Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Realisierung automa...
 
Notifications
Clear all

Realisierung automatische Notstromumschaltung

47 Posts
11 Users
1 Reactions
862 Views
(@burny)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 84
Topic starter  

Ich habe zwei Hochvolt-Hybridinverter SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 und SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2.

Dazu sind am 12k Hochvolt-Hybridinverter zwei Hochvolt-Batterieeinheiten GB-L mit je 12kWh.

Am 15k Hochvolt-Hybridinverter eine Hochvolt-Batterieeinheiten GB-L mit 24kWh.

Die beiden 12kWh Hochvolt-Batterieeinheiten werden rund um die Uhr auf 80% SOC gehalten.

Die 24kWh Hochvolt-Batterieeinheit wird rund um die Uhr auf 20% SOC gehalten.

Die Hochvolt-Hybridinverter sind für die Lastabdeckung und die UPS Abdeckung zuständig. Der Überschuss wird für die Ladungen der drei Batterieeinheiten verwendet.

Am Hochvolt-Hybridinverter SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 werden zusätzlich noch zwei Windgenerator mit je 1kW angeschlossen.

Am Hochvolt-Hybridinverter SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 wird ein 6,5kW Notstromaggregat angeschlossen und bei unterschreiten von 12% SOC automatisch gestartet.

Soweit alles OK.

Nun möchte ich aber bei Netzausfall eine automatische Trennung vom Netz realisieren, und die ganze Last und UPS über die Batterien, PV, Windgeneratoren bzw. Notstromaggregat versorgen. Grundsätzlich ist alles wie es aktuell ist bis auf die Last mit Notstrom versorgt.

Wie realisiere ich es auch die Last mit Notstrom zu versorgen, und wie realisiere ich bei Wiederkehr der Netzspannung eine automatische Umschaltung zum Netz mit den aktuellen Gegebenheiten

LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh


   
Quote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

Hochwertig, in allen Fällen Normkomform und von jedem Eli abgenommen: https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/schalter/automatische-umschalter/compact-ats

Kostet ein kleines Vermögen. Sowas gibt es auch von Hager und anderen Marken zu ähnlichen Preisen

Wenn Du bzw. dein Eli genau weiß was er tut, die Umschaltung nur sehr selten und dann auch nur bei relativ kleinen Lasten oder spezielle Maschinen geschaltet werden sollen geht auch das:

https://www.amazon.de/Jadeshay-Dual-Power-Transferschalter-ATS-Stromversorgungscontroller-Unterbrechungsfreier-Transferschalter/dp/B0CM8PKSY1/

Nachteil: nur eine Phase wird zum umschalten überwacht, Teilausfall der anderen beiden Phasen wird nicht erkannt

- kein voraus-/nacheilender N, ggf. zusätzlicher Überspannungsschutz im geschalteten Kreis.

 


   
ReplyQuote
(@burny)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 84
Topic starter  

Wenn, dann soll es schon etwas ordenliches sein.

Lässt sich das FRT-fähig realisieren?

LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

Der ABB OTM_C21D ist vielfältig parametriesierbar, sonst wäre der Preis nicht gerechtfertigt.

Einfach mal die Dokus dort durchlesen. 


   
ReplyQuote
(@burny)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 84
Topic starter  

Gut, dass wäre mal der eine Teil.

Wie realisiert man am Besten mit den Deye Hochvolt-Hybridinvertern, dass auch die Haus-Last bei Netzausfall versorgt wird?

LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

Na die Last hinter den Ausgang vom Umschalter, Line1 Eingang Netz, Line2 Eingang Loadausgänge vom den beiden Invertern(wenn du die Inverter nicht gekoppelt im Master/Slave betreibst ggf. 2 Umschalter notwendig) 


   
ReplyQuote
(@burny)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 84
Topic starter  

Beide Inverter sind so angeschlossen wie in diesem Prinzipschaltbild im Anhang.

