Rundsteuerempfänger für Deye 12k Hybrid

429 Beiträge
86 Benutzer
53 Reactions
45.4 K Ansichten
(@wdomi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 40
 

@christian-kappel

Veröffentlicht von: @christian-kappel

Sobald DRM aktiviert wird, erscheint die Fehlermeldung F62, selbst ohne angeschlossenen Port.

wie "ohne" ganz frei? alles offen?

Veröffentlicht von: @christian-kappel

Auch wenn DRM deaktiviert ist und alle Schaltungen ausprobiert werden (Brücke 1+6, Widerstand 5+6 usw.), gibt es keine Änderung.

Welches Modell hast du? SG04 oder SG05? Stecker mit Widerstand dabei gewesen? Probier mit und ohne Widerstand und Brücke mal 1-6 und 1-5  alles jeweils mit und ohne DRM-Haken



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2453
 

ich benutze das nicht, aber IMHO wird wenn man DRM anklickt das Vorhandensein des Widerstandes geprüft und wenn der nicht da ist, kommt die Fehlermeldung.

Wer die DRM Funktion will muss das hier tun

 

gelöscht...


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@deyeuser999)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 50
 

Das Schema oben ist nicht korrekt. DEYE hat neue Handbücher auf der Homepage. Die alten und D sind falsch was das DRM angeht. Mit dem neuen Schema funktioniert das DRM einwandfrei. Im Setup muss DRM deaktiviert sein (klingt doof, ist aber so sonst kommt ein Fehler.). Wenn Du es genau nach diesem Schema verdrahtest und den 15kOhm Widerstand plazierst funktioniert es einwandfrei. Du kannst dann zwischen 0,30,60 oder 100% Leistung wählen. Getestet mit der Firmware 1172 an einem SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2. Es ist aktiv in Betrieb und wurde ofiziell vom Netzbetreiber abgenommen (Anlage steht in der Schweiz). 

 



   
AntwortZitat
(@wdomi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 40
 

Veröffentlicht von: @deyeuser999

Das Schema oben ist nicht korrekt. DEYE hat neue Handbücher auf der Homepage. Die alten und D sind falsch was das DRM angeht.

Getestet mit der Firmware 1172 an einem SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2.

Das ist eine sehr überzeugte Aussage, Das es so bei einem SG05 richtig ist, ist klar, aber wie kannst du so sicher sein das es bei einem älteren SG04 ebenfalls genau so zutrifft? Ältere und neuere Handbuchversionen des SG04 unterscheiden sich, es gibt unterschiedliche Firmwareversionen, sicher das es nicht auch unterschiede in der Hardwarestände gibt?

 



   
AntwortZitat
(@christian-kappel)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 2
 

Hallo,

mein Netzbetreiber (Netz NÖ) verlangt die Firmware-Version 1172 (bereits installiert) sowie eine Null-Produktion mittels DMR. Diese realisiert jedoch lediglich die Netzeinspeisung und den Netzbezug — diese Information wurde mir auch von der Firma Deye selbst bestätigt.

Mir fällt derzeit nur eine Möglichkeit ein, um eine echte Null-Produktion zu erzwingen: die Unterbrechung des Widerstands zwischen Pin 5 und 6. Dadurch wird zwar der Fehler F62 ausgelöst, jedoch würden damit gleichzeitig die geforderten Bedingungen erfüllt.

Hat wer eine anderen Lösungsvorschlag?

 

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Christian Kappel

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2453
 

Definiere Null-Produktion?

Ein Feuerwehrschalter zum abschalten des Gerätes?

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@ringkrieger)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

Moin. Kann mir jemand bei dem DRM Problem mit dem SG01 helfen?

Ich habe letztes Jahr 50 Anlagen ans netz gebracht mir den Dingern.

nun ist es aber so, dass ich DUMMERWEISE nicht bei jedem getestet habe, ob das DRM auch funktioniert.

da wo ich es getestet habe war DRM im Menü nicht angehakt. Dann ein RJ45 Adapter im DRM Port. Pin 1/2/3 und 6 als COM belegt.

auf dem Display hat er dann entsprechend RSE 0/30/60 angezeigt.

