hab jetzt ein update gemacht auf Firmware des WR: HMI- 1001-C037 // MAIN- 2006-1140-1807 leider weiterhin das Problem, wenn ich time of use einschalte geht der in den off grid
Ich hab die ai w-5.1 auch, zwar mit 8k einphasig, aber es läuft problemlos. Den (zweiten) Dongle an der Batterie hab ich aber nicht zum laufen gebracht, trotz Hotline, aber man braucht ihn auch nicht, die Kommunikation läuft komplett über den Dongle des Wechselrichters. Da wurde auch nichts aktiviert, angeschlossen, eingeschaltet, läuft.
Ich vermute eher ein Problem in Eurer Verdrahtung, besonders des Neutralleiters. Wie hast Du denn insgesamt angeschlossen, an Load, an Grid etc.? Poste dazu mal Deine Einstellungen.
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
hab alles auf den grid laufen, wenn was an der Verdrahtung währe würde er nicht einen Fehler melden?? weil er zeigt mit keinen Fehler an, sonnst ist schon mal passiert wenn ich es montiert hatte das die Drehrichtung nicht richtig war von den Phasen da meldet er sich direkt mit wrong grid. oder sonnstiges.
es müsste was am grid seien war mein 2ter verdacht der erste war update und Batterien checken werde heute mal den ganzen tag alles kontrollieren.
Schau Dir auch mal die Anzeige der Stromflüsse auf den 3 Phasen an (Anzeige Wechselrichter); gibt evtl. einen Hinweis, ob die CTs vielleicht verkehrt herum sind...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Und, bist Du schon weiter gekommen?
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
hab alles auf den grid laufen...
Wenn alles auf Grid hängt, der Inverter sich aber in Off-Grid schaltet, dann wird bei Dir eigentlich alles dunkel?
Wenn aber alle Verbraucher bei Offgrid weiter funktionieren, dann hängt alles auf Load, auch UPS-Load genannt. Leider wird Grid in der Deye App auch Load genannt... Poste mal eine Skizze Deiner Verdrahtung und deine Einstellungen...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
hab es hinbekommen, hab einen null Fehler in der Verkabelung gehabt, hab alles noch mal kontrolliert und zum testen einen anderen inverter angeschlossen, der hat mir direkt den Fehler angezeigt, der alte wr nicht komischer weise, danach wusste ich wo ich suchen muss.
danke noch mal an alle