Seltsames Lade- und Entladeverhalten beim Deye 10k mit Seplos Akku und Gen Port

5 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
26 Ansichten
(@ancry)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Moin Leute,

folgendes Problem: Seit einiger Zeit hat mein Deye ein eigenartiges Verhalten was das Laden und Entladen des Akkus betrifft.
Er entlädt den Akku bis zum eingestellten minimum Wert in den Settings und ignoriert die zeitbasierten einstellungen was das entladen betrifft. Die Work mode timer sind aber angeschaltet, auf Grid charge an oder aus reagiert er dort auch. 

Ansonsten folgendes: Ich habe in Solar Assistant folgendes eingestellt

Remote switch
On
 
Grid charge
Enabled
 
Output shutdown capacity
7 %
 
Stop battery discharge capacity
30 %
 
Start battery discharge capacity
90 %
 
Start grid charge capacity
20 %

Er lädt dann aber immer auf 31% und entlädt auf 30% und wiederholt das ganze.

Das Verhalten sieht dann in Solar Assistant so aus:

Das Setup ist folgendes:

Deye 10k mit Kaco BluePlanet 8.0 am Gen Port
Seplos 14,5kwh Akku 
Solar Assistant für die meisten Steuerungen und überblick.

Hat jemand sowas schon mal gesehen oder ne Idee woran das liegen könnte?



   
Zitat
(@amiko)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 735
 

Veröffentlicht von: @ancry

Er lädt dann aber immer auf 31% und entlädt auf 30% und wiederholt das ganze.

Wie sind deine Batterieeinstellungen? Am besten fotografierst du sie vom Display ab. Und die ToU-Einstellungen auch.


Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@ancry)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3

   
AntwortZitat
(@amiko)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 735
 

Im System-Work-Mode würde ich in Bild 2 alle Felder anhacken und in den Batterieeinstellungen „Low Bat” auf 20 % und „Restart” auf 35 % einstellen. „Low Batt” muss ca. 2 % kleiner sein als der „Batt-Wert” in ToU. Der Wert 00:00 in ToU ist nicht gut, Deye reagiert sehr seltsam darauf. Stelle lieber 1:00 Uhr ein. Möchtest du nachts nichts aus der Batterie entnehmen? Der Wert 100 erlaubt keine Entnahme.

Wenn du die Batterie aus dem Netz laden willst, musst du in ToU für die entsprechende Zeit  "Grid Charge" aktivieren.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Stunde 2 mal von amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@ancry)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

@amiko Alles klar, ich probier es gleich mal aus.

Die Settings habe ich sonst immer über Solar Assistant regelmäßig angepasst und die Uhrzeiten und Ladewerte sind jetzt sehr durcheinander durch das rumtesten. Außerdem habe ich jetzt wieder einen fixen Stromvertrag und nicht mehr Tibber, daher ist das nachts grad nicht so relevant - unser verbrauch ist eh so hoch, dass der Akku, selbst wenn was drin ist, bis 17-18 Uhr wieder auf 30% angekommen ist.

 

Lustiger weise hat ja auch 1,5 Jahre alles anstandslos funktioniert, bis wir den anderen WR angehängt haben und ab da wurde es wild 😀


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Stunde von Ancry

   
AntwortZitat