Hallo, bis auf wieviel % entladet ihr eure Batterie? Ich habe sie auf 30% eingestellt und wie man im Diagramm sieht, fällt sie manchmal sehr abrupt von 30% auf 2%. binnen 2 Minuten, immer früh morgens, obschon da lediglich der Dauerstrom von etwa 500 W gezogen wird. Anschliessend wird sie vom Netz wieder auf 10% geladen und bleibt dann bei 10%. Habe es auch mit 20% SoC versucht, da ist es das Gleiche. Sie macht es aber nicht jeden tag, sondern nur alle paar Tage. Sie Diagramme. Ich habe eine DEYE GB-L 12,27 kWh Batterie und ein DEYE Inverter SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2.
Ich kenne mich mit HV Batterien nicht aus. Es klingt für mich so das evt. 1 Zelle zusammenbricht. Und dann dieser 2% SOC angezeigt wird.
Kannst du ins Bms reinschauen und Zellspannungen beobachten? Vielleicht hat der Batteriehersteller ein Tool dafür.
Deye 10k-SG04LP3-EU (1135-1807), 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
@tommyta Danke für deine Antwort. Habe die Batterie kontrolliert. Da ist alles im grünen Bereich. Die Zellspannungen zeigt er leider nicht an.
Ich hänge mich hier mal mit rein, da ich ein ähnliches Setup und aktuell auch ein paar Probleme mit dem Akku bzw seinem Verhalten habe und daher interessiert bin was hier raus kommt.
Schreibe auch nochmal detaillierter was dazu wenn ich wieder am Rechner bin
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Um die Ursache zu finden würde ich genau dann einmal ins BMS schauen wenn der SOC 2% angezeigt wird. Vielleicht findest du eine Meldung die dir weiter hilft.
Dennoch würde ich bei Hersteller nach einm Tool fragen welches die Zellspannungen visualisiert.
Ich habe an meinem LV Batterien mit eine RS485 to USB Adapter die Möglichkeit alle Zellspannungen zu kontrollieren.
Schau dir einmal die Ladekurve der LFP Zellen an. bei 20 % sind alle Zellen noch ok. einen Tuck niedriger steigt eine Zelle aus indem die Spannung abfällt und dann hast du den Salat.
Ich schätze deine Batterie muß Top Balaced werden um dieses Problem zu beheben.
Deye 10k-SG04LP3-EU (1135-1807), 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Ich habe die gleiche Konfiguration wie du und kann von ähnlichen Problemen berichten.
Ich zeichne sämtliche Messwerte des Deye mit Home Assistant auf und bin mir daher ziemlich sicher, dass der SOC falsch berechnet wird. Einzelheiten dazu in den nächsten Tagen, wenn ich etwas mehr Zeit zum Schreiben habe.
Du hast die Software 1061, und scheinbar besteht das Problem also auch noch mit dieser Version. Ich bin immer noch bei 1032. Meine Installateur führt die Probleme auf diese Version zurück, ist aber seit einem halben Jahr nicht in der Lage, ein Update einzuspielen.
Welche Softwareversion hat dein GB-L Akku?
Bei mir: HVCUE3223823N05
@MarcT nach Erreichen des ToU Grenzwert, gibt dein Akku da weiterhin Energie ab?
Sagte ja, habe auch grade Probleme mit meinem Setup und das ist genau das Problem, dass nach Erreichen des Grenzwert trotzdem weiterhin konstant 60W abgegeben werden, was dann zur weiteren Verringerung des SoC führt.
Was mir dabei auffiel: der min und max Cellvoltage Wert drifteten dabei auseinander. Max blieb wie bei Erreichen des Grenzwert, min fiel als weiter.
Dabei ist er dann bei mir auch auf einmal von 8% auf 2% "abgestürzt", woraufhin das BMS ein force charge eingeleitet hat (was ja erstmal positiv ist).
Habe auf anraten jetzt mal den Akku vollgeladen, ToU alles auf 100% und überall grid charge Haken gesetzt und das ganze so 48 Std. "stehen gelassen". Soll wohl dazu führen, dass die Zellen gebalanced werden.
Danach dann mal ToU Grenzwert auf 90%. Das Problem, das nach Erreichen des ToU Grenzwert weiter Energie abgegeben wird besteht weiterhin, allerdings diesmal kein Zelldrift. Mal schauen wie das jetzt wird wenn er wieder tiefere Stände (15%) erreicht.
Dachte ja evtl hat die dauerhafte Abgabe was mit dem Zelldrift zu tun aber aktuell sieht es nicht danach aus.
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
... nach Erreichen des ToU Grenzwert, gibt dein Akku da weiterhin Energie ab?
Sagte ja, habe auch grade Probleme mit meinem Setup und das ist genau das Problem, dass nach Erreichen des Grenzwert trotzdem weiterhin konstant 60W abgegeben werden, was dann zur weiteren Verringerung des SoC führt....
Bei mir ist das auch so, wobei diese ca. 60 W vom Wechselrichter gemeldet werden. Das BMS hingegen behauptet, dass keine Leistung abgegeben wird.
