Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo an die Deye Fans. Habt ihr dieses Phänomen schon mal gehabt.?
Der PV-Ertragszähler, der nötig ist um den Eigenverbrauch für den Netzbetreiber zu erfassen, dreht sich nachts, wenn der Speicher Energie liefert. Seltsam!
Der Deye wurde letzte Woche mit 2 Stück rw-m6.1 vom Eli installiert. 🤔
Und wieviel Verbrauch hast Du so ?
@x-ray Das interessante dabei ist, dass der normale Bezugszähler und der Einspeisezähler(Zweirichtungszähler) richtig zählen und auch des Nachts wenn der PV-Ertragszähler durch den Speicher bedingt läuft nicht mitzählt.
Hallo an die Deye Fans. Habt ihr dieses Phänomen schon mal gehabt.?
Der PV-Ertragszähler, der nötig ist um den Eigenverbrauch für den Netzbetreiber zu erfassen, dreht sich nachts, wenn der Speicher Energie liefert. Seltsam!
Der Deye wurde letzte Woche mit 2 Stück rw-m6.1 vom Eli installiert. 🤔
Wo sitzen die Klappwandler?
Normal müsste der Bezugszähler die 20 Watt Verbrauch zählen.
@grani57 Die Klappwandler sitzen am Bezugszähler. Dieser zeigt auch durch den Pfeil meistens Netzverbrauch an. Und am Deye Monitor meist 0,01 bis 0,02 Kw. Jetzt ist es dunkel, die Batterie ist voll und der PV-Ertragszähler (Ferrari) dreht sich, je nach Verbrauch langsamer oder schneller.
Entlädt dein Akku überhaupt?
Häkchen gesetzt Time of Use.
Zeiten wie weit er runter soll.
@grani57 Der Akku wird entladen. Sonst funktioniert alles wie es soll. Nur halt der PV-Ertragszähler?
Skizzier doch mal dein installiertes Messkonzept.
@eulhofer Hallo, hier mal ganz schnell nicht normgerecht aufgezeichnet.
Oben kam schon die Frage, über wieviel kw wir reden. Bis 50W sind meist Regeltoleranzen. Die kriegst Du wahrscheinlich auch ohne Netzkappung nicht weg. Hast Du deinen Haken bei Zero Export to Load und Solar Sell gesetzt (oder Zero Export to CT) ? Vielleicht hilft das, da Du ja scheinbar das ganze Haus am Backup Load Ausgang hängen hast. Und prüfe ob Grid und Load nicht vertauscht ist, diesen Fehler gab es schon bei einigen Installationen durch Elektriker...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Grit und Load muss ich nochmal kontrollieren. Die Haken sind überall gesetzt.
Zero Export to CT / Solar sell incl.
Und es waren gestern zwischen 19:30 Uhr und heute morgen 07:30 Uhr ganze 4,2 kw die der PV-Ertragszähler hochgezählt hat. 50 W als Meßtoleranz wären ja okay.
@joeleschnee Dann stell ruhig mal Zero Export to Load, solar Sell.
Die Sprache ist etwas widersprüchlich, aber ich verstehe das Handbuch so, dass er dann die Load am Grid nicht versorgt, wohl aber die eigentliche (Backup) Load, woran laut Deiner Skizze ja alles hängt. Er reagiert dann auch nicht mehr auf die CT, sondern misst intern, was einen CT Anschlussfehler ausschliessen müsste. Funktioniert es dann, könntest Du nochmal die CT auf korrekte Messung kontrollieren, es scheint die Phasenlage ist nicht 0 120 240, sondern muss 0 240 120 sein. Ich habe aber nur einen einphasigen, das Problem hab ich nicht
und ja, 4,2kwh sind keine Regeltoleranz mehr...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Komische Konstellation/Installation.
War da ursprünglich ein reiner netzparalleler Stringwechselrichter verbaut?
Der Zähler an dieser Position misst ja quasi nix mehr. PV geht in den Akku, PV und Akkustrom geht ans Load...
Was soll der Zähler noch reeles messen? Hat der eine Rücklaufsperre? Könnte mir vorstellen, dass der Deye die Schieflast z.T. übers Netz ausgleicht und damit der "Erzeugungszähler" etwas misst...
@eulhofer Ja, da waren seit 2011 netzparallel 2 WR an 2 Strings. Eine Eigenverbrauch/Einspeise Anlage, mit 28 Cent /kwh für die Einspeisung und 12 bis 18 Cent/kwh für den Eigenverbrauch.
Mein Eli war zum ersten mal mit so einem Umbau, speziell Deye konfrontiert.Ich weiß jetzt nicht genau wie er es verdrahtet hat. So wie skizziert hat er es mir in etwa erzählt...?
Wie sollte der PV-Ertragszähler hier verschaltet werden. Am Freitag kommt der Eli nochmal.
Das macht alles komplett Sinn wenn am Umschalter die Netz und Grid-Anschlüsse vertauscht sind, bzw. falsch beschriftet.
Stell mal um, dann gehts bestimmt....
Und der Ertragszähler ist eigentlich überflüssig, du musst sowieso sicherstellen, dass Du nicht billig die Batterie lädst und wieder teuer zurückspeist.
Also so wie jetzt ist das nicht zulässig.