(@terra1961)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

Moin,

 

hoffe das ich erstmal den Richtigen Forums Bereich benutzt habe..

 

Kurze Vorstellung von Meiner Seite.

 

Terra1961

System Nedapp PowerRouter seit Marz 2016

Batterie Speicher LG RESU 6.4 EX + 2 LG RESU 3.2 EX

4.680 KW Solar auf dem Süd Dach.

Module 18 x Solarworld Polykristalin 260Wp SW260Poly.

Ist in 2 Strings mit 9 Modulen Aufgeteilt.

DasDatenblat gibt für die Module gibt als Wert für die Leerlaufspannung 38,4V an - der Temperaturkoeffizient schlägt mit -0,31%/K zu was bedeutet dass die Module bei -10°C ejne Leerlaufspannung von 43,2V bringen - liegen bei 388,5V

 

Letztes Jahr sind die beiden RESU 3.2 EX ausgefallen, LG Deutschland ( LG Energy Solution Europe GmbH ) hat es bis jetzt nicht geschafft diese zu Reparieren oder Auszutauschen.

Die Firma it nun auch schon seit Jahresanfang nicht mehr Telefonisch und per Email zu erreichen. Eine RESU 3.2 EX fänngt sich nach einem Jahr nun auch schon an sich aufzublähen.

 

Im April ist dann ein Strang des PowerRouters ausgefallen, wurde dann, da Garantie Verlängerung in Holland repariert, hatte auch nur 2 Monate gedauert.

 

Nun scheint der PowerRouter wieder mit Mucken anzufangen.

 

Da LG mir nun eine Neue Batterie anbietet und die nicht mehr mit dem PowerRouter kompatible ist, bin ich jetzt auf eine DEYE 10K umgestiegen, da ich auch noch ein paar Module Nachrüsten will.

Anlage hängt so weit ( Ist noch nicht im Internet ), und läuft auch teilweise.

Teilweise weil manchmal die Verbindung mit dem Eastron wegfällt und weil mich die Import / Export Anzeige im Eastrom wundert.

Der Zwei Wege Zähler vom Netzbetreiber zeigt aber an das ich auch einspeise.

Batterie ist noch nicht da, da LG die Anschließen möchte.

System ist erstmal auf Grid angeschlossen, kann aber auch auf Load umgeschaltet werden.

 

Meine Fragen nun, 

1. Irgend eine Info warum die Kommunikation des Öfteren aussetzt?

2. Die beiden Strings Parallel ( so wie es jetzt ist ) oder in Reihe Einspeisen?

3. Gibt es sonst noch etwas von den Settings zu beachten, oder hat jemand Empfehlungen?

4. Hat schon jemand einen LG Enblock C12 Speicher angeschlossen und hat Info`s über die Einstellungen.

 

Danke für Rückmeldungen.


   
Zitat
(@terra1961)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

Moin,

 

hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?

Gruß

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1489
 

kein 568B Patchkabel erwischt?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@terra1961)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

Sollte eigentlich nicht.

Da es ja vorher am Powerrouter als Netzwerk Kabel war.

Sollte ja eigentlich egal sein, da 1 zu 1 durchgeschliffen.

Crossover ist es auf jeden Fall nicht.

Es funktioniert ja Zeitweise wie auf den Bildern zu sehen.

Wenn es nicht funktionieren würde könnte ich es ja verstehen und würde die Kontakt Mal durchmessen.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 118
 

Hallo @terra1961,
Etwas exotische Anlage bei dir, deshalb traut sich niemand zu antworten.
Ich versuche es einmal.

1. Kommuniaktion: würde es einmal mit einem Abschlusswiderstand versuchen - zwischen A und B 110 bis 160 Ohm
Die meisten verwenden allerdings die mitgelieferten CT-Klemmen für die Messung. Keine Verzögerung und einfacher.

2. Verschaltung: Kannst einfach mal beides versuchen. Wenn deine Rechnung stimmt bist und untern den max 800VDC
Warscheinlich besser in Serie wegen der höhern Spannung - ausser du hast Verschattung.
Egal wie, ein MPPT sollte frei bleiben für deine Erweiterung.

3. Einstellungen: Deutsches Menü ist hier nicht gerne gesehen - macht angeblich Probleme - Übersetzung grenzwertig
Ohne Akku wäre mir nichts aufgefallen - ev. Solar Arc Fault on - Schadet nicht für Lichtbogenüberwachung
Mit brauchst du BMS und Batterie Zeitplan

4. Akku: Kenne ich nicht - Anleitung finde ich schwierig - Pinbelegung CAN sollte mit 4 und 5 passen Ground ???
Aber leider keine Info zu Zellen und Protokoll - hier gibt es eine Liste: https://dy-support.org/community/postid/7891/
Danach sollte die Werkseinstellung passen - einfach testen.


   
AntwortZitat
(@terra1961)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

Danke schon Mal für die Rückantworten.

Werde ich Mal versuchen wenn ich aus der Reha zurück bin 

Und Mal das System wieder auf Englisch umstellen..


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

1. Kommunikation GND nur Einseitig auflegen falls du es auf beiden Seiten angeschlossen hast.

2. Module der Deye arbeitet am effizentesten bei 550 Volt.  Also Reihenschaltung wäre warscheinlich besser, aber dann kommen wieder Kabel verluste dazu durch die doppelte Strecke, am besten auf dem Dach brücken wenn möglich.

3. Deye Einstellung

Erweiterte Einstellung

- Ich würde ihn auf Master stellen.

 

- Verkauf kannst du auf 10000W (*4000W) stehen lassen

- Asymetric Phasefeeding kannst du auschalten

- Solar Arc Fault kannst du anschalten

- Batterie Zeitplan(*Time of Use) muss ein Hacken rein sonst hast du später probleme

- Defintiv auf Englisch einstellen wenn möglich

 

4. Batterie

Laut Handbuch wird sie woll per Can Bus angeschlossen und laut deye sind die Parameter

*BMS -> CAN 00  -> aber funktioniert nur mit Akku sonst bringt er Fehlermeldung

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten 2 mal von Haux

   
AntwortZitat
(@terra1961)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

GND ist, wie A und B, einseitig aufgelegt.

Rest Setting schau ich mir an wenn ich in 5 Wochen wieder zu Hause bin. 

Und der Akku dann hoffentlich dann auch da ist.

 

Ist das BIOS eigentlich aktuell? Bild 18

 

Gruß


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 118
 

CAN ist auf RJ45 Stecker mit einstellbarer Belegung. Werksleitung sollte passen. 1:1 Kabel somit auch. Bild 18 ???


   
AntwortZitat
(@terra1961)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

Bild 18 bezüglich der Aktuellen Bios Version auf meinem System.


   
AntwortZitat