Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Deye Updaten lassen Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Guten Morgen Forum,
Ich habe ersteinmal, grob zusammengefasst:
-Modulleistung 17,2 kwp aufgeteilt auf vier Strings
-ZWEI Wechselrichter (Master/Slave) DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU
-20 Kwh FELICITY Niedervolt Solarspeicher
Meine Anlage kommuniziert über ein ca. 20 Meter langes Cat6 Netzwerkkabel mit einem EASTRON V2 Smartmeter.
Von Dezember 2024 bis ca. Juli 2025 lief die Anlage soweit fehlerfrei.
Nun das Problem. Seit Juli taucht mindestens im Stundentakt ein Kommunikationsfehler zwischen Master und EASTRON auf. Die Verkabelung habe ich via Durchgang geprüft. Alles gut. Habe Die Anlage, wie auch den Eastron auf Einstellung und geprüft und beides für längere Zeit stromlos gemacht und wieder hochgefahren. Keine Besserung. Der Softwarestand ist immernoch der Gleiche.
Ein weiteres Phänomen, der Master zeigt im "BUY"-TODAY jeden Tag bis 40 kWh Bezug an. Mein Zweirichtungszähler aber nur alle drei Tage eine kWh.
Nun muss ich sagen, ich bin eher ein "User" von daher bin ich ein wenig "beschränkt" mal eben ein Update zu machen. Habe eher Schiss, alles nur zu verschlimmern..
Habt Ihr von diesem Problem einmal gelesen, es selbst erlebt, es behoben?
Kann mir irgendwer Helfen? 🙏
Vielen Dank und Grüße von der dänischen Grenze!
Oely
diese Kommunikationsfehler, allerdings nur alle paar Wochen oder so hatte ich auch mit meinem Deye und dem Eastron.
Und bei mir waren es keine 2 Meter Kabel zwischen beiden. (der Eastron also komplett unnötig bei mir...)
Ich hatte deswegen keine messbaren Nachteile habe den Eastron aber trotzdem vom Deye getrennt und den Deye das messen mit CT-Klemmen ermöglicht.
Das wäre auch mein Vorschlag für Dich, Du hast ein 8 poliges Netzwerkkabel zwischen der Messstelle (Eastron) und dem Deye, also nimm drei CT-Klemmen (du hast ja sechs) und montiere die da hin wo der Eastron sitzt, verbinde die mit je einem Kabelpaar des Netzwerkkabels und am andere Ende vom Netzwerkkabel den RJ45 abhacken, oder so einen Adapter dranstecken
und die CT-Klemmen direkt mit dem Deye verbinden.
den Eastron kannst du ja als Messgerät zum glotzen behalten..
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Wenn du es so machst wie du schreibst ist es auch sinnvoll an WR die Erdung vom Kabel an zu legen.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko ich glaube Boy007 meint die Schirmung des Netzwerkkabels? 🤔 Wofür, ist mir auch nicht klar..
das ist ein Stromsignal was da gemessen wird, eine Spannung die da induziert wird juckt den Deye nicht.
(aus dem gleichen Grund wird seit Jahrzehnten in Industrieanlagen mit 4-20 mA Signalen gearbeitet, die sind gegen EMV immun.)
Aber wenn er die Schirmung auf der Deye Seite (und nur dort) irgendwo anhängen will, kann er das machen, bringt nix aber schadet auch nicht.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Bring nichts würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, hilft aber trotzdem.