Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Nach Kommunikationp...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Nach Kommunikationproblemen 1 Felicity 12.5KW Speicher mit blinken der LEDSpeicher

40 Beiträge
6 Benutzer
7 Reactions
433 Ansichten
(@maik1)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 20
Themenstarter  

Hallo, meine Bekannte wurde gestern vom Piepen des WR gestört und hatte die Fehler W31 und W4 auf dem Handy. Und die Speicheranzeigen am WR stand auf 0% obwohl die Sperre bei 20% war für das Entladen.

Die Anlage bestehend aus 13 KW Modulleistung, 12 KW DEYE Hybrid WR und 2 Felicity Speichern mit je 12,5KW, lief jetzt 1,5 Jahre völlig störungsfrei.

Ich habe die Anlage runter gefahren und dann neu gestartet. Alles fuhr problemlos hoch, Kommunikation war wieder da, alle Stromflüsse werden angezeigt. 

Speicheranzeige stand  jetzt auf 19% Ladung.

Jetzt das Problem scheinbar. Bei einem Speicher blinkt die erst LED schnell beim anderen leuchtet die erst LED normal.

Bei Speicher schalten sich zusammen ein, aber ausschalten muss ich jeden einzeln und da der  WR den Entladestrom auf 120A eingestellt hat, glaube ich das er nur noch einen Speicher erkennt.

Im Handbuch der Speicher steht nur das wenn die LED blinkt der SOC unter 10% gefallen ist mehr leider nicht.

Was kann man machen um zu testen ob der Speicher ein Problem hat?

Danke schon mal.


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1706
 

ihn endlich mal wieder voll laden?

aber jeder wie er will.


   
Heinzo and anonym 237 reacted
AntwortZitat
(@gerd76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 10
 

Hallo,

ich habe ein fast gleiches Problem, allerdings habe ich nur einen einzelnen Felicity 5,12kw/h Speicher an dem Deye 12k hängen. 
Der Deye hat den Speicher über Nacht „leergezogen“ bis dieser unter 40V war.

Nach einer Nacht Aus war die Spannung wieder bei ~42V und somit im eingestellten Bereich wo er übers Grid laden soll aber er blinkt eben genauso und der WR will ihn nicht laden.

BMS Kommunikation scheint ok, zeigt zumindest alles an ohne Fehlermeldung. Bringt auch den ForceCharge Request aber der WR geht nur auf Discharge bis Spannung zu gering ist und er auf Standby wechselt.
Es ist dem Deye egal was eingestellt ist. GridCharge ist eingestellt aber will er nicht ausführen.

Meine Konfiguration ist recht simpel, Deye hat nur Grid Eingang und die PV hängt AC vor dem Deye im Netz. 
Hab GridCharge Haken drin, Battery First, MI an GenPort aktiviert.

Evtl. kann mir jemand helfen.

Firmware Deye ist die 1044

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen 2 mal von Gerd76

Falls jemand einen Tesla kaufen will, ist hier mein persönlicher Empfehlungslink welcher einen kleinen Rabatt gibt:
https://ts.la/gerd524132


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 260
 

Ich würde das Problem hier mal Posten

https://www.photovoltaikforum.com/thread/228107-felicity-lifepo4-speicher/?pageNo=14

Ich flaube das die Beiden 12,5kWh Blöcke einen Drift haben.

Deswegen blinkt einer. Der Volt Unterschied der Blöcke darf nicht mehr sein als 3V


   
anonym 237 reacted
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 260
 

@gerd76 hast du Grid charge überall akiviert?

Beim TOU und beim den Batterie Einstellungen?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Mosti

   
AntwortZitat
(@gerd76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 10
 

 

Ja, denke die Einstellungen sollten passen

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Gerd76

Falls jemand einen Tesla kaufen will, ist hier mein persönlicher Empfehlungslink welcher einen kleinen Rabatt gibt:
https://ts.la/gerd524132


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 260
 

Ja eigentlich schon wenn der Speicher unter 80% SOC ist.

Welche Firmware hast du?

Ich hab die 1150 für Österreich da funktioniert das?


   
AntwortZitat
(@gerd76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 10
 

Hab die 1044, da dies nach Recherche hier im Forum die letzte ist welche die Felicity unterstützen soll.

 

Edit: Hab jetzt mal ein Update auf die 1050 gemacht, brachte keine Änderung 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Gerd76

Falls jemand einen Tesla kaufen will, ist hier mein persönlicher Empfehlungslink welcher einen kleinen Rabatt gibt:
https://ts.la/gerd524132


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 260
 

Was 1050??

Die ist sicher alt oder hast du dich verschrieben?

Ich glaub momentan ist die 1144 die beste.

In kombination mit der HMI C044


   
AntwortZitat
(@gerd76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 10
 

@mosti sorry verschrieben, ja die 1150 mit c042, vorher die 1144 mit c037

Falls jemand einen Tesla kaufen will, ist hier mein persönlicher Empfehlungslink welcher einen kleinen Rabatt gibt:
https://ts.la/gerd524132


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 260
 

Ok ok ich tippe aber dann auf dir Komunikation zwischen WR und Speicher.

Passt die?

Siehst du wenn du auf das Batteriesymbol am Display drückst und da rechts unten ein feld?

Hast du die Komunikation über CAN oder RS458?


   
AntwortZitat
(@gerd76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 10
 

 

Ja die scheint ok zu sein. Habe ein Kabel nach Vorgabe Felicity angefertigt für Kommunikation per RS485

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Gerd76

Falls jemand einen Tesla kaufen will, ist hier mein persönlicher Empfehlungslink welcher einen kleinen Rabatt gibt:
https://ts.la/gerd524132


   
AntwortZitat
(@gerd76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 10
 

Das war die Anleitung nach der ich die Kommunikation gemacht und eingestellt habe.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Gerd76

Falls jemand einen Tesla kaufen will, ist hier mein persönlicher Empfehlungslink welcher einen kleinen Rabatt gibt:
https://ts.la/gerd524132


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 295
 

 

Gerd, hast du nur in der tou Netzladen aktiviert? Schau bitte in der Einstellung für Batterie nach. Wird oft vergessen daß dies dort auch und mit der gewünschten Stromstärke eingestellt werden muss. 


   
AntwortZitat
(@gerd76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 10
 

@anonym-237 das müsste ja dieses Menü sein, sollte passen

Falls jemand einen Tesla kaufen will, ist hier mein persönlicher Empfehlungslink welcher einen kleinen Rabatt gibt:
https://ts.la/gerd524132


   
AntwortZitat
Seite 1 / 3