Hey Freunde!
ich habe eine 5 kwp anlage mit dem 6kw deye hybrid wechselrichter.
ich halte meine stromproduktion für fehlerhaft, egal welche jahreszeit, egal welche uhrzeit, maximal springen 3.1kwh produktion raus.
Ich habe für den screenshot mal alle anderen parameter ausgeblendet.
die Produktionskurve sieht immer so aus mit dem glatten peak.
ist das normal? Wie sehen eure produktionskurven aus?
Lggg
Hallo,
ich vermute du hast alles auf einem MPPT angeschlossen. Der schafft aber nicht die Vollen 6kW sondern nur die Hälfte. Bei meinem 8k hat ein Firmware Update geholfen. Vorher 4,5KW jetzt 6kW. Steht leider so nicht im Handbuch, aber im Nachhinein irgendwie logisch.
@paulmelsec ich hab da garnix angeschlossen 🙂 weiss auch nicht was du mit einem Mppt meinst.
aber deine antwort scheint zu sein, dass es nicht normal ist und habdlungsbedarf besteht?
lgg
Ich brauche eine Unterstützung bei F45
bei mein 8KW LV DEYE habe ich den F45 ständig ( Überspannung, lau Display sind es 251V) Eingestellt ist bei mir VDE4105 ( 230).
Meine Frage: kann ich die Spannung bei Grid setting verändern ( Reconnect Ramp rate ) es steht im moment auf 251V ?
Oder weiß jemand wie man den Fehler beheben kann ?
Vielen Dank
Long
Den Einphasigen 8K wist Du kaum in Germainia an das Grid hängen, also stellt sich die Frage was sind Deine korrekten Grideinstellungen
Ist dein Hausanschluss so schwach dimensioniert oder ist Dein Grid wegen all der vielen PV Anlagen in Deiner Nachbarschaft "verstopft"
aber jeder wie er will.
Wenn dann noch ein neuer Zähler verbaut ist, kommt dies dann.
Ist nur ein kleiner Sonoff!
@tommyjonny Dann ist es ja ganz einfach. Frage den Erbauer der Anlage. Eine Anlage die ca. 6 Stunden abregelt ist vorsichtig ausgedrückt nicht optimal. Sie wird zwar extrem selten die Nennleistung bringen aber etwas mehr sollte schon noch gehen.
Hallo,
ich habe dasselbe Problem. Im Photovoltaikforum wurde gesagt, dass eventuell ein Firmware Update helfen könnte.
Ich warte allerdings auch noch, bis das umgesetzt wurde.
Ich verlinke mal meinen Thread:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/231141-zu-geringe-tats%C3%A4chliche-leistung-mit-plateau/
Hey!
Also es ist wohl so, dass die Eingänge PV1 und PV2 jeweils nur 3KW können und dadurch dann die 6KW Leistung zustande kommen.
Bei mir wurde nur ein String gebaut, also haben die mit eine Brücke eingebaut.
Diese klappt zwar, nun habe ich jedoch andere massive Probleme mit der Anlage.
Ja genau, jetzt geht PV1 dann bis 3,1KW hoch und der rest spielt sich rüber auf PV2
Die Brücke würde ich umgehend raus nehmen. Die beiden MPPTs kurzschließen ist absolut keine gute Idee und vom Hersteller nicht vorgesehen!
@tommyjonny Technisch kann das nicht funktionieren ... Dein Solar Monteur solte noch mal die Schulbank drücken, wer weiss wass noch für Fehler eingebaut wurden ....
@tommyjonny auch ohne Kenntnisse von Strom solltest Du Wissen wie Kurzschlüsse entstehen und was alles passieren kann.
Max. brennt Deine Hütte...
Rudi, sefe de la Ostrasolar SRL