Forum

Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt. 

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Load (Ersatzlast) P...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Load (Ersatzlast) Probleme

19 Beiträge
5 Benutzer
2 Reactions
285 Ansichten
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1772
 

Auf diesem Planeten gibt es alle möglichen Stromsysteme, Spannung und auch 50 und 60 Hz Netzfrequenz.

Eine Aussage von hier kann man allerhöchsten für Mitteleuropa halbwegs sicher machen, schon in Nordeuropa gibt es teilweise IT-Systeme, es gibt Split-Phase System in den Amerikas usw..

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 375
 

@plastiko-fantastiko jaja. Ich habe das mit Sri Lanka überlesen. Ändert jedoch nichts an den anderen aussagen.


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 375
 

@oli die Herren ziehen sich lieber dran hoch, als daß sie konstruktive Antworten haben. 

Also.... Hier ist es Standard, Fehlerstromschutzeinrichtungen zu verbauen. Ein Leiter wird durch die Verbindung zum Potentialausgleich zum Neutralleiter. Das macht hier das Netz, oder der Hauseigentümer, je nach Netzform. Durch diese Maßnahme haben wir N gegen PE 230 V, PE gegen N Null Volt und L gegen N sowie PE 230 Volt. Im Inselbetrieb ist der Deye der Erzeuger und ausgenommen bei sehr alten Anlagen wo in der Unterverteilung des Hauses eine Brücke von PE zu N als klassische Nullung vorhanden ist, ist mit abschalten des Netzes keine Verbindung mehr zwischen N und PE. Dann kann auch kein Fi mehr auslösen. Die beiden Leiter des Deye würden irgendwo zwischen 0 und 230 Volt gegen PE ihr Potenzial finden. 

Wieviel Adern stellt dein Netz zur Verfügung? Hast du Fehlerstromschutzeinrichtungen? Wenn ja, wie sind die Spannungen zwischen PE und den beiden Außenleitern des Netzes? 


   
AntwortZitat
 oli
(@oli)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

@anonym237, besten Dank für die ausführlichen Erläuterungen. Diese kann ich nachvollziehen und die Messungen durchführen lassen. 

Was ich weiss, es sind drei Adern (L,N,PE) vorhanden. Ja, es ist eine Fehlerstromschutzeinrichtung verbaut. 

 


   
anonym 237 reacted
AntwortZitat
Seite 2 / 2