Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Unterstützte das Deye Forum >>> Deye Updaten lassen <<<
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen
Betreibe einen 10KW Akku mit Seplos BMS 2.0 Firmware 16.05.11 an einen Deye WR sun 12k Firmware 1170 per CAN Bus. Hatte bisher das Problem das zwar Akku und WR miteinander kommunizieren aber keine Nulleinspeisung fahren, erst wenn ich in Battery auf Voltage umstellte regelte der WR auf Nulleinspeisung, zurück auf Lithium funktionierte dies eine gewisse Zeit, hörte aber irgendwann auf.
Nachdem ich das BMS auf das Protokolle ( GINL ) einstellte, funktionierte die Nulleinspeisung per SOC und es wurde auch das PYLON Protokoll im Deye angezeigt. Leider Stimmen immer noch nicht die Charge Current Limit und Discharge Current Limit vom Deye und BMS überein: Deye zeigt ChargeCurrentLimit =65A DischargeCurrentLimit 120A im BMS ist hinterlegt ChargeCurrentProtection 140A ChargeCurrentWarning 130A DischargeoverCurrentProtection -140A DischargeovercurrentWarning -130A
Gibt es dafür eine Lösung?
Viele Grüße
Thomas