Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo Ich habe einen Deye SUN-8K-SG04LP3-EU mit zwei Batterien Deye RW-M6.1. Die gesamte Anlage hängt draußen im Carport an der Hauswand. Die Batterien sind mit einer PTC Heizung unter 6cm Isolierung eingehaust und werden stets über 5°C gehalten. Seit geraumer Zeit (genau seit dem 12.12.) lädt der WR die Akkus steig aus dem Netz bis zu einem SOC von 20% und lässt diese dann wieder auf 15% absinken um dann erneut wieder aus dem Netz zu laden. Mittlerweile pendelt er zwischen 20% und 22%. Eingestellt habe ich eigentlich 15%. Das funktionierte mit PV-Ladung usw. auch immer sehr gut. Kann einer von euch mir Erklären was der WR da macht? Würde er das immer mal(max alle zwei tage) machen hätte ich technisch ein gewisses Verständnis dafür aufbringen können. Erhaltungsladung oder ähnliches. Dieses pulsierende kann ich jedoch nicht nachvollziehen.
Derzeit ist mein WR noch auf Null-Einspeisung weil unser EVU nicht mit dem Zähler kommt. Ist ja erst 6Mon. beantragt. 🤬
dem BMS wird es halt zu kalt sein vermute ich.
Ich habe meine Entladung auf 80% jetzt begrenzt, da wird so schnell nichts aus dem Grid in die Batterie gepumpt und der Puffer für den Blackout ist gut gefüllt.
Wieviel bekommst Du in die Batterie in der Jahreszeit am Tag? +30% ? dann programmier den TOU das der SOC der Batterie nur bis 70% entladen wird.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Die Vermutung zu kalt ich auch erst. Passt nur leider nicht, weil es ein paar Wochen vorher auch schon Kalt war. Was meinst du mit TOU. Derzeit ist keine Energie vom Himmel zu holen.
aber jeder wie er will.
darf ich Dir zu diesem Menü mal eine grundsätzliche Verständnisfrage stellen, da ich heute gerade in diesem Menüe war.
Verstehe ich es richtig:
1. wenn TOU nicht angehakt ist wird gar nicht nachgeladen oder nur so wie es unter "BatterySetting" Netzladen angegeben wurde?
2. wenn TOU angehakt ist,
a) haben die angaben zum Nachladen unter "BatterySetting" keine Wirkung?
b) wird wie in Deiner Beispielabbildung, zwischen 1:00 Uhr und 5:00 Uhr mit 12000W nachgeladen, wenn die Batterie unter 80% SOC fällt?
Danke!
Mich interessieren als Endkunde die für mich privat wichtigen Einstellungen.
wenn man TOU oben nicht ankreuzt dann ist man im Südafrika-Modus, wenn Strom aus dem Grid kommt pack den in die Batterie, wenn Load-shedding aktiv ist versorge das Haus aus der Batterie
diese TOU Einstellungen sind also die Schönwetter Einstellungen mit denen der User spielen kann weil er ja nicht wirklich in Not ist.
2b) ganz genau, so ist das gemeint
aber jeder wie er will.
Wird die BMS Software 3002 drauf sein. 🙂 Die hat nen Bug was das angeht. und wenn man 2 oder mehr betreibt wirds noch schlimmer. Schreib mir mal per WhatsApp oder ne PN hier, dann sende ich die die BMS Software 3006 zu
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Hallo Deye Guru,
Hab dir ne PN gesendet. Hab die 3002 Version.