Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Deye Updaten lassen Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
Ich habe zwei SUN-10K Wechselrichter parallel geschaltet, aber leider funktioniert bei hoher Last (z.B. Laden vom E-Fahrzeug) die Lastaufteilung zwischen Netz/PV/Batterie nicht richtig, wie im Screenshot gut zu sehen ist.
Warum nimmt er die fehlende Leistung nicht aus der Batterie sondern aus dem Netz? Sollte da nicht mehr Leistung bei 2 WR im Parallelbetrieb möglich sein?
LG
Mal nachsehen, ob das BMS den entladestrom begrenzt. Dazu auf die batterie drücken, und rechts unten auf BMS drücken.
Dann nachsehen, ob du in den batterie einstellungen den entladestrom begrenzt hast
was dürfen die WR denn gemäss der Time of Use Tabelle ziehen?
aber jeder wie er will.
Hier ein paar Screenshots der App. Ich frage mich wie das dann beim Parallbetrieb von zwei Wechselrichtern ist. Für mich schaut es so aus, als ob die Leistung nur von einem WR gekommen ist...
Sind denn beide Geräte in der App verbunden?
Sind die Werte AN den Geräten denn vergleichbar und dieselben? DIe App kann man gerne mal vergessen.
Ein Grundsetting macht man IMMER an den Geäten und nicht über die App.
Weitere Infos wie Akku typ, Kapazität und Lade/Entladeleistung wären hilfreich. Ebenso Bilder deiner Einstellungen (Battery Settings und Time of Use)
Zudem solltest du Batt First auf Load First ändern 🙂 Er will sonst immer die Akkus zuerst aus der PV bedienen.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh