Hallo, ich hoffe ihr könnt bei folgenden Problem helfen, es geht um die Notstromeinrichtung des Deye 12 K.
Eine PV Anlage sonnenachgeführt Deger 7000 HT mit 15 Kwh Speicher versorgt mit dem Deye unseren Hausteil.
Separat gibt es eine im Souterrain gelegene Einliegerwohnung, mit tiefliegender Terrasse, diese wird über eine 3 phasige Jung Hebeanlage entwässert. Diese Hebeanlage möchte ich an den Notstromausgang des Deye anschließen:
Dabei sehe ich folgende Probleme:
- Einfach eine Leitung vom Notstromausgang des WR zur Hebeanlage legen und parallel anschließen geht doch nicht, weil im Falle eines Netzausfalls doch dann rückeingespeist wird, oder?
- Also mit einem allpoligen Umschalter? Dann ist da ja aber leider nichts mehr automatisch, oder?
- Und: Ich habe den niedrigsten Akkustand mit 20 % programmiert. Gerade im Winter könnte es bei Unwetter und Starkregen zu Stromausfall kommen, genau wenn die Hebeanlage gebraucht wird, aber die Akkus wahrscheinlich nicht voll sind. Also schaltet dann der Notstromausgang ja gar nicht an und kommt zum tragen? Oder ist der Deye so intelligent, das er dann im Notfall auch UNTER die 20% geht?
Ich hoffe ihr könnt die Lage erhellen. Lieben dank schon einmal. VG Martin