version ,nach Kennlinie eingestellt werden?
@plastiko-fantastiko Muss ich eine Brücke machen PE und einer Phase (Einphasig) im Aggregate Kabel oder erledigt das der Deye?
AFAIK haben die einphasigen Deye dieses Koppelrelais NICHT eingebaut, das muss also ein externes Relais erledigen.
aber jeder wie er will.
Mir ist nicht wirklich klar, wie eine durch einen vergessenen Haken bei „Signal Island Mode“ nicht gesetzte N-PE-Brücke die Geräte zerstören kann.
Du hast dann ein IT-Netz und trotzdem 230V L-N und 400V L-L. Hier liegt keine Sternpunktverschiebung vor, weil der Sternpunkt (N) ja verbunden ist. Nur liegt dieser nicht unbedingt auf dem selben Potential wie PE.
Die gemessenen 30V stammen vermutlich von Ableitströmen durch Kondensatoren in Geräten zwischen N und PE oder allgemeiner kapazitiver Koppelung. Ein Messgerät mit geringerem Innenwiderstand würde 0V messen.
Ein FI sollte trotzdem funktionieren, solange der Summenstrom die Auslöseschwelle überschreitet. Das Potential von N oder den Außenleiter(n) haben keinen Einfluss auf einen FI. Es kann nur sein, dass ein FI nicht auslöst, weil kein Strom nach PE abfließt, weil das System ja gegen PE isoliert ist.
Ach übrigens: eine feste Brücke zwischen N und PE am Load-Anschluss des Deye würde ich nicht setzen, weil im Netz-Parallel-Betrieb der Grid-Anschluss und Load-Anschluss miteinander verbunden sind, so dass du dann eine zweite PEN-Brücke im System hättest.
Das ist nicht erlaubt und es könnten je nach Situation nicht unerhebliche Ströme zwischen N und PE über das Kabel zum Deye fließen.
Ich hab am Gen Ausgang auf L2 einen Mikrowechselrichter (Deye 1600) hängen, hat das evtl. was damit zu tun? Die beschädigten Geräte waren auch auf L 2. Der Rest hat nix abbekommen.
Ohhhhhhhh Mann,
jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Könnten wir nicht mal die wenigen sinnvollen Schaltungen hier im Forum irgendwo festhalten.
Variante A; RST N PE kommen vom Versorger und sind alle vollständig durch bis zum Deye verbunden.
Variante B; RST N aber kein PE vom Versorger und nur die sind bis zum Deye verbunden.
Variante ?; .........
Jetzt könnte ein Bild pro Variante erklären ob und wo eine PE-N Brücke eingebaut werden müsste, wo der Fundamenterder angeschlossen wird, wie der "Signal-Island" Switch gesetzt werden muss und ob das Gehäuse vom Deye auch geerdet werden sollte.
- Gibt es sowas schon?
- Wo?
- Könnten die Experten bitte je ein solches Bild zeichnen?
- Wenn möglich in bunt, so wie die Zeichnung in der Anleitung vom Deye.
Dankeschön 😇
Der Gen-Port sollte dann auf MI (micro inverter) gestellt sein.
Dann hält der Deye im Inselbetrieb nicht fest 50Hz, sondern geht bei voller Batterie mit der Frequenz hoch, damit der Micro-Wechselrichter seine Produktion automatisch drosselt (er simuliert also eine Überproduktion von Strom im Netz).
Wenn das MI nicht aktiviert ist, geht der Deye i.d.R. auf Störung (siehe Video von mrmining).
Was sonst noch passieren könnte, kann ich nur vermuten.
Wenn nicht genug Last auf L2 ist und der Deye auch nichts abnimmt (z.B in den Akku nichts schicken kann weil der voll ist), kann es durchaus sein, dass der Micro-Wechselrichter die Spannung hochtreibt. Der NA-Schutz der den Micro-WR bei Netzausfall abschaltet wird ja ausgetrickst, da ja durch den Deye noch ein (Insel-)Netz anliegt. I.d.R. hängt so ein Micro-WR am öffentlichen Netz und da muss der nicht die Spannung so gut regeln können wie ein Insel-WR, weil die Spannung ja vom Netz vorgegeben und begrenzt wird.
