Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Grüß euch!
Welche AC-Leistung kann der sun-5-6-8-10-12k-sg04lp3 intern verteilen?
Im Datenblatt steht ja für alle SG04LP3: max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) = 45A
https://deye.com/de/product/sun-5-6-8-10-12k-sg04lp3-5-12kw-three-phase-2-mppt-hybrid-inverter-low-voltage-battery/
Ich ging davon aus, dass das Gerät also in jeder Situation 45A (~31kW) zwischen den 3 AC-Anschlüssen bzw. AC/DC Wandler verschieben kann.
Als ich nun jedoch ~19kWp von Bestands-PV am GEN-Port Richtung GRID schieben wollte, hat er mir entweder seine PV-Produktions-Leistung (~10kWp) reduziert oder den GEN-Port getrennt. Etwa bei 12kW Gesamteinspeiseleistung. (LOAD noch unbelegt).
F33_AC_Overcurrent
Ich hab daher die Bestands-PV schweren Herzens doch vor GRID hängen, mit dem Nachteil, dass diese WR bei Netzausfall kein Inselnetz vom Deye bekommen.
Ich befürchte nun, dass ich auch am LOAD nicht das ganze Haus hängen kann, weil dort auch mal mehr als 12kW gezogen werden.
Wird dann der LOAD getrennt um Überlastung des Geräts zu verhindern?
Kann mir das jemand bestätigen?
Was sagt dann der Wert des Datenblatts aus? Warum Sind die AC-Schutzschalter deutlich höher empfohlen wenn nicht mehr als 18A über einen der 3 Ports kontinuierlich dürften...?
@deye-guru: Christoph, kannst du das nochmal klarstellen wie das zu verstehen ist und was das Gerät nun wirklich kann?
Hallo, ich bin mit Sicherheit kein Profi.
für mein Verständnis fehlen da noch Informationen.
1) welche Verbraucher sind zu dem Zeitpunkt da gewesen?
2) ist eine Batterie am Deye?
3) wie ist denn der Deye ins Netz eingebunden?
Gruß Osterei
Aaaaaaaaalso:
Das Haus kannst du getrost am Load auflegen. Den Bestands WR würde ich auch am GRID Netzparallel betreiben, da der Gen-Port bis auf Weiteres die Deye eigene PV drosselt, wenn er über der Inverterleistung liefert. Das wird derzeit ausgiebig getestet auch WR am Load und Gen über der eigenen Leistung betreiben zu können, ABER: Das dauert noch etwas und wird wohl auf BKW bis 2kW begrenzt werden.
Wenn am Load die Lasten ü 12kW haben ist das im ON Grid egal. da kann er aus der Batterie zuspeisen oder vom Grid dazu nehmen. Off Grid geht nur bis 12kW. Es sei denn man MI am GEN-Port die beim Inselbetrieb weiterlaufen. da die eigene 230V erzeugen, kommt diese Leistung on Top der Inverterleistung 🙂 Also haste 12kW PV Leistung, kann er die ins Haus schicken. Haste am GEN-Port nochmal 3 BKS mit je 1kW kommen die 3kw zu den 12 dazu.
Haste da einen dreiphasen WR mit 6kw der dann "netzparallel zum Inselnetz läuft" haste 12 +6 🙂
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
@osterei Danke, ich versuchs nochmal klar zu stellen.
1) welche Verbraucher sind zu dem Zeitpunkt da gewesen?
LOAD ungenutzt (also alle Verbraucher am Grid - Netzparallel)
2) ist eine Batterie am Deye?
Ja aber unerheblich, eben in dem Fall als die interne PV und die Bestands-PV am GEN zusammen mehr als 12kW Richtung GRID "geschoben" haben.
3) wie ist denn der Deye ins Netz eingebunden?
Netzparallel am GRID zu Verbrauchern (bisher ohne Inselfunktion) siehe oben
@deye-guru
Super, danke dir Christoph.
Sind dann die 45A aus dem Datenblatt zwischen GRID und LOAD korrekt?
Haste am GEN-Port nochmal 3 BKS mit je 1kW kommen die 3kw zu den 12 dazu.
Haste da einen dreiphasen WR mit 6kw der dann "netzparallel zum Inselnetz läuft" haste 12 +6
Wie also 6kW am GEN gehen auch noch?
Einspeisung am GEN dann aktuell "max. DC-Eingangsleistung (W)" also beim 12k = 15,6kW? (würde nicht zu meiner Beobachtung passen)
Oder aktuell Abregelung (F33_AC_Overcurrent) bei P_PV-max = 15,6kW = P_GEN-in + P_PV-intern
Warum hat Deye dieses Verhalten nicht besser dokumentiert und F33 nicht mal im Handbuch?
Geht alternativ auch BestandsPV mit am LOAD?
Bestands-PV bis 45A/31kW auch am LOAD parallel zum Haus betreiben, damit die dann im Insel-Fall auch komplett weiterlaufen.
Wenn Batterie voll und zu hohe Erzeugung, geht dann die Frequenz nach oben und die Bestands-WR schalten bei 50,2 Hz ab?
Apropos, welches Messkonzept bekommst du da mit den VNBs in der Regel hin? B2 mit Verrechnung anteilig auf kWp oder Kaskade?
Oder aktuell Abregelung (F33_AC_Overcurrent) bei P_PV-max = 15,6kW = P_GEN-in + P_PV-intern
Genau.
Geht alternativ auch BestandsPV mit am LOAD?
Bestands-PV bis 45A/31kW auch am LOAD parallel zum Haus betreiben, damit die dann im Insel-Fall auch komplett weiterlaufen.
Wenn Batterie voll und zu hohe Erzeugung, geht dann die Frequenz nach oben und die Bestands-WR schalten bei 50,2 Hz ab?
Ja das wird derweil getestet. Wird aber max BKW betreffen bis max 2kW / Phase. Die Frequenzerhöhung kommt nach Akku voll, ja. Dazu muss man aber Deye und Bestands WR aufeinander abstimmen. die 55hz Standard halte ich für zu hoch. Meine Anlage selbst läuft auf 51 max. die MI sind dahingehend auch gesettet, dass sie ab 50,2 reduzieren und bei 50,8 0% liefern
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Die Aussagen im Handbuch sind für mich teilweise widersprüchlich. Einerseits steht dort, dass die AC Durchleitung mit 45A zulässig ist, andererseits soll der Load Ausgang mit 32A abgesichert werden. Das passt doch nicht zusammen. Siehe Anhang. Bei 32A bin ich mir nicht sicher ob es für mein komplettes Haus genügt.
@deyeuser1 Naja... das Handbuch....ist....öhm....ja 🙂
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Ich hab bei mir einen Umschalter eingebaut um die Bestandsanlage (20kw) 1 Netz-Parallelbetrieb 0 Aus 2 Gen Port umschalten zu können bei Stromausfall oder Schlechtwetter/Winter. Bei Stellung 1 gibt's noch zusätzlich per hilfskontakt die freigabe für den Einspeißeschütz zur Aggregatladung. So kann ich beide Funktionen nutzen. 😍 ich liebe dieses Ding^^
Mein Deye will nix vom Grid zum Akku schaufeln, entweder hab ich da was falsch verstanden oder es geht einfach nicht 🤨
Hallo, ich hole nochmals dieses Thema raus, weil es bei mir Aktuell ist.
Mein Deye hat dank @deye-guru die aktuelle Firmware. Ich habe keine PV direk am Deye sondern einen SE mit 24 KwP am MI über GEN angeschlossen. An sonnigen Tagen wird die Leistung auf 17,6 KW begrenzt und er schaltet alles ab mit Fehler F33 AC_Overcurrent. Ist natürlich ärgerlich, weil jedesmal die Spannung am LOAD weg ist. Haus hängt komplett am Load. Batterie ist dann voll und eigentlich soll er dann alles richtung GRID schieben, da ich den Überschuss einspeise.
So wie ich das aber in allen Einträgen verstehe, kann man aber bis 30 KW (45A) an GEN hängen.
Bringt es was per Modbus die Einträge auf 99.999 KW hochzusetzen?
Wie sind jetzt Eure aktuellen Erfahrungen mit 1144 FW?
LG rockyrichter
Sorry, aber diese Art der Installation hat Dir sicher keiner empfohlen.
besorge dir einen 4 poligen Umschalter
hänge einen der Eingänge an das GRID zwischen Deye und den CT-Klemmen
hänge den anderen Eingang an den GEN des Deye
Hänge den Ausgang des Umschalter an den SE Wechselrichter
jetzt kannst Du im Winter wenn du Blackout befürchtest oder wenn Blackout ist den SE auf den GEN schalten ansonsten wird der am GRID genaus so gemolken.
aber jeder wie er will.
Hört sich gut an.
Dann benötige ich aber zwingend die Deye CT-Klemmen? Bisher habe ich die nicht, weil alles über den Deye läuft.
Am Grid Eingang hängen die schon vom SE und leider ist kein Platz mehr. Oder kann ich die vom SE an den von Dir vorgeschlagenen Umschalter hängen? (Erzeugungsmessung)
Dann könnte ich die vom Deye direkt an den Grid Eingang hängen, wo bisher die vom SE hängen.
Danke für Deine Hilfe.
Umbauten an deiner Hausverteilung bitte mit dem Elektriker absprechen.
Wie ich beschreiben habe der Strom des Fremd-WR muss vom Deye gemessen werden können, am GEN hat er wie du beschreibst anscheinend ein Problem mit doppelt so viel WR-Leistung wie er selbst verarbeiten kann (was irgendwo auch verständlich ist) an der Gridseite hat er diese Probleme nicht.
also den Deye da anhängen wo der SE jetzt hängt bringt nichts, die CT Klemmen müssen VOR den Deye Anschlüssen des Deyes an das Grid wo der SE hängt ist egal solange er vom Grid aus gesehen HINTER den CT-Klemmen am Grid hängt.
Das man Leitungsschutzschalter einsetzt zwischen Deye und Grid, zwischen SE-WR und Grid, zwischen Deye und Hausverteilung setze ich mal vorraus, das Du keinen Deye Bypass montiert hast wundert mich auch, 100€ und 4 TE, für sowas hatte ich sogar in meiner Mikro-Verteilung noch Platz
im gelben Bereich kannst Du den SE-WR anschliessen
oben genannte Umschalter ist nur für den Blackoutfall, prophylaktisch oder halt dann wenn er halt eingetreten ist.
aber jeder wie er will.