Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

>>> Deye Updaten lassen <<<

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Benachrichtigungen
Alles löschen

MPPT defekt?

6 Beiträge
6 Benutzer
0 Reactions
572 Ansichten
(@derschakal1007)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 1
Themenstarter  

Hallo Zusammen,

gelesen habe ich schon viel im Forum, was mir bei der Auslegung und Inbetriebnahme der PV Anlage geholfen hat.
Nur Leider vermute ich, dass bei mir etwas nicht stimmt... erstmal die technischen Daten:

WR: 1x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU

Bat: 2x Gobel GP-SR1-PC200

Module: Ausrichtung Süden @ 45°

MPPT 1.1 11x Trina Vertex S+ 450W

MPPT 2.1 10x Trina Vertex S+ 450W

 

Die Anlage haben wir am Freitag in Betrieb genommen und seither versuche ich herauszufinden warum der MPPT 2 keine Leistung abliefert.
Ich habe die Strings am WR getauscht und sehe das gleiche verhalten, dass MPPT 1 bei 400W ist und MPPT 2 bei 30 - 100W (wir haben hier gerade Nebelsuppe)

Am Deye habe ich verschiedenste Einstellungen Probiert aber das Verhalten war die letzten drei Tage immer gleich.

Akku war nicht voll @20-35%
Haus hängt auf Load und der Verbrauch lag zwischen 0,5-1,5kw 

Hat von euch jemand ne Idee an was das liegen könnte?
Anbei noch zwei Bilder von den getauschten Strings.

Besten Grüße und Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe

Stefan

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 9 Monaten 3 mal von DerSchakal1007

   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1846
 

Dunkelflaute?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat




 Oely
(@oely)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 7
 

Moin! Ich habe das gleiche Problem 🙈 Hast Du bereits eine Lösung gefunden? Grüße 


   
AntwortZitat
(@galliag)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Ja, über das Verhalten bin ich auch gerade bei meinem gestolpert !

 

Evtl. ein Firmware problem ?

Sollten wir mal die FW-Versionen vergleichen ?!

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Galliag

   
AntwortZitat




(@tino1982)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 1
 

Gleiches Problem bei mir Mpp2 Springt viel zu spät an Steck ich um auf Mpp1 gehts!


   
AntwortZitat
(@da_dinna)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 47
 

Hi,

den Thread kennt Ihr? https://dy-support.org/community/main-category-fragen-vor-dem-kauf/spannung-am-pv-eingang-aber-0-watt/

Allerdings gab's dort auf keinem der Strings Spannung.

Auch ich habe übrigens ein ähnliches Verhalten festgestellt, das aber zunächst auf die verbauten Tigo Optimierer geschoben. Bei schlechten Lichtverhältnissen zickt ein String herum, gibt sich aber sobald die Sonneneinstrahlung stärker wird. Ist das Verhalten bei Euch auch abhängig von der Lichtstärke?

LG


   
AntwortZitat