Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
wir sind seid ein paar Wochen auch Besitzer eines Deye Wechselrichters und sind grundsätzlich sehr zufrieden.
Sei Beginn haben wir allerdings das Problem, dass der interne Lüfter, also der nur im Gehäuse die Luft umwälzt, in der Nacht läuft.
Es stellt sich wie folgt dar:
Den ganzen Tag sind alle Lüfter aus, auch bei aktuell 7kW Erzeugung. Sobald am Abend die DC-Spannung wegfällt (DC-LED geht aus, im Display in der Mitte wird von ON auf OFF umgestellt, Relais schalten) geht der interne Lüfter an und bleibt auch die gesamte Nacht an.
Ich habe schon probiert, die Vordere Klappe offen zu lassen und habe sogar zwei Lüfter dort eingebaut (einer ins Gerät blasend, einer aus dem Gerät absaugend) aber keine Veränderung. Nachts liegt die Temperatur bei ~30°C.
Vor einer Woche wurde das Thema von unserem Solarbauer auch an IVG gegeben, die das mal monitoren und auch bei Bedarf ein Update machen wollten, wir haben aber noch nichts gehört.
Viele Grüße aus dem (aktuell) sonnigen Hamburg
Jannik
Daten:
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
HMI: Ver 2001-C01F
MAIN: Ver 3001-F052-1D08
Hi,
habe das gleiche Problem mit SUN-20k-SG01HP3-EU-AM2, zur Zeit noch ohne Speicher im Betrieb.
Tags über laufen bei mir keine Lüfter (gar keine) und sobald die Sonne unter geht, läuft der interne Lüfter an und geht bis zum Morgengrauen nicht mehr aus.
Euch der EIN/AUS Taster / Schalter an der Seite ohne Funktion (obwohl ein Klicken im Gerät zu hören ist). Sehr seltsam ....
Gib bitte Bescheid, wenn Du eine Lösung findest.
Grüße
Marek
Ich geb das mal weiter. Klingt für mich nach ner inversen Steuerung der Lüfterelektronik und somit ein Programmierfehler.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Einen Nachtrag kann ich von heute liefern.
Heute ist der Lüfter auch mal kurz tagsüber angesprungen. Die HeatsinkTemp lag in der Spitze heute bei 49,7°C die äußeren Lüfter blieben dort aber aus.
@hamburgerjungejr Die externeb Lüfter gehen erst ab 53 Grad an und bei 50 wieder aus
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Würde bedeuten, dass der WR recht leise ist, weil die Lüfter sehr selten laufen, abgesehen von dem internen Lüfter, der nachts immer AN ist.
Was mir noch aufgefallen ist, dass der WR eine hochfrequente Kopplung auf das Hausnetz abgibt, die wiederum durch Netzteile verschiedener Verbraucher (Computer Netzteil, WLAN Repeater, Mikrowelle) als ein hochfrequentes Signal (ca. 16 kHz) summt.
Ich mit meinen 47 Jahren höre es nur sehr leise aber mein 20 Jähriger Sohn geht durch die Decke.
Na ja, vielleicht zieht er schneller aus 😉
Gibt es schon vielleicht ein Software Update, dass das Ventilatorproblem (internes) löst?
SUN-20K-SG01HP3-EU-AM
Meine Firmware:
HMI: Ver 2001-C019
MAIN: Ver 3001-1032-1C08
Grüße und Lob für das tolle Forum
Marek
deye hv-hybrid-wechselrichter - oder wie wir altgedienten sie nennen: enkelschreck 🤣
Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA
Wir haben heute das Update auf MAIN Ver 3001-1061-1D08 erhalten.
Laut Aussage unseres Solarbauers soll das Probleme damit behoben werden. Wir werden das mal beobachten und berichten, ob das wirklich die Lösung war.
Hallo,
ich sehe gerade, dass bei mir ebenfalls die Nummer der MAIN sich auf 3001-1061-1C08 geändert hat.
Der Lüfter ist auch über Nacht leise geblieben, somit vorerst ein riesen Vortschritt.
Danke an alle Beteiligten.
Grüße
Marek
Habe heute ein Update von Deye erhalten, der Lüfter ist nun ruhig.
MAIN 3001-1063-1D08
HMI:2001-C027
VG
Achim
MAIN 3001-1063-1D08
HMI:2001-C027
Die 1065 ist ab morgen offiziell verfügbar und ist noch etwas besser.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Die soll auch weitere Fehler beseitigen (falschen F42 Alarm)
Habe heute Abend die 1066 vorgefunden, bin auf morgen gespannt ob alles ordentlich hochläuft.
Gibt keine dummen Fragen 😉
Du kannst einfach beim Deye Support anfragen, die machen das per Remote.
service@deye.com.cn
Oder hier in die Liste bei Christoph Weidner eintragen:
https://dy-support.org/community/deye-firmware-update/deye-updaten-lassen/#post-5517
Aktuell kannst du auch für die SUN-(5-12)K-SG04LP3 hier downloaden:
https://de.deyeinverter.com/download/#sun-512-ksg04lp3-2
Die Hochvolt sind nicht verfügbar.