Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo, ich bin neu in diesem Forum, installiere gerade in meinem neuen Haus in Thailand ein 24KW PV System mit 2 Stück 3-phasigen Deye 12KW Hybrid-Invertern im Parallelbetrieb (48 Panele zu 480W, 4 Lithium Batterien zu 200Ah).
Ich hab die Inverter selbst in China gekauft und importiert, d.h. ich muss auch die kleinen Probleme, die damit einhergehen selbst lösen.
Nun, meine beiden Inverter sind schon einmal mit unterschiedlichen FW Versionen angekommen:
Einer auf
HMI 1001-C031 / MAIN: 2005-1124-1807
der andere auf
HMI 1001-C03E / MAIN 2006-1140-1807
Parallelbetrieb funktionierte damit nicht (F29 Dauer-Alarm)
Vom Deye support hab ich jetzt folgende FW files bekommen
HMI 1001-C037
MAIN 200x-1144-1122
2 erste Fragen dazu:
(i) Sind die unterschiedlichen FW Versionen der Grund für die Nichtfunktion des Parallelbetriebs (will mir kein zusätzliches Problem mit dem Upgrade einhandeln). Ich hab aber auch die Batterien noch nicht angeschlossen (nur einzeln über einen Inverter im Stand-Alone Betrieb einmal geladen).
(ii) Sind die o.a. Letztversionen erprobt und ist es ratsam sie zu installieren ? (kann ich dzt nur über den dongle da noch kein Internet)
LG
Gerald
für einen Parallelbetrieb ist ein identischer Softwarestand obligatorisch
Ich habe von keinen Showstoppern gelesen die das Update betreffen.
aber jeder wie er will.
(i) Sind die unterschiedlichen FW Versionen der Grund für die Nichtfunktion des Parallelbetriebs (will mir kein zusätzliches Problem mit dem Upgrade einhandeln). Ich hab aber auch die Batterien noch nicht angeschlossen (nur einzeln über einen Inverter im Stand-Alone Betrieb einmal geladen).
Gleicher FW Stand ist zwingend notwendig
(ii) Sind die o.a. Letztversionen erprobt und ist es ratsam sie zu installieren ? (kann ich dzt nur über den dongle da noch kein Internet)
Die C044 und FW 1144 sind derzeit die am stabilsten laufenden Versionen. Die C037 und 1144 in Kombi ist eigentlich nicht empfohlen. Wundert mich bissel, dass diese dir geschickt wurden.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
@deye-guru Ok danke, werde die CW044 anfordern und sehen was sie dazu sagen.
Die C037 und 1144 in Kombi ist eigentlich nicht empfohlen. Wundert mich bissel, dass diese dir geschickt wurden.Mich wundert es, dass die Kombi "nicht empfohlen" ist, denn von Zoe habe ich folgende Email bekommen, nachdem ich explizit die C044 für meinen zweiten WR angefordert habe:
Hello, We have not released official C044 firmware, This version cannot be updated for you at this time terribly sorry The latest firmware is C037,1144 I will update the firmware for you After the update is completed, the data upload time will be modified for you. You will be notified when all is completed Thanks Zoe ZHANG
Ich hoffe @@gerald_sk bekommt die C044 aus China!
10,12 kWp Ost - 23x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
14,52 kWp West - 33x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3 (W)
1 x Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro (O) netzparallel
Hab zu C044 auch eine ähnliche Anzwort bekommen.
"Dear customer,
We once recommended upgrading to C044 in March, but due to some malfunctions, it has been temporarily discontinued. The latest LCD version recomanded now is C037.
Best wishes.
Daria