RCD notwendig?

3 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
31 Ansichten
(@tech_)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich habe einen Deye 10 kW LV 3PH Wechselrichter in meiner PV-Anlage verbaut, die auch im Notstrom-/Inselbetrieb laufen kann.

Jetzt stellt sich mir die Frage: Muss ich nach dem Load-Ausgang einen externen RCD installieren? Also konkret: Load -> RCD -> Elektroverteilung.
Laut Datenblatt sind die notwendigen Schutzelemente (RCMU für AC- und DC-Fehlerströme) bereits im Wechselrichter integriert. Dennoch bin ich unsicher, ob dies im Inselbetrieb ausreichend ist.

Ich habe versucht, die Auslösung mit einem Messgerät zu testen, aber der RCD hat nicht ausgelöst. Das macht mich stutzig.

Was muss ich tun, damit ich bei der Abnahme rechtlich keine Probleme bekomme?
Würde mich freuen, wenn jemand Erfahrungen mit der Abnahme solcher Anlagen oder dem Deye-Wechselrichter teilen kann. 😊

Danke vorab!


   
Zitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 344
 

Veröffentlicht von: @tech_

Ich habe versucht, die Auslösung mit einem Messgerät zu testen, aber der RCD hat nicht ausgelöst. Das macht mich stutzig.

Eigentlich ist kein zusätzlicher RCD notwendig, ich habe keinen installiert.

Wie hast du dein Deye verdrahtet? Kannst du die Skizze der Verdrahtung posten? Ist der Signal Island Mode aktiv?

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1652
 

Hallo Tech_

du solltest Deine Stromkreise unbedingt mit den üblichen RCDs absichern, zwischen Deye und der Verteilung mit den RCDs kommt kein zusätzlicher RCD,

Zum einem hat der Deye diese Funktion zum anderen würdest Du dort einen ganz speziellen auslöseverzögenden RCD benötigen weil dieser ja nicht jedes mal wenn ein Fehlerstrom irgend wo in der Verteilung auftritt auch auslösen soll...

Sonst könnest Du ja auch nur den einen RCD verwenden und alle anderen weglassen,

egal was passiert

die Hütte ist dunkel, die Gefrierschränke tauen auf die Heizung steht...

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat