Nutzung von überschüssigem Strom eines Deye-12K im Inselbetrieb

17 Posts
6 Users
0 Reactions
102 Views
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Du musst knallhart unterscheiden zwischen Stromquellen die sich mit dem Grid synchronisieren können

Das sind Solarwechselrichter die Grid-tied betrieben werden dürfen (also KEINE  der OFF_GRID Wechselrichter)

und das sind Blockheizkraftwerke (Dachs Vaillant-Ecopower etc)

möglicherweise hat die THW noch richtig dicke Aggregate die das auch können, möglicherweise...

 

und unterscheiden von Stromquellen die sich NICHT synchronisieren können

Benzin und Dieselaggregate, Zapfwellenaggegate, irgend welche Koreanischen und Chinesischen EVs die eine Steckdose haben, Batterie-Powerstation.

Wenn man solche Stromquellen auf eine andere Stromquelle (wie das Grid, oder einen Inselwechselrichter) aufschaltet dann knallt es im wahrsten Sinne des Wortes.

 

Also wenn ein Deye nach 2 Stunden Ersatzstrom den Generator anwirft, dann ist in dem Moment der Deye der Taktgeber in der der Insel, der Stromverteilung, der Deye wird ihn also starten lassen, dann wird der Deye messen was der Generator liefert, also Spannung, Phasenlage etc.

Dann wir der Deye seine Insel mit dem Generator synchronisieren und wenn beide immer noch getrennten Stromsystem perfekt passen, schaltet er den Generator auf die Inselanlage und hört sofort auf selber den Taktgeber zu spielen, das ist jetzt der Generator, und der Deye läuft genaus so als wenn er mit dem Grid verbunden wäre synchron mit.

Wenn der Generator probleme macht übernimmt der Deye die Insel und trennt die Insel vom Generator.

This post was modified 1 Woche ago by Plastiko Fantastiko

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 32
Topic starter  
 

Habe den Beitrag (vom 25.09.2023) gefunden:

(Hier der Link: https://dy-support.org/community/technische-fragen/deye-hybrid-sun-12k-und-balkonkraftwerk-ueber-gen-port/)

Posted by: @mosti

 

Ich dachte ich hab mal wo gehört das man am GEN Port nur 3 Phasige WR betreiben kann. Stimmt das dann nicht oder wie?

 

 

Nein, das wird leider immer wieder mit den Notstromdiesel verwechselt

Du kannst einen 3 phasigen Deye NUR mit einem 3 phasigen Notstrom-Aggregat in der Insel betreiben,

Du kannst aber problemlos einen oder mehrere  einphasige Wechselrichter an einer oder mehrere Phasen des GEN Anschlusses betreiben. 

Notstromaggregate und Netzsynchronisierte Wechselrichter sind nicht das gleiche, die einen passen sich dem Netz an, die anderen sind das Netz.

___________________________________

OKOK das heißt ich kann ein 3kW Inverter aggregate nicht am GEN betreiben. Aber einen einphasigen 3kW Wechselrichter schon.

Ich kann man dann auf den 3 Phasen jeweils eine einphasigen WR betreiben mit sag ich mal 3kW?

Da kann man ja eine Vielfalt an Strings bauen sozusagen!? 

_____________________________________

Nein mit dem einphasigen Inverter Aggregat kannst Du dein dreiphasiges Haus nicht versorgen, dazu müsstest Du ein 48 V Ladegerät dazwischen schalten und nur die Batterie laden, der Deye macht den Rest. (aber das kann dann auch billigeres Inverterloses Aggregat.

Und ja mehrere einphasige WR am besten natürlich auf allen drei Phasen verteilt, das geht. 

_____________________________

 

Danke für die Aufklärung!

Ich dachte immer der WR der am GEN hängt muss 3 Phasig sein.

_________________________

erleichtert das Leben speziell im Inselbetrieb, oder vermutest Du dass der Deye nicht viel lieber 7 kW auf drei Phasen in die Batterie packen will als 7 kW auf einer Phase?

___________________________

Das ist mir schon klar des er sich leichter tut wenn auf allen 3 Phasen die gleichen Watt daherkommen!

Aber die möglichkeit alleine ist schon super weil das wieder das ist was ich super finde. Man kann sich durch den GEN port immer PV leistung dazubauen da hat man wenn man will 3 extra Strings sozusagen

__________________________________

ieso drei Strings? so viele Strings wie Du benötigst!

Ob das mehrere 1 phasige 2 MPPT Geräte mit Schattenmanagement sind oder Modulwechselrichter oder MPPT Laderegler die direkt an der 48V Batterie hängen oder mein billiges Dieselaggreagt mit 48V Ladegerät...

ist doch egal der Deye macht am Ende den Nutzstrom für Dich.

This post was modified 1 Woche ago 2 times by Bogge

   