Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

DEYE 10K SG04LP3-EU...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

DEYE 10K SG04LP3-EU Problem bei höherer PV Leistung

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
176 Ansichten
tommyta
(@tommyta)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
Themenstarter  

Hallo Community, hallo Experten, hallo PF

Ich habe seit einiger Zeit mal genauer hingeschaut was mein Deye so macht. Alles ist so eingestellt das zuerst das Haus versorgt wird, dann die Batterie geladen wird und wenn Überschuß vorhanden wird ins Netz eingespeist. Alles funktioniert wirklich tadellos. Nur ein paar seltsame Effekte sind mir aufgefallen. Ich benutze den Homeassistent, welcher per Modbus alle Deye Daten sekundengenau abrufen kann. Mit der Solarman App sind mir die folgenden Verläufe gar nicht aufgefallen, da dort ja nur im 5 min. oder 1 min. Takt gelesen wird.

Also: Ich habe merkwürdige kurze Stromstöße (bis zu 100A und mehr ) in meine Batterie bemerkt obwohl diese bereits komplett voll geladen ist. Die Batterie Leistung habe ich in der unteren Grafik mit der Solar Leistung in einem Diagramm übereinandergelegt.  Meine Vermutung:??? das die Stromstöße irgendwie mit der Solarleistung zusammenhängen. Kann das ein Regelungsproblem sein.

Ich kann mir vorstellen das ist nicht besondes gut für die Batterie.

Wie gesagt alles ander funktioniert einwandfrei und ich bin bis auf diese Tatsache sehr zufrieden ...

 

 

 

Hier 2 Grafiken von 8.Juli und 9. Juli zum Vergleich am 9. Juli  mit reduzierter Leistung ....

8. Juli mit voller Anzahl meiner Strings (viele kurze Stromstöße nur bei hoher PV Leistung)

9. Juli mit reduzierter Anzahl der Strings (1 kurzer Stromstoß bei der Leistungsspitze 7kW PV Leistung) 

Meine Hardware ist DEYE

SUN-10K-SG04LP3-EU

mit 2 * Sunket ESS LPV 10kWh  am Grid mit Einspeisung. Das komplette Haus ist am Grid , LOAD ist unbenutzt (vielleicht ist das das Problem) 

Einstellungen sind :

MAX SOLAR POWER = 10000W

MAX SELL POWER = 10000W 

Oder kann die Firmware zu alt oder fehlerhaft sein?

Dieses Thema wurde geändert Vor 5 Monaten 4 mal von tommyta

Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS


   
Zitat