Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo allerseits,
ich bin neu hier, mein Name ist Andreas und ich komme aus dem Raum südlich von Wien.
Ich lese schon seit einiger Zeit in diversen Foren zum Deye 12k 3ph Modell, nachdem ich einen besitze und die gewünschte Anlage nach und nach errichte. Habe einiges an technischem Background (HTL-Ing. NT) und weiß, wie Strom beißt und an welchem Ende der Lötkolben heiß ist 😉
Es gibt da ein aktuelles Problem, mit dem ich mich im Rahmen des Austestens der Betriebsmöglichkeiten herumschlage, aber noch keine zufriedenstellende Antwort/Lösung ermitteln konnte:
Szenario:
keine PV Eingangsspannung (zB Nacht oder PV Module noch nicht installiert 😉 )
keine Netzspannung am Grid (weil Ausfall bzw. abgeschalten)
geladener Akku ist am WR angeschlossen
Verbraucher am Load
Schalte ich nun den WR ein (seitlicher Schalter), fährt der WR hoch, beim Versuch des Aktivierens des LOAD Ausganges meldet der WR F18 und geht in den Alarmzustand.
Der WR versucht in 1-2 Minuten Abständen weiterhin selbstständig den LOAD Ausgang zu aktivieren, jedoch ohne Erfolg, Fehler und Alarm bleiben bestehen.
Läßt man nun das Netz wiederkehren, wird nach kurzer Zeit der Load Ausgang aktiviert und in Folge verschwindet der Alarm und der WR läuft mit Anzeige "Normal"
Schaltet man nun das Netz ab, schaltet der WR intern um und speist weiterhin den Load Ausgang.
Das Problem ist somit, dass der WR aus dem ausgeschaltenen Zustand unter den genannten Anfangsbedingungen nicht von selbst hochkommt.
Eine genaue Beschreibung mit FW Version und Einstellungen ist im Anhang.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte bzw. würdet ihr so einen Fall in eurer Anlage mal nachstellen? (ist ja nicht besonders schwierig)
Ich ersuche um Hilfe, Ideen oder Hinweise zur Behebung ...
Übrigens: Deye Service (service@deye.com.cn) hat auf mein Email vor 2 Tagen keine Reaktion gezeigt 😕
Danke einmal für's Lesen und
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
ich schau morgen mal drüber ✌️
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Merci vielmals, Christoph 👍
Viele Grüße
Andreas
Schwarzstart mit Batterie verstehe ich irgendwie nicht. Wird die bei dir automatisch nachts von anderer Seite aufgeladen und steht dann morgens für nen Schwarzstart zur Verfügung?
Mit Schwarzstart ist eher gemeint: wenn die Sonne im OffGrid Modus aufgeht, dass das System startet (mit PV) Es schaltet doch kein Mensch ständig die Batterie weg und wieder hin und kann mir auch nicht vorstellen, dass das Deye so vorgesehen hat.
Klar... du willst jetzt verschiedene Dinge testen. Aber ein Schwarzstart lässt sich mit deiner Methode nicht nachstellen.
Deye Lüfterblech: klick mich
Hallo Benni,
es ist nicht angedacht, die Batterie ständig weg oder dazuzuschalten, es war lediglich das Szenario, wenn ich eine volle Batterie habe und von der PV kommt (noch) nichts und das Netz ist weg, dass ich den WR mit der Batterie alleine nicht hochbekomme, sondern dazu auch Netz oder PV brauche - das leuchtet für mich nicht ein und ausserdem läuft der WR hierbei in einen Fehlerzustand mit nervigem Gepiepe (was dzt aber deaktiviert ist)
... und nachstellen lassen müsste sich so ein Fall schon - WR aus, PV wegschalten oder Dunkelheit, Netz wegschalten und nur mit Batterieversorgung einschalten
Ich verstehe, dass in einem "normalen" Betriebsumfeld so nicht oft vorkommt, aber wenn man in solch eine Situation gerät, kommt man nur mit Batterie nicht raus.
Danke für deine Überlegungen hierzu
Viele Grüße
Andreas
Die Batterie schaltet sich im echten Leben doch niemals weg. Wenn nachts leer und morgens PV kommt, dann gehts wieder weiter.
Deye Lüfterblech: klick mich
Das mit Batterie weg- und dazuschalten war ein Bezug auf deine frühere Erwähnung - hatte ich auch nicht vor
... und klar, sollte Batterie einmal leer sein oder nicht wollen/können, geht's mit PV wieder los
Viele Grüße
Andreas