Es ist kein Parallelbetrieb der Inverter vorhanden wie es mit den Deyes möglich wäre. Jeder Inverter arbeitet für sich.

Der Umschalter wird gleich nach dem Hauszähler montiert. Dann folgen die CTs bzw. Smartzähler. Nach den Smartzählern befindet sich die Hauslast bzw. die beiden Inverter. Natürlich alles mit FIs und LS Komponenten abgesichert. Im normalen Netzbetrieb wird die Hauslast über den Inverter Netz-Eingang versorgt. Der Überschuss geht ins Netz.

Nur was macht der Inverter ohne Netzversorgung? Auch da benötige ich die Hauslast-Versorgung vom Inverter.

LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

Wenn die WR nicht im echten Parallebetrieb arbeiten darfst du dieLoadausgänge m.M.n. nocht zusammensxhalten.

Also zwei Umschalter und musst die Hauslast entsprechend in zwei gezrennte Teile aufteilen. 

 


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

Eine andere Möglichkeit wäre noch wenn Du den 12k im Hausnetz  läsat und die Umschaltung davor machst. 

Der erzeugt der 15K das Inselnetzt auf dem dann der 12k unterstützt. Dazu muß dann im 15k der Mikrowechselrichtermodus aktiviert sein, damit er die Frequenz hoch dreht wenn seine Batterien voll sind


   
ReplyQuote
(@burny)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 84
Topic starter  

Die Hauslast kann ich in keine zwei getrennten Teile aufteilen. An der UPS Seite des 15k hängt die Wärempumpe und der gesamte Aussenbereich. Am 12k hängt die gesamte Haustechnik und Wetterstation. Die Hauslast ist das gesamte Wohngebäude. Anbei Übersicht Stromnetz.

Eines, was mir auch noch nicht klar ist, sind die Position der Stromwandler bzw. der Energiezähler. Platziere ich diese nach dem Umschalter, erfassen die Inverter den Stromverbrauch im Offgrid-Modus aber nicht im Ongrid-Modus.

Platziere ich diese vor dem Umschalter, erfassen die Inverter den Stromverbrauch im Ongrid-Modus aber nicht im Offgrid-Modus.

Irgendwie übersehe ich hier etwas.

Zumindest habe ich noch einige Steuerleitungen vom 15k Inverter zum Hauptverteiler in Reserve. Diese waren ursprünglich für die Steuerung von Leistungsschützen vorgesehen.

LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

dann zwei Umschalter:

Line1 von beiden Umschaltern hinter den eastron und den CTs

Line2 jewals an den Loadausgang eines WR. 

die beiden Ausgänge dann für die beiden getrennten Hauslastteile. 

 

 


   
ReplyQuote
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 241
 

die normale Hauslast am Grid kann bei Stromausfall nicht weiterlaufen, nur das was am load hängt läuft weiter


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

@x-ray ganz vorne anfangen zu lesen! Hier geht es genau darum das Problem per ATS zu lösen.


   
ReplyQuote
(@burny)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 84
Topic starter  

Posted by: @x-ray

die normale Hauslast am Grid kann bei Stromausfall nicht weiterlaufen, nur das was am load hängt läuft weiter

Dann habe ich nur die Möglichkeit mit einer Hilfssteuerung zu arbeiten.

 

Folgende Überlegung:

Nur Grid-Freischaltung mit dem ABB und Anbindung an eine Hilfsteuerung.

Die Hilfssteuerung schaltet den Grideingang des inverters weg und verbindet den Loadausgang mit der Hauslast. Das könnte ich für beide Inverter realisieren.

Eine kurzzeitige Stromunterbrechung bei der Hauslast würde auch nicht stören, da es doch ein paar Millisekunden wären bis die Umschaltung erfolgt ist.

 

LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

Den Grideingang vom WR muss Du nicht wegschalten. Der bleibt dauerhaft am WR. 

Nur die Hauslast vom Grid auf den Load 


   
ReplyQuote
Page 1 / 4