Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Deye Updaten lassen   Umfrage Deye-Wiki

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Netz-Last auf -10 W...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Netz-Last auf -10 Watt stellen

52 Beiträge
22 Benutzer
10 Reactions
6,382 Ansichten
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 375
 

Micro Inverter funktion beim GEN Port



   
AntwortZitat
(@alfredmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Ich habe es heute endlich geschafft, den Schaltschrank zu öffnen und einen kleinen Dauerverbraucher mit durch die entsprechende Klemme zu ziehen. ich habe es nun zweimal gemacht und merke jetzt bei Dunkelheit, dass ich es lieber hätte dreimal machen sollen. Derzeit ziehe ich nur noch 5 Watt aus dem Netz. Aber prinzipiell funktioniert es. Danke für diese Idee!

Falls in Zukunft trotzdem noch jemand eine Lösung findet, den Bezug aus dem/Einspeisung ins Netz über die Einstellungen auch in viel größere Werte zu schaffen, wäre ich über Hinweise dankbar. Gerade wenn man doch mal auf dynamische Stromtarife nachdenkt, braucht man dafür ja eine Lösung, um den Deye auch über die Heimautomatisierung konkret steuern zu können.



   
Mosti reacted
AntwortZitat
(@ditrich)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

Hallo, ich habe nun auch einen kleinen Dauerverbraucher in Richtung Hauslast durch die Strommessklemme gezogen. Ich nehme an die Phase des Dauerverbrauchers muß der Phase entsprechen die durch die Strommessklemme läuft, richtig?


 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Ditrich

   
AntwortZitat
(@paddy72)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 123
 

Veröffentlicht von: @ditrich

Ich nehme an die Phase des Dauerverbrauchers muß der Phase entsprechen die durch die Strommessklemme läuft, richtig?

Ja, so habe ich das oben zumindest verstanden. Macht ja auch nur so Sinn.

Aus meiner Sicht trotzdem keine 'elegante' Lösung.

Der Hintergrund für diese Default 20W Netzbezug Regelung sollen eher Auflagen bestimmter Länder sein, an die sich Deye hier halten will. In Deutschland (u.v.a.) ist es aber überflüssig. Man will aber verständlicherweise  nicht, das jeder hier daran 'herumspielt', weil teils eben staatliche Vorgabe. (Achtung: das ist nur angelesenes Halbwissen)

 



   
AntwortZitat
(@ditrich)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

 

Ich habe es nun doch eleganter gelöst, indem ich über Home Assistant und die Kellerza Integration:

https://github.com/kellerza/sunsynk/releases

den Wert für "System Zero Export Power" auf -20 gestellt habe. Dort kann man nämlich auch negative Werte eingeben. In der GUI des Wechselrichters selbst wird der Wert dann mit "999" dargestellt. Die Leistung pendelt nun der Wert zwischen ~0 und -20 Watt Einspeisung (auch kontrolliert direkt am Zweirichtungszähler). Es scheint also zu klappen (Firmware des Wechselrichters: 2005-1128-1807).

Vorher (Zero export power: 20)

Nachher (Zero export power: -20)

siehe auch Thread hier: Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - alt - FAQ u. Anleitungen / Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von Ditrich

   
paddy72 reacted
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 557
 

@ditrich das wäre auch am WR direkt gegangen mit der alten Firmware.



   
AntwortZitat
(@ditrich)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

@boy007 Bei der 1128 Firmware ging es bei meinem WR zumindest nicht dort direkt am WR negative Werte einzugeben. Über das Home Assistant Addon (s.o.) ist es wohl auch nur bis einschließlich zur Firmware 1135 möglich überhaupt negative Werte für Zero Export Power zu setzen.



   
AntwortZitat
Seite 4 / 4