Moin zusammen,
habe am Wochenende die letzten Kabelkanäle im Keller für die DC Kabel installiert, DC liegt jetzt vom Dachboden bis zum WR so wie es soll, also da ändert sich nichts mehr.
Jetzt war der Installationstrupp recht großzügig beim Bemessen der DC Kabel die vom Dach in den Keller führen und so habe ich nun auf dem Dachboden pro Kabel noch so 3-5m würd ich schätzen, die dort quasi aufgerollt liegen
Auf dem Dachboden muss ich noch den Überspannungsschutz installieren und daher die DC Leitung dort sowieso auftrennen.
Jetzt Frage ich mich was am sinnvollsten wäre:
- DC Leitungen so kurz wie möglich
oder
- DC Leitungen quasi "mittig" trennen, so dass ich noch, für was auch immer 😀 , Reserven hätte wenn doch nochmal irgendwas geändert werden sollte
Also Verluste wegen Leitungslänge kann ich bisher nichts feststellen, die Anlage produziert wie wild, noch viel besser als ich eh schon erwartet hab. Schon viele Tage gehabt an denen ich sogar am max lief und mit größerem WR sogar noch mehr produzieren hätte können.
Gibt es durch diese "gerollte" Lagerung sonst irgendwas was negativ wäre? (Störfelder, Hitze, was weiß ich....)
Sonst irgendwas was zu Bedenken wäre, Meinungen dazu, ...?
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Gleichstromkabel sauber aufgerollt...
schau doch mal ob du wenn die Sonne scheint im Zimmer unterhalb diese Kabel ein Gegenstand aus Eisen an die Decke pappen kannst.
(Elektromagnet und so...)
ich würde die sauber verlegen und abschneiden.
aber jeder wie er will.
Ja sauber verlegt werden die sowieso noch sobald ich das mit dem ÜSS mache und genau weiß wohin etc.
Wird einer der nächsten regnerischen Tage werden.
Also dann kürze ich sie auf die Länge die ich brauche + eine Schlaufe auf jeder Seite oder so 😉
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Noch zwei Windungen und das Magnetfeld der Erde verschiebt sich.
HlHr.
und bitte aufpassen beim anschließen falls die strings am dach bereits verbunden sind :p
@indigo Für Dummis hat man 2 Farben verlegt!
Normal prüft man eh 😀 man die Stecker krippt. Habe nur schwarze Kabel eh und je.
Wer kein Multimeter hat, ein 50 Jahre alter Stromer tut es auch. Kann man AC und DC prüfen. Bei DC wird angezeigt +oder-!
@indigo passiert eigentlich nichts, wenn vorher die Last heruntergefahren ist. Solange man keine Kabel abisoliert liegen oder hängen lässt und immer nur eine Leitung bearbeitet. Natürlich sollte man dafür ordentliches isoliertes Werkzeug benutzen.
@grani57 wer zu geizig für eine Firma ist, muß dann wohl doch mal zwei drei Eur für ein ordentliches Messgerät ausgeben. Mit Zulassung über 1000 V DC.
@roman Habe 2 , eins mit Zange.
Werde jetzt noch mal eins kaufen wo ich Kondensatoren und Widerstände messen kann.
Habe hier ein Goldcap getauscht bei einem Kollegen an der Heizungssteuerung und er war es gar nicht.
Vermutlich Gleichrichter auf der Platine, der 12 VAC in 12 VDC richtet.
Kauf immer wenn ich es nicht mehr brauche.
Ich habe auch alles erdenkliche an Werkzeug da. Jetzt plant sich die 5. Anlage an, bei einer Freundin meiner Perle. Macht sich irgendwann bezahlt, wenn man keine zwei linke Pfoten und nur einen Kopf zum Haare schneiden hat.
hier mal was zum Auflockern