Habe seit letzten Sommer einen 12Kw Deye mit 15Kw Eigenbau Akku in Betrieb, soweit alles gut.

Jetzt habe ich zwecks Erweiterung einen zweiten 12Kw Deye gekauft und es tauchen Fragen auf..

 

Irgendwo habe ich gelesen das die Akku Zuleitung gleich lang sein sollen, ist damit gemeint wenn ich zwei Akkus habe oder wenn ich zwei Wechselrichter an einen Akku anschließen möchte ? 

Wo liegt der der sinn bei gleich langen Kabeln ?

Bei mir würde das so aussehen, Kabel vom Deye 2 deutlich kürzer ca. 05m als vom Deye 1 ca. 2,0m

Dann noch eine Frage zu der Firmware, müssen beide über die gleichen Firmware stände verfügen ?

Mein neuer hat z.b  HMI Ver. 1001-C03E und Main Ver. 2006-1140-1807

Mein alter dagegen HMI Ver. 1001-C037 und Main Ver. 2005-1135-1807

 

es Gibt ja eine 1140 zum Download aber unterscheidet sich 2005-1140-1807

Was bedeutet in der Bezeichnung 2005 oder 2006 ???

 

Gibt es irgendwo die  HMI Ver. 1001-C03E und Main Ver. 2006-1140-1807 zum Download ?


   
Zitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Ich würde auf den neuen WR die c037/1144 und auf den alten auch c037/1144 raufmachen. Die C03E war ja wohl etwas bugy.

Unterschiedliche Batteriekabellängen würde ich nicht machen.


   
AntwortZitat
(@marion)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
Themenstarter  

@matthias65 Schau dir mal die Zeichnung an, Batteriekabel ist nur eins vorhanden, die Zuleitungen von den beiden Wr sind unterschiedlich.

Warum würdest du das nicht machen ?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten von Marion

   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

@marion 

Könnte mir vorstellen, dass du Spannungsdifferenzen zwischen den beiden Wechselrichter bekommst. Ist aber nur eine Vermutung.


   
AntwortZitat
(@marion)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @matthias65

@marion 

Könnte mir vorstellen, dass du Spannungsdifferenzen zwischen den beiden Wechselrichter bekommst. Ist aber nur eine Vermutung.

Sollte meine Halbwissen falsch sein bitte berichtigen.

Meine Theorie und mein Halbwissen würden sagen, da das laden Spannungsgeregelt ist passiert nichts weiter als das der Akku geladen wird.

Das würde bedeuten, jeder beiden Wechselrichter liefert zum Laden einen Spannungsüberschuß der Akku wiederum nimmt sich Spannungsmäßig alles was er kriegen kann zumindest so viel bis zum erreichen der Ladestrom grenzen, die Spannung am Akku steigt dabei nur langsam an, kurz bevor der Akku voll ist wird dann der Ladestrom heruntergeregelt bis SOC 100% erreicht ist.

Der unterschied ist recht gering :

Hier mal der berechnetet Unterschied zwischen 2m Leitungslänge und 0,5m das sind gerade mal 0,08mV

Hier mit 0,5m Leitungslänge 50mm2 Kupfer

 

Spannungsabfall 0,03 V
Nutzspannung 51,97 V
Spannungsverlust 0,05 %
Leitungswiderstand 0 Ω

 

Hier mit 2m Leitungslänge bei 50mm2 Kupfer

 

Spannungsabfall 0,11 V
Nutzspannung 51,89 V
Spannungsverlust 0,22 %
Leitungswiderstand 0 Ω

 

 

Meiner Meinung nach wäre es so in Ordnung, aber ich bin mir halt nicht sicher ob ich nicht doch etwas übersehen habe, deswegen die Frage ins Forum an die wissenden.

 

 


   
AntwortZitat