Rundsteuerempfänger...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Rundsteuerempfänger für Deye 12k Hybrid

213 Beiträge
43 Benutzer
20 Reactions
11.7 K Ansichten
(@trilobyte)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 94
 

[quote data-userid="725" 

@trilobyte

Wie hattest du bei deinem Test den Haken im DRM Feld? Drin/an oder nicht drin/aus?

 

drm haken war nicht angehakt! (das meinte ich mit drm aus)

 


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 94
 

Veröffentlicht von: @steffen

@benni82 

wenn DRM Haken am WR draußen ist und du schaltest über 1-4 +5 oder 1-4 +6  kannst sehen was in der Firmeware freigegeben ist. 1-4 +5 ist Einspeisung (DRM 5-8) und 1-4 +6 ist Bezug (DRM 1-4)

hast du hier pin 5 und 6 vertauscht?

 


   
AntwortZitat
(@goldman50)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

Hallo zusammen eine Frage zum Thema DRM, bei Einsatz mehrerer Wechselrichter SUN12k muss nur der Master ein DRM Borad haben, oder alle?

Ich habe zwei ohne DRM aus 2022 und einen mir aus 2024. 

 

Grüße Hans.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Goldman50

   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 94
 

Veröffentlicht von: @goldman50

Hallo zusammen eine Frage zum Thema DRM, bei Einsatz mehrerer Wechselrichter SUN12k muss nur der Master ein DRM Borad haben, oder alle?

Ich habe zwei ohne DRM aus 2022 und einen mir aus 2024.

wenn du sie im master / slave betreibst dann reicht der anschluss am master

 


   
AntwortZitat
(@goldman50)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

@trilobyte Vielen Dank. LG Hans.


   
AntwortZitat
(@ruediger)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 8
 

@goldman50 Kannst Du bitte ein Foto einstellen, auf dem man das DRM Modul bei dem 2024er Modell sieht, idealerweise neben einem Foto der Einbauposition beim 2022er


   
AntwortZitat
(@noetzold)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 7
 

Weiß jemand wie das bei den großen z.b. dem SUN-100K-G03 mit den Eingängen für den RSE aussieht?


   
AntwortZitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 31
 

lch habe heute meine DRM Platine eingebaut und getestet

Der WR läst sich im Bezug und Einspeisung regeln

Die Firmware habe ich ich vorher aktualiesiert (c049 / 1147 aus China per Mail erhalten)

Leider läst sich der Touchsreen mit der c049 kaum noch bedienen

Der Zeiger springt wild herum und löst ohne Beruhrung Funktionen aus - mit der c037 ist alles wieder ok

Ist dieses Problem bekannt

Mein 12k WR ist Baujahr 2023

zudem wird leider der DRM Status nur auf dem Screen angezeigt

ist es möglich diesen über Modbus auszulesen

 

 


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 94
 

ich habe mit dieser firmware kein problem. meiner ist bj 2024. ich habe aber kundeninstallationen auf älteren WR wo das auch läuft?


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
 

Hallo, irgendwo kam mal die Frage auf, welcher Parameter von der DRM-Funktion beeinflusst wird. Eine plausible Antwort ist aber untergegangen. Wird die Leistung am Netzeinspeisepunkt abgeregelt oder sogar die Solarproduktion oder noch schlimmer die Eigenversorgung aus dem Akku?

Ich verzweifle auch gerade an dem §14.

Die Edis behält sich vor, ein ImSys installieren zu wollen/können, wenn es dann mal soweit ist. Also ein Smartmeter, mit welchem der aktuelle Verbrauch/Bezug abgefragt werden kann und auch entsprechend GESTEUERT werden kann. Es ist mir aber nicht bekannt, dass der 12k außer mit diesen DRM-Platinen / FRE-RSE vorsintflutlich an und ausgeschaltet werden kann. Unter Steuerung verstehe ich eine prozentuale Vorgabe von Sollwerten, welche vom 12k umgesetzt werden.

