Moin in die Runde,

momentan hängen bei mir eine Reihe MI auf den 3 Phasen des GEN-Ports des DEYE 12K Hybrid-WR. Es sieht aber inzwischen so aus, dass ich mit höher stehendender Sonne die 12kW-Grenze reiße.

Deshalb möchte ich zumindest die MI einer der drei Phasen per Umschalter auf direkte Netzeinspeisung umklemmen/umschalten.

Was ist dabei zu beachten? Ist bspw. der N-Leiter vom Gen-Port direkt im WR mit dem Grid-Anschluß verbunden - zumindest, wenn man den GEN-Port auf MI-Betrieb gesetzt hat oder würde es dabei Probleme bereiten?


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

welche 12kW Grenze?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 112
Themenstarter  

Die Abgabeleistung an das Netz. Die ist doch auf 12kW begrenzt,oder?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Wenn Du den Max-Power Sell "Bug" meinst, den ich mal beschrieben habe, dann ist der bei 15 kW und evtl. in der kommenden Firmware-Version gefixt.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 112
Themenstarter  

Das hört sich gut an. Dann warte ich mal ab. 15kW sollten reichen. Hab' hauptsächlich Ost-/West-Ausrichtung.

Weißt Du zufällig, ob der N im DEYE zwischen Grid und Gen-Port (zumindest im Modus "GEN Port als MI Input") verbunden ist?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Ich gehe schwer davon aus, die Frage ist ob er evtl. auch über das GEN to LOAD Koppelrelais geschaltet wird.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 112
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Das vermute ich auch, dass der N über das Koppelrelais geschaltet wird. Ich vermute weiter, dass es immer ON sein könnte/sollte, wenn der Modus für den GEN-Port nicht geändert wird.

Gut, das ist momentan nur eine theoretische Frage, weil ich anscheinend doch alle MI am GEN Port lassen kann. Die Frage wäre interessant, wenn ich phasenweise die MI auf das Netz umlegen wollte.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Ich sehe wenn überhaupt dann nur im Inselbetrieb in der Notsituation wenn die Micro-WR nicht auf die Netzfrequenz reagieren und abgeworfen werden müssen ein potentielles Problem.

Da aber überall die FI Schalter rumhängen bin ich da immer sehr vorsichtig wenn es sich um den Neutralleiter dreht..

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 112
Themenstarter  

Ja, die FIs können da Ärger machen, wenn... Ich bin zu dem Entschluß gekommen, falls es doch notwnendig werden sollte, den jeweiligen Pfad mit beidem - also L und N - umzuschalten. Aber ich warte mal ab. Sieht ja nun aus, als wenn es doch so bleiben könnte, wie es ist.

Danke für deine Hilfe 👍 


   
AntwortZitat
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 112
Themenstarter  

Doch noch eine Frage: wo liegt beim DEYE 12K die maximale PV-Leistung als Summe von MPPT(1.1+1.2) + MPPT#

2 + MI (an GEN-Port)?

Eben kam die Sonne durch und es ging bis max. 16,6kW. Ist das das Limit des 12K DEYE?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Heidegeist

   
AntwortZitat