[Gelöst] Netzbezug WR 20k HV divergiert zu Stromzähler

3 Beiträge
2 Benutzer
1 Reactions
203 Ansichten
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 127
Themenstarter  

Hallo zusammen,

vielleicht hat jemand aus dem Forum eine Idee:
Seit ich meinen 20-kW-HV-Hybridwechselrichter in Betrieb genommen habe, fällt mir auf, dass der vom Wechselrichter gemessene Netzbezug täglich um 800 bis 1.500 Wattstunden geringer ist als der Wert, den der Stromzähler des Netzbetreibers anzeigt.

Bei der Netzeinspeisung hingegen stimmen die Werte exakt überein, sodass ich davon ausgehe, dass die Abweichung weder an den Stromwandlern von EASTRON noch an der Firmware liegt. Auch ein Fehler des Zählers vom Netzbetreiber ist unwahrscheinlich, da ich zusätzlich einen Kontrollzähler installiert habe, der die Werte des Netzbetreiberzählers bestätigt. Der WR hängt am GRID. 


   
Zitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 622
 

Veröffentlicht von: @paralex

Wechselrichter gemessene Netzbezug täglich um 800 bis 1.500 Wattstunden geringer ist als der Wert, den der Stromzähler des Netzbetreibers anzeigt.

Der Inverter-Eigenverbrauch wird vom Wechselrichter nicht erfasst, vom Zähler jedoch schon.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
paralex reacted