PV versorgt morgens erst den Akku und nicht die Last

27 Posts
6 Users
2 Reactions
232 Views
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 774
 

Meint ihr nicht ihr das ihr auf dem Holzweg seit?

Batteriesetting verstehe ich eher das dies ohne Netz verwandt wird, so habe ich das in Erinnerung von den ersten Videos von MR M.

Stelle mal deine Batterien morgens auf 70 % und Load zuers.

Kommt was vom Dach bekommt der Load seinen verlangten Teil und der Rest geht in die Batterien.

Wird mehr verlangt wie das Dach hergibt, holt er sich den Strom vom Netz.

Wie willst du die Batterie höher laden, wenn du gleich wieder alles raus ziehts wenn sie 20 % erreicht hast.

Wenn ich immer den Blödsinn lese stelle auf englisch.

Meiner ist ausgeliefert für den Deutschen Markt und kam mit deutsch, da kann ich nichts auf englisch einstellen.

Dann Batterie so weit runter fahren. 😝 😝 

Das ist morgen angekündigt was vom Dach kommen könnte. 2,5 KW-8,7 wie will man da eine Batterie noch laden mit 10 KWp?

Strahlender blauer Himmel von Sonnenauf bis Untergang, kämen gerade mal 41 kWh, wird in D nirgens stattfinden. 

30.10.2024

clear sky:4,14kWh/kWp

real sky:0,25-0,87kWh/kWp


   
ReplyQuote
 Bo70
(@bo70)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 149
 

Posted by: @christian90

@amiko meinst du ich sollte die Entladeleistung auf 120A hoch setzen? Wollte die Batterie nicht zu sehr quälen. Die spitzen wären bei mir auch eher kurz.

 

Das kommt auch auf den Querschnitt deiner Kabel an, wenn der stimmt dann meine ich empfiehlt der Hersteller des 15kw Akkus lade/entladelast 120A.

 


   
ReplyQuote
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 20
Topic starter  

@bo70 Kabelquerschnitt sind 70mm2


   
ReplyQuote
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 20
Topic starter  

@grani57 also in den time of use Einstellungen morgens auf 70% stellen?


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 774
 

@christian90 Ja, oder 50 %.

Ich habe ihn auf 92 stehen, nachts auf 50 %. Von 17-21 Uhr auf 95 % weil nach 17 Uhr gekocht wird.

Durch den Solar Assi kann ich zu jedem Zeitpunkt von der ganzen Welt umstellen.

Du musst dich dann da rein fuxen, jeder hat ein anderer Verbrauch und auch eine andere Ernte.

Die Akkueinstellung wie du, die hat die Großanlage in Kassel ohne Netz Anschluss.

Die fahren 20 % runter laden auf 30 % und dann wieder Akku für die Schweißmaschinen.


   
ReplyQuote
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 20
Topic starter  

Vielen Dank an alle. Die Time of use Einstellungen waren der Punkt. Diese habe ich auf 15% gestellt. 

Alarm auf 12%

Und ausschalten auf 10%.

 

Jetzt versorgt die PV erst die Last und der Überschuss geht in den Akku. 


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1478
 

15% sind ein bisserl arg tief entladen (IMHO)

aber jeder wie er will.


   
Grani57 reacted
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 774
 

@plastiko-fantastiko Immer machen lassen. Habe meiner in 2 Tagen von 49 auf 85 % bekommen nur auf Insel. Mit Zero CT vielleicht auf 70 %.


   
ReplyQuote
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 20
Topic starter  

@plastiko-fantastiko was wären denn die richtigen Einstellungen


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1478
 

richtig?? keine Ahnung das kann jeder für sich entscheiden.

ich entlade im Sommer bis auf 20% aktuell bis af 40% und evtl. wenn das Wetter richtig schlecht wird auf 60%

Ich habe aber auch primär eine USV Anlage im Keller und keinen habeckschen Energiewender.

Man sollte so eine Batterie regelmässig voll bekommen wegen dem Ballancer der sinnvoll erst ab 3.45V arbeiten kann, und WENN die Batterie nicht optimal ballanciert ist UND man entlädt auf Teufel komm raus tief, dann könnte es gut sein dass das BMS für eine Zelle eine Unterspannung meldet und das Notladen aus dem Grid anfordert was ja keine sinnvolle Geschichte ist des weiteren gurkt man im Winter (wenn ein schöner Tag einem 20% SOC-Zuwachs bringt (wir haben ja LOAD first)) immer da unten rum und hat im Notfall keine Reserven.

Also IMHO wenn rumgurken dann wenigstens oben rumgurken. 

aber jeder wie er will.


   
Grani57 reacted
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 774
 

@plastiko-fantastiko Wie groß ist dein Akku?

Habe gerade die Batterie im Fingerbot gewechselt und ab jetzt bleibt der WR 16:30 Uhr bis 8:00 Uhr aus. Das wenige was kommt, fresse ich so schon weck am Tag.


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1478
 

ich hab einen 10 kWh Akku

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote