Forum

Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt. 

Unterstützte das Deye Forum    >>> Deye Updaten lassen <<<

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Probleme Deye12k hy...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Probleme Deye12k hybrid mit JK-BMS

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
24 Ansichten
(@dealmen)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 26
Themenstarter  

Hallo Gemeinde, ich bin am verzweifeln mit meinen Akku und dem Deye. Ich habe mir Akkus und eine JK-BMS gekauft. Lief immer gut bis ich einen Update der bms gemacht habe. Seit dem komme ich nicht mehr über 80% der Akkukapazität. Ich hänge Mal Fotos an vielleicht kann mir jemand helfen. Auch geht die Kapazität auf bis 5%runter obwohl der Deye bei 25% abschalten sollte.

Vielen Dank schon Mal für eure Hilfe.

VG

Hans

 


   
Zitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 222
 

Hallo, bei deinen Einstellungen vermute ich die Zellen laufen auseinander.
Deshalb funktioniert der 100% Reset nicht und beim Entleeren erreichst du vermutlich den 0% Reset.

Hier sind alle Werte sehr gut erklärt:
https://akkudoktor.net/t/wiki-jk-inverter-bms-dokumentation-der-einstellungen-ab-fw-xx-35/30073

Dein Start Balance ist viel zu früh mit 3V mind. 3,4V - Ich habe 3,45V
Deine Ladespannung ist mit 3,6V sehr hoch und wird dein Cell OVP mit 3,65V sicher überschreiten.

Mit der neuen Firmware wurde die Ladelogik geändert.

Hier hatte ich auch Probleme, weil die Spannung vom Deye und vom BMS sehr gut abgestimmt sein müssen.
Dazu kommt auch noch, das der Deye unter gewissen Umständen 100mV zu wenig Ladespannung bereit stellt.
Deshalb musst du das BMS Calibrieren (Eventuell mit min. zu hohem Wert)
Angenommen RCV 3,5V x 16 = 56V dann muss das BMS am Ende der Ladung wenn kein Strom mehr fliesst auch mind. 56V anzeigen.

Wenn dein Akku mit den richtigen Einstellungen nach ein paar Zyklen richtig läuft, würde ich die RCV Time auf 0,5 stellen.
Im Zweifel verwende die Werte von meinem Link, die finde ich recht gut.


   
AntwortZitat
(@dealmen)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 26
Themenstarter  

@paulmelsec vielen Dank für die Info! Ich Versuch Mal mein Glück


   
AntwortZitat