Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Probleme nach Inbet...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Probleme nach Inbetriebnahme mit der PV Produktion und Funktionalität "Zero Export To CT

13 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
611 Ansichten
(@spanokel)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  
Hallo an alle,
 
leider habe ich seit der Inbetriebnahme vom Deye Sun SG04LP3-EU ein paar Probleme und hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt.
 
  1. wenn ich den WR in den "System Work Mode" auf "Zero Export To CT" einstelle, bekomme ich auf dem Dashboard beim Hausverbrauch falsche Werte angezeigt. Wenn die PV produziert, habe ich den Eindruck das beim Hausverbrauch die Summe der PV-Produktion und der reale Hausverbraucht angezeigt wird (Ich habe einen Shelly 3M installiert). Der WR zeigt keinen Überschuss in Richtung Stromnetz, obwohl der Haken auf "Solar Sell" aktiviert ist. Der Überschuss funktioniert erst, wenn ich das ganze so einstelle "Selling First". Nur wird dann kein Hausverbrauch mehr angezeigt.
  2. Ein weiteres Problem ist, das die Produktion morgens sehr spät anfängt (Soll bei Deye ohne Batterie normal sein). Die Anlage ist vorher auf einen Fronius Syno 6.0.3 gelaufen. Hier hatte die Produktion schon sehr früh angefangen. Ist ja, aber normal habe ich herausgefunden. Leider habe ich den Eindruck das die Anlage nicht von selber anfängt zu produzieren. Ich musste den Deye heute Morgen mehrfach aus und ein schalten. Nach dem Einschalten steht laut Dashboard PV Produktion am PV1 und 2 eine Spannung von 360V an. Jedoch fängt die PV-Produktion nicht an, egal wie lange ich warte. Im Gegenteil die Spannung bricht nach 2 oder 3 Minuten auf 40V ein und so bleibt es. Nun wie gesagt habe ich es durch mehrere Neustarts und eine Weile warten hinbekommen, dass der WR mit der Produktion begonnen hat. Nun habe ich bei diesen Wetter stabil 270V an PV 1 und 2.
 
Installiert habe ich 2 x 10 Module (300W pro Modul -> Winaico WSP-300M6)
 
Danke euch schon.
 
Viele Grüße

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

also zu Punkt 2:

Batterie anhängen oder auf Bugfix warten, meine Empfehlung: Batterie anhängen ein Deye Hybrid ohne Batterie ist eine sinnlose Geldverschwendung.

zu Punkt 1: die Standard Lösung:

Hänge die CT Klemmen an das richtige Kabel in der richtigen Ausrichtung, schliesse sie richtig herum an die korrekten Klemmen im Deye.

Es gibt da genau eine einzige Montagemöglichkeit, die Richtige.

Alles andere macht den wildesten Quatsch.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@spanokel)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Danke dir für deine Antwort:

zu Punkt zwei: Der Deye soll an eine Batterie angeschlossen werden. Muss noch ein paar Gegebenheiten bei mir Zuhause ändern und dann kommt die Batterie ran. Das dauert aber bestimmt noch eins oder zwei Monate. Der Elektriker konnte nur jetzt den Wechsel der WR durchführen. Daher ist der Deye jetzt schon mal ohne Batterie in Betrieb. Also sprich das Verhalten ohne Batterie ist wie Punkt zwei von mir beschrieben? Sprich es kann immer wieder passieren, dass ich morgens den WR neu starten muss, damit die Produktion anfängt? Warum bricht die PV Spannung ein?

zu Punt 1: Der CT'S sind mit Pfeilrichtung, an der richtigen Phase, in Richtung WR angeschlossen. Er zeigt auch entsprechende Werte unter GRID an. Wobei, wenn ich die Einstellung "Selling First" eingestellt habe, brauche ich erstmal die CT's nicht. So hatte es mein Elektriker angeschlossen.

Zu erklären meiner Hausinstallation bei mir ist folgende: Nach den Zähler ist eine Abzweigung. Ein Verkabelung geht in Richtung Hausinstallation und die andere in Richtung WR. Der Elektriker hatte die CT'S nach der Abzweigung mit Pfeil Richtung WR angebracht. Der WR zeigt auch positive Werte unter Grid anzeigt.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Wenn ich deinen Text richtig verstehe, dann müssen die CT-Klemmen:

Vom Kraftwerk her gesehen:

NACH dem Zähler, aber VOR die Abzweigung dann messen sie was die Hütte an Strom braucht.

Was ich verstehe messen die CT-Klemmen bei dir nur was der Deye treibt, und das ist sinnlos, der weiss es weil er eigene, eingebaute CTs hat.

Was Dein Haus braucht, davon hat er jetzt keinen Plan.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@spanokel)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Aber die Pfeile vom Wandler vom Netz in Richtung Verzweigung?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

ja die Pfeile in Richtung des Deye

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@spanokel)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Ok danke dir. Aber weist du warum die PV Produktion Morgens ein paar Neustart benötigt um mit der Produktion zu starten? 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

der Deye sollte vom Grid starten, von den PV-Modulen starten und natürlich auch von der Batterie starten.

Es scheint wohl ein Bug zu sein dass er ohne Batterie herumzickt, aber wie gesagt ohne Batterie ist das Gerät kastriert.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

Mit Batterie hättest Du auch den Fronius dran lassen können und über den GEN Eingang AC koppeln. Dann hättest Du die Mppt für weitere Module nutzen können. (Aber ohne Batterie koppelt er AC auch nicht)

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@spanokel)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

@zellenschaden Ich wollte nicht nochmal zusätzlich einen WR wegen Standby und der Umwandlungsverlusten im Netz haben. Wenn ich die Gegebenheiten wo der WR letztendlich aufgebaut wird fertig habe, wird die Batterie angeschlossen. Dann kann ich ich die zwei gleichen Strings auf PV1 anschließen und hätte einen weiteren MPPT für die Erweiterung PV2. Soviel Platz habe ich ehh nicht mehr bei mir 🙂 Ich hätte nur nicht gedacht, das der Deye ohne Batterie so viele Probleme macht.


   
AntwortZitat
(@spanokel)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

Ich habe noch etwas bezüglich den CT's. Ich habe Sie umgeklemmt direkt nach den Zähler und habe auch bei der Pfeilrichtung geachtet das diese in Richtung WR zeigen, also der Abzweigung WR und Hausinstallation. Heute Abend bekomme im Dashboard unter Grid bei den einzelnen CT'S bei L2 und L3 saubere Werte angezeigt. Doch das CT von L1 bringt gerade mal ein paar Watt auf die Waage. Das ist genauso in Pfeilrichtung Richtung WR wie die anderen zwei angebracht. Ich habe einen Shelly 3M und bei L2 und L3 passt es zu den Werten der CT's L2 und L3. L1 passt gar nicht 🙁 Eine Idee?


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

Anschlusskabel von CT L1 vertauscht? Oder er ist im CT falsch angeschlossen (ich musste bei meinem Einphasigen meinen CT auch rumdrehen, also Pfeil vom Wechselrichter weg,  um sinnvolle Werte zu erhalten)

Kannst ja mal den einen CT umdrehen und schauen, ob es sich auflöst.

(Das bei dreiphasigen das Drehfeld beachtet werden muss, dürfte klar sein, aber ich hab irgendwo hier gelesen, dass es nicht 0-120-240 ist.)

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@spanokel)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

@zellenschaden Ich kann dir nicht sagen ob es vertauscht war. Ich hatte gestern nun CT1 und 2 getauscht und musste entsprechend im WR die Kabelports auch tauschen. Ob es ein wackler war oder was auch immer, weis ich nicht. Auf jeden Fall geht es nun. Die CT's zeigen saubere Werte an. Habe den Heizlüfter an jede Phase angeschlossen und bekam an jeden CT die gleiche Leistungssteigerung beim einschalten. Also passt das auch.

Danke dir!

 


   
AntwortZitat