Morgen zusammen,
ich möchte über den GEN Port einen SUN-M200G4-EU Mircrowechselrichter verbinden.
Dazu habe ich auch ein 5x2,5mm² mit zwei freien Adern in direkter Nähe liegen, soweit so klar dass ich die beiden Leiter für die Anbindung des MWR nehmen kann. Die Frage, die ich nicht beantworten kann ist ob die Erde auch direkt aus dem GEN Port kommen muss oder ob ich da mit auf den Schutzleiter aus dem 5x2,5mm² Kabel gehen kann.
Danke für eure Hilfe
Grüße
Beppo
Nachdem weder der LOAD noch der GEN einen Anschluss für den Schutzleiter haben...
der Schutzleiter sollte überall am gleichen Potential angeschlossen sein (meistens irgendwo in der Verteilung)
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko ich hatte gehofft das es so ist, ich war mir nur nicht ganz sicher ob das im Offgrid Betrieb dann immer noch so ist.
Ich wollte mir nicht mit einer falschen Annahme die Funktionalität des FI's kaputt machen.
Ich muss die Leitungen alle fertig haben, wenn mein Eli kommt und die Kiste anschließen will und wie so oft kennt er sich mit den Deye Geräten nicht aus.
Ich hatte einen Blick in die Doku geworfen und war über den Abschnitt gestolpert.