Ich habe den SOC-Abfall allerdings auch wie @MarcT, wenn die eingestellte SOC-Grenze (bei mir 20%) noch gar nicht erreicht ist. Und zwar immer dann, wenn in den letzten (ein bis) zwei Tagen zuvor der Akku nicht auf 100% geladen wurde!
Auffällig bei mir ist, dass der Akku, um von 99% auf 100% zu laden, bei einer Ladeleistung von 1500 Watt noch etwa 30 Minuten benötigt. Er lädt hier also noch etwa 6%!
Und wenn der Akku tags zuvor nicht auf 100% war, dann benötigt er für das Laden von 99% auf 100 % eine Stunde, d.h. also noch etwa 12%! Die Abweichung scheint also pro Zyklus zu etwa 6% zu betragen.
Und das erklärt auch den SOC-Einbruch, der bei mir dann gerne mal bei 23 oder 24% SOC auftritt.
Denn durch den weiteren Entladezyklus beträgt der Unterschied zum tatsächlichen SOC dann schon ca. 18% als Differenz, statt wie angezeigt 23% sind es dann vielleicht noch ca. 5%.
Dazu passt auch der Spannungsverlauf. Nach einem Entladezyklus habe ich bei 20% noch ca. 310 Volt als Spannung. Hingegen beträgt die Spannung, wenn der Akku nicht auf 100% geladen wurde, kurz vor der Zwangsladung nur noch ca. 300 V, und das bei einem angezeigten SOC von 23%!
Mir scheint, dass das BMS hier dann eine Unterspannung detektiert, den SOC daraufhin nach unten korrigiert und folglich eine Zwangsladung (bei mir immer 1,5 kWh) auslöst.
... Habe auf anraten jetzt mal den Akku vollgeladen, ToU alles auf 100% und überall grid charge Haken gesetzt und das ganze so 48 Std. "stehen gelassen". Soll wohl dazu führen, dass die Zellen gebalanced werden.
Wer hat das geraten?
Wer hat das geraten?
@Deye-Guru im WhatsApp Chat
as BMS hingegen behauptet, dass keine Leistung abgegeben wird.
Bei mir sowohl WR als auch BMS die anziegen dass ein Strom fließt
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Hallo zusammen, ja so eine Zelle war mir vor kurzem auch ein Rätsel.
Habe mich dann ein wenig schlau gelesen und nun verstehe ich mehr.
Die Spannung einer Zelle läuft nicht linear mit dem Ladezustand der in Soc gemessen wird. Dieser wird vom BMS errechnet. Wenn eine Zelle dann einbricht könnte das die Ursache für den Sprung von 30 % auf 2% sein. Der Soc wird unter Berücksichtigung von vielen Parametern berechnet, wobei die einzelnen Zellspannungen eines Batteriepacks eine wesentliche Rolle spielen..
Google mal LFP Spannungsdiagramm und Leistungsverlust durch unbalancierte Zellen.
Deye 10k-SG04LP3-EU (1135-1807), 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
@jimrockford Danke für dein Feedback.
(Welche Softwareversion hat dein GB-L Akku? Bei mir: HVCUE3223823N05)
Wo kann ich meine Softwareversion einsehen, finde kein Menu wo sie steht?
Steht hier irgendwo im Forum, wie man am GB-L die Softwareversion abruft. Ansonsten schaue ich es heute Abend mal nach.
... Wenn eine Zelle dann einbricht könnte das die Ursache für den Sprung von 30 % auf 2% sein. ...
In meinem Fall gehe ich nicht davon aus, da der Spannungsverlauf keinen Sprung zeigt. LFP-typisch hingegen fällt die Spannung kontinuierlich ab, was dafür spricht, dass ein tatsächlich niedriger SOC vorliegt als vom BMS angezeigt, denn während sich bei LFP die Spannung bis ca. 20% kaum ändert, sinkt sie unter 20% dann deutlich ab.
Im Übrigen konnte ich folgendes beobachten: Bei einer (kontinuierlichen) Entladung von (abends) 100% auf (am nächsten Morgen) 20% wurden dem Akku 10,45 kWh entnommen. Das entspricht 85% seiner Kapazität, und das wiederum spricht dafür, dass der SOC falsch angezeigt wird (und es passt auch zu den o.a. 6%, die bei mir für eine Ladung von 99% auf 100% benötigt werden).
@jimrockford Ich habe jetzt meine Aufzeichnungen nochmal genauer angeschaut, in der Tat, die besagten Abstürze erfolgen immer dann wenn der Akku vorher nicht auf 100% aufgeladen war. Dies ist schön auf den Diagrammen ersichtlich.
Hier sieht man dann auch die Zwangsladung die kurz darauf erfolgt, wo er mit etwa 6kw aus dem Netz auf 10% auflädt.