Jetzt habe ich es heute mal wieder bei einer Anlage getestet und es passiert absolut nichts.

Da bekommt man natürlich schon echt Panik.

Nun habe ich auch gelesen, das Deye wohl munter nach Softwarestand neue Ideen einbringt. Ich habe überall 1095.

kann natürlich sein, dass es bei den getesteten Anlagen nun auch nicht mehr geht.

 

habe es immer so gebaut wie der Kollege hier im Video. Nur das es HV inverter sind. Seinen ganzen Relais Klimbim baue ich nicht. Da habe ich einfach die SteuVE Klemmen. Vom Prinzip muss es ja aber auch funktionieren, wenn ich direkt Klemme 6 auf 1/2/3 Brücke im Inverter.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Beste Grüße


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 3 mal von Ringkrieger

   
AntwortZitat
(@wdomi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 40
 

@ringkrieger

Widerstand 15 kiloohm zwischen 5 und 6 übersehen?

Bei mir (Deye-SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2) ohne DRM-Haken wird die Einspeisung über Pin 1,2,3 zu Pin 6 (mit Widerstand zwischen 5-6) runtergeregelt, und es steht entsprechend "RCR 0-30-60%" im Display Eingespeist wird dann 0kW - 3,6kW - 7,2kW



   
AntwortZitat
(@fjack)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 4
 

Hi, 

ich bin auch gerade dran §14a EnWG und §9 mit einem SG05 15k umzusetzen. Ich habe das neue DRM-Board von Deye bekommen, die Main-FW ist die 2107-1170-1809 und die HMI-FW wurde heute von Deye von 1001-C050 auf 1001-C070 geupdated. Ich kann Brücken wie und was ich will, aber ich finde keine Kombination die den Netzbezug drosselt, außer DRM1 (also DRM-Haken rein); hier wird dann die Ladeleistung komplett auf 0 gesetzt. Am kommenden Dienstag habe ich einen Termin mit Westnetz um den Umbau auf Zählerkaskade (MK8) abnehmen zu lassen. Reicht es aus, wenn DRM1 funktioniert und die maximale Einspeiseleistung im WR auf 60% der installierten PV-Leistung begrenzt wird?! Oder muss ich noch etwas beachten bzw. gibt es sonst noch was, was ich tun/versuchen könnte? 

 



   
AntwortZitat
(@siebi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 5
 

@fjack Moin, hat der SG05 15k keine DI+/DI- Kontakte? Damit kannst du auch ohne DRM nach §14a steuern, sodass der Speicher mit max. 4,2 kW geladen wird, wie es von den Netzbetreibern nach §14a gefordert wird. Das funktioniert allerdings scheinbar nicht im Micro-Inv-Modus. Da hatte ich bereits eine Diskussion mit dem Deye-Support aber ob die das schlussendlich verstanden haben weiß ich nicht. Angeblich soll das beim nächsten Update behoben werden.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche von siebi

   
AntwortZitat
(@fjack)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 4
 

Original kam er mit der "alten" DRM-Platine ohne DI+/DI- Ports. Die neue Version V1.2 habe ich jedoch separat bekommen und eingebaut. Ich habe einen 15k Widerstand zwischen 5/6 des DRM-Ports und dann nacheinander durchgebrückt von Pin6 zu allen anderen Pins. Und das jeweils für mit und ohne gesetzten DRM-Haken. Die einzige klare Funktionalität ist, dass DRM1 funktioniert (komplette Netzladung des Akkus abschalten). 

DI+/DI- gebrückt hat sowohl mit als auch ohne DRM-Haken keinen Effekt. Kann es evtl. an der Main-FW liegen? Oben ist die Rede von Version 1172 - bei mir ist noch die 1170 installiert...   