@rainbow-dash Der Gen Port war umgestellt auf Mi und als ich von der Verteilung zum WR zurück gekommen war der Mikro Wechselrichter auf 0 , Fehler gab es keine .Bzw wurden keine Abgelegt.
Bei einer Sternpunktverschiebung liegt N und der vermeintliche PE auf einem anderen Potential, das sich mit dem regulären Potential ausgleichen möchte. Da fließen Ströme in den Geräten über Wege die dafür nicht gedacht sind. Irgendwo gibt es ja doch oft Verbindungen zu z.B. Befestigungsschrauben, Wasserleitungen, Metallunterkonstruktionen, über Datenleitungen, etc.
Das verursacht meist die Schäden.
Ich hab am Gen Ausgang auf L2 einen Mikrowechselrichter (Deye 1600) hängen, hat das evtl. was damit zu tun? Die beschädigten Geräte waren auch auf L 2. Der Rest hat nix abbekommen.
Das würde aber keine Ursache sein, wenn es deine Geräte sofort gegrillt hat. Der MI fährt erst nach 60 sec hoch. Es sei denn, es lief erst und dann -peng.
Deine Uhr läuft sicher vor, weil der Deye den MI abwerfen will wenn der Akku voll ist. Dann wird die Netzfrequenz am Load erhöht (bis 55Hz) um den MI abzuwürgen.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
So wie geschrieben wurde, kann eine Sternpunkt Verschiebung auch im IT Netz nicht vorkommen. Es sei denn, es liegt ein weiterer Fehler vor. Durch die fehlende Brücke über den Inselmodus schwimmt der PE irgendwo ohne festes Bezugspotential. Also liegt aus meinem Verständnis der Verdacht nahe, dass im Kreis von L2 der PE anstatt des Neutralleiter den Rückstrom im Normalbereich erledigt. Also in der einphasigen Aufteilung ein Neutralleiterabriss vorliegt. Hier würde ich mit der Fehlersuche beginnen.
Natürlich müsste immer in der Verteilung in einem solchen Fall der Fehlerstromschutz einsetzen. Jedoch nur bei korrekter Verlegung des Neutralleiter. Sehr gerne wird dieser jedoch irgendwo nachträglich abgegriffen , auch von Elektrofachkräften.
Es ist auch nicht zwingend ein direkter Kontakt des PE als Neutralleiter notwendig, es reicht bei Verbrauchern mit geringer Leistungsaufnahme auch eine etwas weniger niederohmige Verbindung in einem Gerät. Wasserkocher, Waschmaschine, Geschirrspüler oder so, damit höhere Spannungen an anderen Geräten wirken.
Ich muss nicht richtig liegen, jedoch ist dies für mich eine Möglichkeit für das aufgetretene Phänomen.
Der Mikrowechselrichter kann nur ursächlich sein, wenn dieser den PE als Neutralleiter nutzt, also falsch angeschlossen ist.
Falls ich richtig liege, kann die Überspannung jederzeit wieder auftreten, auch sporadisch, da die Überspannung auch vom Momentanverbrauch einzelner Lasten abhängig ist.
Ich muss jetzt hier nochmal fragen muss der signal island mode (der mir bis jetzt noch garnicht aufgefallen ist)
Aktiviert werden wenn der deye so wie oben im letzten schaltbild ohne PE angeschlossen ist?
Weil bei mir N und PE im schaltschrank gebrückt ist, oder ist das da eigentlich völlig egal weil ja sowieso pe nicht angeschlossen ist?
Wenn N dauerhaft mit der Anlage verbunden ist und wird nicht getrennt, kann Island Mode deaktiviert werden.ich habe bei mir deaktiviert. Alle PE Klemmen inklusive Erdungsschraube am Deye sind miteinander verbunden, deswegen es ist egal ob am Laod PE angeschlossen ist oder nicht.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR