Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo
ich habe seit kurzem meinen Deye 12k mit seplos Speicher 200A 3.0 am laufen.
es wird jedoch nie SOC 100% erreicht.
Eingestellte Ladespannung 57,6V jedoch bleibt die Spannung bei 57,4V und Strom bei 0,0A.
Er regelt langsam den Strom runter, erreicht aber nie die over voltage protection. Diese braucht wohl das BMS um auf 100% SOC zu setzen.
jemand eine Idee?
Hallo Andre,
probiere mal, den WR von der Steuerung via LI-Protokoll auf Voltage zu stellen (evtl. auch Vol%).
Dann nimmst du als Zielspannung erstmal 56V und gehst ggfs. später noch etwas höher.
Wenn das dann funktioniert, muss es ggfs. an den Paramatern im BMS oder der Zusammenarbeit des BMS mit dem WR liegen.
Bei mir ist das jedenfalls auch so - im BMS-Modus wird auch keine 100% erreicht, wobei im Voltage Mode das regelmäßig uns systematisch klappt.
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Das muss an der internen Regelung vom Deye liegen. Egal wie ich die Landesplanung im BMS Eeinstelle, regelt er ca. 0,6V vorher den Strom auf 0,0A. Das BMS wartet auf mehr Ampere. 🤷🏻♂️
ich hoffe hier auf Support von Deye. 🥹
Dann kannst du ja den Nachweis führen, indem du im Voltage Mode mal probehalber umstellst.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Das Problem geht auch andersherum.
Der er hält den Akku bei 20% ausm Netz.
Egal ob BMS steuert oder der WR( V / %)
wenn ich DC am Schalter wegschalte, nimmt er den Strom ausm Akku und nicht vom Netz. Obwohl keine DC Leistung da war.
Heute Nacht hat der WR immer auf 20% Ladung gehalten. DC aus, geht er auch unter 20%.
das muss am Deye liegen und nicht am BMS, oder?
Andre
Bei mir ist die Abweichtung Deye <> BMS 0.4V
D.h. Deye misst 0.4 zu viel und diese 0.4V reichen dem BMS nicht aus um die 100% zu erreichen (JK Inverter BMS)
Ich nutzt jetzt meinen MITPylon zwischen BMS und Deye und übersteuere die Spannung (+0,4V) und weitere Parameter wie ich will. Seitdem keine Probleme mehr mit 100% oder ähnlichem
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)