   
AntwortZitat
(@siebi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 5
 

@fjack Die DI+/DI- Kontakte haben nichts mit den DRM-Einstellung zu tun. Wenn die kurzgeschlossen werden, wird gedrosselt. Bei der Firmware Version 1170 gibt es wohl Probleme, damit hat das bei mir nicht funktioniert. Deye hat bei uns auf Nachfrage 1175 aufgespielt. Das ging recht schnell aber die machen das ohne Vorwarnung - also Achtung, wenn du das Haus am LOAD-Ausgang hast. Damit funktionieren die Kontakte dann.

Aber wie gesagt. Wenn du eine Solaranlage am GEN-port hast funktioniert die Drosselung nicht mit der Micro-Inv-Einstellung. Da bin ich dran verzweifelt. Da es bei mir aber noch nicht konkret ist, hoffe ich mal, dass Deye tatsächlich irgendwann mal ein Update herausbringt was das Problem löst. Damit ist das wesentlich einfacher einzustellen als mit den DRM weil die Ladeleistung auf 4,2 kW reduziert werden kann/muss und nicht irgendwelche %-Werte. Diese sind, soweit ich weiß nur für die Einspeisereduzierung nötig.



   
AntwortZitat
(@wdomi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 40
 

Veröffentlicht von: @siebi

Die DI+/DI- Kontakte haben nichts mit den DRM-Einstellung zu tun. Wenn die kurzgeschlossen werden, wird gedrosselt. Bei der Firmware Version 1170 gibt es wohl Probleme, damit hat das bei mir nicht funktioniert.

kann man einfach erkennen ob es funktionieren sollte? Etwas wie die RCR Anzeige bei der Einspeisedrosslung?  Oder muß man dazu eine Netzladung mit etwa über 5kW durchführen?

 



   
AntwortZitat
(@siebi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 5
 

@wdomi Leider kann man es nicht im Display erkennen, ob DI+/DI- gerade aktiv ist. Ob es in der App oder über Modbus auslesbar ist habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht kommt ja irgendwann ein Update von Deye, welches das behebt.



   
AntwortZitat
(@hoeabie)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 2
 

Hallo zusammen,

nachdem ich hier schon viel Hilfe für mein Projekt gefunden habe (Danke dafür!), will ich hier meine Lösung für die Ausführung der WLV vorstellen. Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen.

Erstmal hier meine Wechselrichter:

Deye SUN 12K-SG05LP3-EU-SM2, Netz: 2107-1175-1809, HMI: 1001-C059

Netzbetreiber Netz Nö. Die Anlage ist bereits erfolgreich abgenommen. Folgende Parameter wurden von Netz Nö gefordert:

Ländersetting: OVE-Directive R25; Firmware Version; PU-Funktion aktivierten (P(U)); Blindleistung deaktivieren (Q(U),Q(P),PF(P) deaktiviert); LFSM-O Funktion aktivieren (P(Hf)); LVRT Funktion aktivieren; Zero I enable aktivieren; DRM aktivieren

Funktionsprüfung der WLV: Wenn das Draht-Paar mit Pin4 und 5 geschlossen ist muss der WR "F62_DRMs0_Stop" anzeigen.

 

Um diese Funktion im WR zu erreichen muss lediglich der Widerstand umgangen werden. Darum habe ich ein Patchkabel mit folgender Konfiguration selbst zusammengelötet:

Alles läuft wie gewünscht. Der WR arbeitet normal, wenn das Adernpaar 4 und 5 offen sind. Wenn ich meinen selbst erzeugten Prüfstecker anhänge dann erscheint die Anzeige F62_DRMs0_Stop. Der Wechselrichter erzeugt damit keinen Strom aus der PV, die Batterie wird funktionslos und der Hausverbrauch wird vom Netz abgedeckt.

Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen hier. schöne Grüße aus Nö!



   
AntwortZitat