Im Idealfall würde nur die Leistung am Netzeinspeisepunkt -gemessen von den CT`s- abgeregelt. Wäre schön, wenn mal jemand seine Erfahrung hierzu preisgibt. Danke.


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 94
 

Veröffentlicht von: @alpevau

Im Idealfall würde nur die Leistung am Netzeinspeisepunkt -gemessen von den CT`s- abgeregelt. Wäre schön, wenn mal jemand seine Erfahrung hierzu preisgibt. Danke.

 

probier es doch aus?

wenn du keine anderen wechselrichter auf grid hast könnte genau das passieren was du dir wünschst. ev gibt es unterschiede je nach firmwarestand

 


   
AntwortZitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 31
 

es ist halt wie immer alles im umbruch

kein teilnehmer hat genaue vorgaben vom gesetzgeber aber alles soll funktionieren

mit der aktuellen firmware ist das regeln in beide richtungen möglich

über modbus ja auch schon vorherr

irgendwann muss man sich dann mit dem evu einigen wie geregelt wird

alle grossen verbraucher mussen dann eine reglungmöglichkeit haben

Privat wird jeder haushalt dann im ernstfall auf 4 kw gedroselt( nur die grossen Anmeldeplichtigen Verbraucher) oder die einspeisung gespert

 

 

 


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
 

@M-R Auf dem Gerät ist die Firmware Main 2005-1140-1807 und HMI 1001-C037 drauf.

Bzgl. Umbruch: Das wird sich alles noch eine Weile dahinschleppen. Also abwarten.

Was mich aber etwas verstimmt, ist dieser Teil der Mitteilung von meinem zuständigen Netzbetreiber:

++Gemäß § 9 Erneuerbare-Energien-Gesetz ist bei Ihrer Anlage spätestens mit dem Einbau
eines intelligenten Messsystem (iMSys) sicherzustellen, dass der Netzbetreiber oder
andere Berechtigte jederzeit die Ist-Einspeisung abrufen und die Einspeiseleistung
steuern (z. B. Einbau Steuerbox) können. Erfolgt dies nicht, ist der Netzbetreiber
verpflichtet, Ihnen eine Strafzahlung in Höhe von 10 €/kW/Monat in Rechnung zu stellen.++

Will nach meinem Verständnis bedeuten: falls diese Smartmetereinheit irgendwann mal verfügbar ist, der 12k sich aber nicht

auf die geforderte Art und Weise steuern lässt, der Netzbetreiber von mir 120€ im Monat an Strafzahlung einziehen darf.

Oder einfach abwarten...

@trilobyte Ausprobieren wollte ich das nicht noch selbst, muss ja nicht jeder für sich das Rad neu erfinden. Ich würde die DRM-Platine nur kaufen wollen, wenn die auch wirklich benötigt wird. Deswegen warte ich noch ab, ob diese Hardware/Funktion auch von der Edis akzeptiert oder gefordert wird. Bin gerade in der Anmeldephase..

 


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 260
 

Ich denke eher die wollen dann das hier sehen, dann gibt’s statt Strafzahlungen eher Vergütung, das Ding macht sich also schnell bezahlt

 

https://www.onlinebaufuchs.de/media/products/0026541001723717421.pdf


   
AntwortZitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 31
 

da der gesetzgeber keine technischen vorgaben gemacht hat versucht natürlich jeder netzteilnehmer denn günstigsten weg zu gehen

ewe forderte bei mir ein frequenzsteuergerät

ewe kann dieses frequenzsteuergrrät im moment noch gar nicht ansteuern da die trafostation noch nicht angepasst wurde

also haben wir meine anlage ohne frequenzsteuergerät in betrieb genommen

ich muss mich also auf ein umbau vorbereiten - in unbekannter zeit

spätestens wird mich beim nächsten umbau treffen (wärmepumpe /eauto,)

von deye fehlt mir halt noch die protokolierung der schaltbefehle

das werde ich dann mit china klären mussen da selbsbau

ansonsten warte ich ab und hoffe das es für mich nicht zu teuer wird

zur info -meine drm platine wurde kostenlos nachgeliefert

 


   
AntwortZitat