Hallo,

ich habe seit Dezember meine Anlage in Betrieb. 
WR ist ein Deye SUN-8K-SG04LP3-EU

 (seit einem Firmwareupdate kennt er seine Seriennummer nicht mehr und denkt er sei ein 12k, funktioniert aber sonst)

Mir ist schon des Öfteren aufgefallen, dass wenn viel Leistung abgefordert wird, ein Teil aus dem Netz bezogen wird, obwohl eigentlich genug PV/Akkuleistung zur Verfügung steht. In meinem jetzigen Beispiel könnte der (volle) Akku eigentlich die 662W Netzbezug abdecken, was er aber nicht macht. 

Im Anhang habe ich mal zwei Bilder, die das ganz gut darstellen. 

Hat da jemand eine Idee, warum das so ist?


Deye Sun8kSG04LP3 EU; 10,78kWp gesamt (2 Strings je 3,85kWp sowie 2x1,54kWp an µWR)
10,24kWh Voltsmile W1 Speicher


   
Zitat
(@ralf_w)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hat sich erledigt. 
Der Elektriker meines Vertrauens hat am Ausgang des SmartMeters L1 und L3 vertauscht. Kann passieren. Nun ist alles wie es soll und meine CT-Klemmen funktionieren nun auch fehlerfrei.


Deye Sun8kSG04LP3 EU; 10,78kWp gesamt (2 Strings je 3,85kWp sowie 2x1,54kWp an µWR)
10,24kWh Voltsmile W1 Speicher


   