Hallo,
meine PV-Anlage wird derzeit installiert und vieles ist neu für mich. Toll, dass es dieses Forum gibt und ich habe schon mal einige interessante Beiträge gelesen.
Ich habe WR DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU und Batterie Dyness PowerBox 10 kWh.
Beim Durchlesen des Benutzerhandbuches des WR von DEYE wird ausdrücklich auf einen Überstromschutz zwischen WR und Batterie hingewiesen und auch in den Zeichnungen ist dieser Überstromschutz eingezeichnet.
Meine Installationsfirma will nun den WR direkt an die Batterie anschließen und argumentiert, dass der Überstromschutz im WR vorhanden ist, aber dann wären doch nicht die Hinweise im Benutzerhandbuch ?
Ich danke schon mal allen für Hinweise.
der WR hat eine Sicherung, wenn Du Pech hast und die auslöst.. viel Spass beim ersetzen der Sicherung.
Oft haben Batterien so eine Sicherung die man von Aussen schalten kann, dann braucht es auch keine in der Leitung, ansonsten gibt es noch eine Vielzahl von Sicherungen die man dazwischen hängen kann, mittlerweile auch Sicherungsautomaten wie diesen hier
aber jeder wie er will.
Kann mich nur anschließen der Deye hat eine 300A Megafuse im inneren Verbaut was aber dann auch heißt für den Fall dass du den WR öffnen müsstest dass du das Garantiesiegel aufmachen musst.
Lieber eine Separate 250A ausserhalb dazwischen und zur Not noch so einen Trennschalter für den Fall dass du die Batterie mal von WR Trennen musst.
Kann mich nur anschließen der Deye hat eine 300A Megafuse im inneren Verbaut was aber dann auch heißt für den Fall dass du den WR öffnen müsstest dass du das Garantiesiegel aufmachen musst.
Lieber eine Separate 250A ausserhalb dazwischen und zur Not noch so einen Trennschalter für den Fall dass du die Batterie mal von WR Trennen musst.
Da hast Du Deine Anlage aber doppelt abgesichert mit dem MCCB (der ist ja Trennschalter und Sicherung in einem) und der Megafuse darüber.
In jedem Falle ist aber eine externe Absicherung ratsam.
Na bei dem Trennschalter bin ich mir nicht wirklich sicher ob der so Zuverlässig auslöst, ist eher dafür gedacht wenn Wartungsarbeiten aus zu führen sind. Bin ganz froh darum hab die FM Solar Batterien und bei dem Update vom BMS war der ganz hilfreich da die Batterien vom WR getrennt werden mussten.
Na bei dem Trennschalter bin ich mir nicht wirklich sicher ob der so Zuverlässig auslöst, ist eher dafür gedacht wenn Wartungsarbeiten aus zu führen sind. Bin ganz froh darum hab die FM Solar Batterien und bei dem Update vom BMS war der ganz hilfreich da die Batterien vom WR getrennt werden mussten.
Kann ich verstehen. Allerdings erhöht sich damit aber auch die Anzahl der Übergangsstellen. Bei 54V ist das nicht ganz so gut.
Ich glaube damit kann ich leben. Andere haben das mit einer Busbar/Megafuse und dem zusätzlichen Schalter gelöst.
Ich hab bei mir einen NH Trenner eingebaut, dabei muss man aber auf geeignete Sicherung achten die auch DC geeignet sind.
(Da gibts einige die auch für AC geeignet sind die beides können)
Ich habe den DC-Trennschalter zwischen WR und Batterie auch in der Doku gesehen, bei mir ist allerdings auch keiner eingebaut.
Ist so ein Trennschalter eigentlich "Pflicht" hinsichtlich Betriebserlaubnis?
--
6,6kWp PV Dach W-O (2 Strings mit je 8 Modulen)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU
Welche Sicherung oder Trennschalter mit Sicherung würdet ihr denn empfehlen?
Der Auditor hat sich darüber mockiert dass man an die Anschlüsse greifen kann. Konnte ich aber aufgrund der 51.2V nom. entkräften, hoffe ich.
Die Auslöseschwelle sollte natürlich zwischen geplantem Lade-Entlade-Strom und Adernbelastbarkeit der Kabel liegen.
Aber ich bin nur ambitionierter Laie ohne Kenntnis was ausser den physikalisch Ergründbarem noch an Vorschriften besteht.
Ich habe einen Heschen MCCB eingebaut. Mr. M. hat so einen mal auseinander genommen und das Ding ist wohl als Leistungsschalter ganz ok. Den gibt es auch in 250A bei Amazon.
Die Schraubanschlüsse mal unter grossem Ladestrom nochmal anfassen, wenn die heiss werden: Kontakt verbessern. Warm wäre normal. Ja jede Kontaktierung ist eine zusätzliche Fehlerquelle bei den hohen Strömen. Die Kabel gibt es übrigens fertig konfektioniert auf Wunschlänge bestellbar. Die Querschnitte (passend zu den M8 Kabelschuhen) funktionieren nur mit hoher Temperaturbelastbarkeit der Isolation und freier Verlegung in Luft. Siehe VDE Richtlinie zur Adernbelastbarkeit.
240A ist kein Ponyschlecken.
Ok, naja diese Schalter sehen ja passabel aus, aber trotzdem eher günstiges Chinazeug? Mit 100% gutem Bauchgefühl bin ich da nicht dabei, oder liege ich hier falsch?
Manche lösen das ganze ja mit NH- oder Schmelzsicherungen... Hat alles seine Berechtigung, ich weiß halt einfach noch nicht was ich nehme, aber ein bisschen Zeit ist ja noch. 🙂
Wo gibts die Kabel fertig zu kaufen? Link bitte 🙂
Die Schmelzsicherung ist kein Trennschalter. Für Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur und Probierfälle wünscht man sich zuweilen einen Schalter, der notfalls auch unter Last getrennt werden kann.
Kabel muss ich nachschauen.