Habe auch meinem Naimer am WE angeschlossen und alles läuft wenn auf Load geschaltet wird.
Weiß hier jemand ob im Inselbetrieb das Netz vom Deye fähig ist 3 phasige WR z.B. Plenticore ans laufen zu bekommen ?
Bei Victron gibt es eine Möglichkeit einzustellen ob andere WR sich im Netz befinden.
Danke Rainer
Generator eingang -> Micro Grid
Wenn er an Load ist kann er ihn nicht abwerfen
und 51.5 Hz am Deye einstellen, wenn der Deye 55 Hz liefert steigen einige WR komplett aus.
aber jeder wie er will.
Danke euch, werde mal den Deye umstellen
Gen in, geht das auch dreiphasig ?
Dachte es geht nur einphasig.
bei einem dreiphasigen Deye geht es auch dreiphasig
aber jeder wie er will.
super, kann man da auch 2 WR dranhängen ??
Du solltest mit der Gesamtleistung aller WR die Du da dranhängst unter 45A pro Phase bleiben, also ja da kannst Du einphasige, dreiphasige, Micro-WR, Blockheizkraftwerke etc. dranhängen, sie sollten halt legal also z.B. VDE4105 Konform sein.
aber jeder wie er will.
Ich habe seit 5 Tagen im Testbetrieb den Deye 10K und 2 Speicher 6.14KW dran, heute morgen hatte ich Stromausfall, der leider nicht aufgefangen wurde durch den WR und die beiden Speicher ( die sind auf 100 % aufgeladen ). Wie sollte die Einstellung aussehen, damit Deye die Notstromumschaltung beim Netzausfall schafft? Welche Parameter wo eingetragen werden sollen, es handelt sich hier bei mir um eine PV-Anlage 10kw ausschließlich für Eigenverbrauch und Überschussladen. Kann mir bitte jemand mit den Einstellungen helfen?
Wäre erst mal gut die Verkabelung zu kennen. Hängen alle Verbraucher an Load? Weil nur Load wird bei Stromausfall versorgt. Unser Elektriker wusste das auch nicht und musste nachbessern. Ansonsten kann man glaub ich die Zeit einstellen die er nach Stromausfall zum umschalten nimmt (ich glaub Backup delay heißt die Einstellung) aber die Stand bei mir ab Werk auf 0 Sekunden.
Ja, alle Verbraucher hängen an Load, nur ich bräuchte eine bebilderte Anleitung für den WR, was und in welchen Menüs ist korrekt einzustellen.
Sorry, ein Fehler unterlaufen, heute habe ich die Anschlussabdeckung abgeschraubt, alles hängt am Grid und nicht am Load, somit ist der Notstrom nur am Load möglich? Kann der Elektriker das ändern und wäre dann möglich die PV-Anlage so zu betreiben dass zuerst Eigenverbrauch dann Batterie, dann Überschussladen-E-Auto und Black Out Überbrückung?
Dann hat dein Elektriker genau das versucht, was mein Elektriker auch versucht hat, nämlich Kabel zu sparen. Ich habe schon fast die Befürchtung dass gier System dahinter steckt! Notstrom ist nur möglich, wenn die Verbraucher an Load hängen. Du kannst aber nicht einfach das Kabel von Grid auf Load umklemmen. Das muss dann im Zählerschank auch noch angepasst werden. Am besten ist du lädst dir mal die Anleitung von Deye runter, da werden deine Fragen beantwortet und es gibt Bilder zu den Einstellungen. Da wird auch erklärt in welcher Reihenfolge was versorgt wird. Ich glaub das bringt jetzt für dich am meisten mal ein paar Stunden ins Studium der Anleitung zu investieren und dann dem Elektriker auf die Füße zu treten.
Sorry, ein Fehler unterlaufen, heute habe ich die Anschlussabdeckung abgeschraubt, alles hängt am Grid und nicht am Load, somit ist der Notstrom nur am Load möglich? Kann der Elektriker das ändern und wäre dann möglich die PV-Anlage so zu betreiben dass zuerst Eigenverbrauch dann Batterie, dann Überschussladen-E-Auto und Black Out Überbrückung?
Einfach auch mal die Suchfunktion im Forum benutzen: z.B.: https://dy-support.org/community/technische-fragen/verkabelung-notstromversorgung/#post-2006
Dann hat dein Elektriker genau das versucht, was mein Elektriker auch versucht hat, nämlich Kabel zu sparen. Ich habe schon fast die Befürchtung dass gier System dahinter steckt! Notstrom ist nur möglich, wenn die Verbraucher an Load hängen. Du kannst aber nicht einfach das Kabel von Grid auf Load umklemmen. Das muss dann im Zählerschank auch noch angepasst werden. Am besten ist du lädst dir mal die Anleitung von Deye runter, da werden deine Fragen beantwortet und es gibt Bilder zu den Einstellungen. Da wird auch erklärt in welcher Reihenfolge was versorgt wird. Ich glaub das bringt jetzt für dich am meisten mal ein paar Stunden ins Studium der Anleitung zu investieren und dann dem Elektriker auf die Füße zu treten.
Hallo,
danke für den Tipp, natürlich habe ich die Bedienungsanleitung heruntergeladen und mir die Bilder angeschaut
aber da wird an keiner Stelle die Notstromlösung erwähnt. Daher hat der Elektriker geschaut auf die Schaltpläne
und sich entschieden für das Diagramm auf Seite 21, wo der N-Leiter und der PE-Leiter getrennt sind, wie es auch bei uns in Deutschland ist. Leider habe ich vergessen anzusprechen den Schutz vor Black Out. Kann man eigentlich Grid und Load gleichzeitig also parallel verkabeln oder geht sowas nur über einen Notstromumschalter?
Nein, GRID und LOAD NIEMALS parallel schalten!
du kannst, du solltest! einen Notstromumschalter dazwischen schalten, also Die Hütte auf den Ausgang des Notstromumschalters uam Grid Eingang des Umschalters halt das Grid und am Not Eingang des Umschalters den LOAD Ausgang des Deye mit einem 3 poligen Leitungsschutzschalter dazwischen.
aber jeder wie er will.