RW-M 6.1 Sporadische Peaks in Batteriespannung -> Keine Verlängerung der CTs - Alternativ Einbau von Chint ?!?

12 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
363 Ansichten
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
Themenstarter  

Habe sporadische Peaks (2 x Tag)in der Akkuspannung, die bis auf 530V hochgehen. Der Deye Support Italien hat sich aufgeschaltet und die Daten analysiert. U.a. fragte er nach der Installation der CTs sowie die Länge der Verbindung. Diese ist rund 10 m vom Verteilerschrank zum Wechselrichter, da dieser im Nachbarraum steht. Die Verlängerung ist mit einem CAT7 ausgeführt. 
Der Support meinte, dass eine Verlängerung der CTs nicht anzuraten ist (can't exeed ct cable), da es hier und da zu Störungen kommen kann. Ein Umswitchen auf Meter z.B. Chint DTSU666 ist anzuraten.

Wie sind Eure Erfahrungen?
Gibt es etwas, was unbedingt bei der Verlegung der Kabel im und außerhalb des Zählerkasten zu beachten ist?
Nutzt es etwas, wenn ich beim CAT7-Kabel den Schirm einseitig auflege?
Was kann ich sonst noch vorsorglich tun?

Was wäre beim Einbau des Chint  DTSU666 von vorne herein zu beachten?

 

Vielleicht schaffe ich es ja mit Eurer Hilfe, den Einbau des Meters zu umgehen.

Danke schon einmal im Voraus.

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

So ein Stuss... der da erzählt wird.

das sind (deswegen schimpfen die sich auch so..) Current Transformer also Strom Wandler. Diese Dinger "empfangen" das el. Wechselfeld von der Ader die durchgeht und machen proportional zum Strom der durch die Ader geht einen Strom, mit 1/2000 stellt der Stärke.

und für diesen Strom braucht es ein Kabel, und ob das Kabel 5 m lang ist oder 200 m lang ist spielt keine Rolle die unterschiedliche Kabellänge bewirkt nur einen Spannungsabfall, für den interessiert sich der Deye aber nicht solange die Spannung noch hoch genug ist dass der Strom auch fliessen kann.

Aber wenn Du schon einen SM willst, der Eastron macht angeblich weniger Ärger und ist IMHO billiger. 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@carbo)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 9
 

Solche Peaks bei der Akkuspannung können eher nicht durch Einstreuungen in die CT-Verkabelung entstehen. Das sind völlig unterschiedliche Baustellen. Nach meiner Erfahrung sind solche "utopischen" Werte eher ein Soft- bzw. Firmwareproblem.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 590
 

Bei mir im Leerrohr gehen die 5x16mm2 durch, Lan Kabel und ein 6x0,5mm2 als Verlängerung von den CT reingequetscht.

Null Probleme mit den CT und auch nicht mit die AP am Lan Kabel.

 


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 190
 

Nur wegen dem Peak würde ich gar nichts unternehmen, sofern da nicht physikalisch erkennbar irgendwas faul ist. Eine echte Batteriespannung von 530V dürfte sich bemerkbar machen, eigentlich müsste das BMS da ja wohl aus Sicherheitsgründen abschalten. Da aber offensichtlich nichts falsch ist, scheint es nur ein kosmetisches Problem zu sein.

Das ganze Monitoring ist meines Erachtens verbesserungsfähig. Bei mir scheint z.B. die Erzeugung des externen Wechselrichter (über MI Eingang) in den Verbrauchskurven nicht berücksichtigt. Sicher saldiert sich der Verbrauchsstrom mit dem Erzeugungsstrom intern, aber es würde mir gefallen, die echten Verbräuche auch zu sehen... Da ich aber noch meinen SMA Energiemeter installiert habe, der den DeYe nicht kennt, sehe ich zumindest dort einen Gesamtverbrauch, der natürlich eine Batterieladung mit einschließt. Ich versuch mal über Handy eine Verbrauchskurve zu laden...

