Hallo Leute,

da mein CT noch nicht die richtigen Werte ausgibt und mein Smartmeter (Chint DTSU666) auch nur Unsinn liefert, kann ich die Nulleinspeisung noch nicht nutzen.

Weiß jemand, was am DTSU666 eingestellt werden muss, damit er korrekte Werte liefert?

Ansonsten würde ich gern wissen, ob man generell irgendwo einstellen kann, dass die Batterie beispielsweise nur mit 500W Solarleistung geladen und der Rest ins Netz gespeist wird.

Viele Grüße


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

Du willst uns also verkaufen dass sowohl die CT Klemmen als auch ein Millionenfach gebautes Smartmeter ihren Job nicht erledigen können?

Veröffentlicht von: @nomis1903

Hallo,

 

ich hatte das gleiche Problem. Habe lange an mir selbst gezweifelt. Kabel getauscht... Alles ohne Erfolg.

 

Schlussendlich war die Info vom Support hilfreich:

Prot: n.1
Baud: 9600
Addr: 1
net: n.34
 
 
Mit diesen Einstellungen läuft der CHINT DTSU666 mit meinem 12kW DEYE Hybrid Inverter bisher ohne Probleme.
 - Leitung ca. 20m
 - 2 adriger Anschluss
 - Am DEYE "CHNT" als Meter ausgewählt

Du kannst in den Batterieeinstellungen einstellen dass die Batterie nur mit 10A geladen werden darf  

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@michael1967)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 1
 

Hallo , wer kann mir helfen.

Ist der 12 kw Hybrid WR DEYE Rundfunkempfänger Fähig? 

Viele Grüße 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

Veröffentlicht von: @michael1967

Hallo , wer kann mir helfen.

Ist der 12 kw Hybrid WR DEYE Rundfunkempfänger Fähig? 

Viele Grüße 

Guggst Du hier

https://dy-support.org/community/technische-fragen/rundsteuerempfaenger-fuer-deye-12k-hybrid/

 

 

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@finelarry)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

@Plastiko…
Danke für den Tipp mit der Ampere-Reduzierung für‘s Batterieladen.

Meine CTs funktionieren nun 🙂 Kann die Empfehlung der Prüfung mit Fön etc. nur empfehlen. Bei mir waren alle Phasen vertauscht, die Richtung der Magneten glücklicherweise korrekt. Meine Verzweiflung war schon ziemlich groß und das aus der Vertauschung resultierende Fehlverhalten kann ich nur bestätigen. Keine Ahnung, warum mein Elektriker die Phasen nicht korrekt verkabeln konnte. Das Thema Solar scheint schon speziell zu sein. Und ich als gelernter Architekt möchte jetzt nicht auch noch einen Doktor in PV machen ;-))) Die Anlage soll einfach ihren Dienst verrichten.

Schönen Abend liebe Forenmitglieder!


   