@MarcT Was mich bei deinen Einstellungen wundert: Warum hast du als Batteriekapazität 200 Ah eingetragen? Die GB-L Module haben eine Kapazität von 40 Ah (und das ändert sich auch bei mehreren Modulen nicht, da sie ja in Reihe geschaltet werden). Auch deine unterschiedlichen Beschränkung der Power bei "System Work Mode" verstehe ich nicht. Hier ist bei mir durchgängig 20.000 W eingetragen, unter "Battery Setting" stellt man dann ein, auf welchen Wert man den Lade-/Entladestrom begrenzen möchte.
Wo kann ich meine Softwareversion einsehen, finde kein Menu wo sie steht?
Wenn du an der GB-L Steuereinheit das Passwort eingegeben hast, dann in der anschließenden Ansicht nach rechts oder links wischen. Da gibt es dann irgendeinen Menüpunkt, wo du dir das anzeigen lassen kannst.
Die aktuelle Version gem. einem Forumsbeitrag von vor einigen Wochen soll "HVCUE3223B20N02" sein.
So, und jetzt zum Verhalten des Akkus in den letzten Tagen bei mir:
Vorgestern (also Sa 05.10.) wurde der Akku auf 100% geladen und in der Nacht zu gestern auf 22 % entladen. Im Laufe des Tages (also So 06.10.) wurde der Akku dann nur bis 67% geladen. Und in der Nacht zu heute (Mo. 07.10.) habe ich dann bei 23% SOC das Entladen beendet, da die Spannung bereits (kontinuierlich) auf etwa 303 V abgefallen war. Im Laufe des Tages wurde der Akku wieder geladen, und heute Nachmittag brauchte der Akku für das Laden von 99 % auf 100 % bei 1,5 kW unglaubliche 85 Minuten! D.h. er hat also in dieser Zeit 1,5 * 85 / 60 / 12,27 = 17,3% der Kapazität nachgeladen! Oder anders: Als ich in der Nacht zuvor das Entladen bei 23% beendet habe, betrug damit der tatsächliche SOC wohl nur ca. 6 bis 7%!
Inakzeptabel!
... Habe auf anraten jetzt mal den Akku vollgeladen, ToU alles auf 100% und überall grid charge Haken gesetzt und das ganze so 48 Std. "stehen gelassen". Soll wohl dazu führen, dass die Zellen gebalanced werden. ...
@Benni82 Klingt ein bisschen nach Voodoo. Ob das stimmt, müsste man anhand der Spannungsverläufe gut nachvollziehen können. Bei mir baut sich beim Laden eine Spannung bis 340 V auf (die 340 V liegen wirklich nur kurz an), wenn dann 100% SOC erreicht ist, bricht das Laden ab und die Spannung fällt auf ca. 320 V. Die Zellspannung beträgt dann zwischen 3,334 V und 3,342 V (es sind also 96 Zellen in Reihe geschaltet), der Unterschied min./max. beträgt 8 mV (alle Werte vom BMS, nicht vom Wechselrichter!). Ich glaube nicht, dass man da noch was ausbalancieren muss. Glaubt man Einträgen im Internet, ist ein vernünftiges Balancing bei LFP nur oberhalb von 3,40 bis 3,45 V möglich. D.h. diese Zellspannung müsste dann ja bei dem 48 Stunden Balancing über einen längeren Zeitraum anliegen -> konntest du das beobachten?
Vielen Dank für deine Erklärungen. Hier noch ein paar Zusatzinfos:
Wenn die Batterie auf ihren SOC von 30% resp. 20% ist, bezieht sie noch immer 90W aus der Batterie.
“Warum hast du als Batteriekapazität 200 Ah eingetragen? “
DEYE gibt das auf ihrem Installationsvideo so an. (siehe Foto)
“Auch deine unterschiedlichen Beschränkung der Power bei "System Work Mode" verstehe ich nicht.”
Das hat folgenden Sinn:
In der Nacht 01:00-07.00 will ich nicht, dass mehr als 3000W aus der Batterie gezogen werden, da sie sonst zu schnell entleert wird.
Die 3000 Watt beinhalten den Dauerstrom von etwa 600W (Kühlschrank, Heizung, Lüftungsanlage, Fritzbox, etc) sowie die kurzzeitige Regenwasserpumpe der Toilettenspülung.
07:00 Uhr - 09:00 Uhr 3500 W da die Kaffemaschine und der Wasserkocher kurz läuft.
11:00 - 16:00 Uhr lade ich das e-Auto mit 11 KWH und will nicht dass bei Mangel an Sonnenschein die Batterie sofort leer gesaugt wird so dass noch 40% bis 16:00 Uhr bleiben.
zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr will ich dass max. 3500 W aus der Batterie gezogen werden, da dann der Herd, Backofen, Airfryer usw. laufen welche die Batterie recht schnell leersaugen würden.
In Zusammenfassung: Ich will damit die Batterie schonen indem ich die Entleerung über den Tag verteile anstatt Mittags, resp. Abends mit voller Last und schlechtem Wetter schon auf dem Minimum zu sein.
“Die aktuelle Version gem. einem Forumsbeitrag von vor einigen Wochen soll "HVCUE3223B20N02" sein.”
Genau diese Version ist installiert. (siehe Foto)