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 190
 

Es ist deutlich erkennbar, dass während der Produktion MI (lila) der kumulierte Tagesverbrauch (rote LIne) sich nicht verändert, bzw. anfänglich sogar sinkt. Ich habe unter den Wechselrichterparametern noch keinen gefunden, der die gesamten Verbräuche angibt. Und wie das Bild auch zeigt, habe ich auch seltsame Peaks in der Verbrauchskurve (im rechten Bereich), aber die ignorier ich einfach...

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von Zellenschaden

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
Themenstarter  

@carbo Ich glaube, mit deiner Aussage könntest Du richtig liegen. Ich habe heute einmal die beiden Akkus separat abgefragt (s.a. Anhang). Die beiden weisen keinen Peak in der Akkuspannung auf, aber die Übersichtsgrafik von beiden zusammengefasst, zeigt deutlich die Peaks, die auch komischerweise meistens nur bis Mittags auftauchen. Daher bin ich auch der Meinung, dass hier ein Bug in der Software vorliegen müsste.

Ich werde das jetzt auch so belassen und keinen Chint einbauen. Vielen Dank auch an die anderen User, die mich mit ihren Kommentaren in der Meinung bestärkt haben.

 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 190
 

@rhombic

Blöde Frage, wie kommst Du denn an die Akkudaten ran?

Scheinbar kannst Du direkt auf den Akku zugreifen, da weiter oben auf Deinem DeyeApp Ausdruck Akku steht. Damit hast Du wahrscheinlich zwei Geräte auf Deiner App, Inverter und Akku. HAst Du da auch zwei Logger? 

Ich hatte ja auch an meiner AW 5.1 Deye BAtterie einen zweiten Logger zu intergrieren, aber trotz Updates aus China hat das nicht funktioniert, der 2. Logger lieferte nichts, bzw. integrierte sich nicht. Deye Service teilte mir aber mit, dass das nichts macht, da ja die Hauptdaten sowieso über den Inverter gelesen werden..., weshalb ich das Projekt Akkueinbindung dann aufgab; aber mit Deiner Hardware scheint das zu funktionieren...

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 590
 

@zellenschaden Mehr Beiträge lesen, dann hättest du das mit bekommen warum es bei ihm geht. Er hat 6.1, ob das bei 5.1 geht???? Dongel Firmware!


   
AntwortZitat
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
Themenstarter  

@zellenschaden Ich gehe über den normalen Datenlogger (WiFi) auf die Anlage drauf. Allerdings benutze ich den Zugang über DeyeCloud.com, da diese, meiner Meinung nach, wesentlich mehr Informationen zur Verfügung stellt. Nach dem Aufruf Deiner Anlage gehst Du auf den Reiter "Geräte". Darunter befinden sich wiederum weitere Reiter "Wechselrichter", "Akku" und "Datenlogger".

Falls Du das nicht dargestellt bekommen solltest, so wie bei mir am Anfang, dann lese Dich hier durch Link.

Viel Erfolg.

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 590
 

Minus PV ist kein Fehler wenn das mal auf taucht bei euch, da hängt noch was auf der Leitung vom Micro Grid.

Bei mir hängt eine Kamera und 10 LED Bodenstrahler von der Terrasse am Kabel zum WR der am Gen. Port hängt.

Kommt jetzt noch eine Splitt Klima ran.

 


   
AntwortZitat
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
Themenstarter  

So, nachdem der Support aus Italien draufgeschaut hatte. und mir empfohlen hatte, einen Chint anstatt den CT Klemmen einzubauen, sind die Spitzen komischerweise nicht mehr aufgetreten! D.h., ich habe immer noch die 10 m Verlängerung der CT-Klemmen (wir diskutierten darüber) und es sind trotzdem keine Spitzen aufgetaucht.

Allerdings hat der Support folgende Einstellungen vorgenommen (in Klammern die alten Werte):

Shutdown: 10% (8%) 

Low Batt:   20% (10%)

Restart:     30% (30%)

In der TOU-Tabelle hatte ich den unteren Wert auf 15% stehen, jetzt natürlich auf 20%.

Ich werde weiter berichten....

 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
AntwortZitat