Leistungsgrenze PV1 und PV2: SUN-6K-SG04LP3

11 Beiträge
6 Benutzer
1 Reactions
206 Ansichten
(@baumann)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

Moin,

Ich habe den Deye SUN-6K-SG04LP3 am laufen mit 14x 410 Watt Modulen = 5740Watt. Süddach, 40 Grad ohne Verschattung.

Anfangs hatte ich die Module 7 und 7 auf 2 Strings aufgeteilt und an PV 1 angeschlossen. Ich hatte das Gefühl das mehr vom Dach kommen müsste, deswegen habe ich alle 14 Module in Reihe geschaltet und auf PV 2 gelegt, um zu sehen ob sich etwas verändert. Tatsächlich hat sich die angezeigte Leistung die vom Dach kommt verdoppelt. Wie kann das sein?

Die Module waren ursprünglich in 2x 7 aufgeteilt, deswegen habe ich unten auch die Möglichkeit alle 14 schnell zusammen zu schließen. Der WR schaltet meines Wissens die beiden Eingänge an PV1 parallel, somit müsste doch trotzdem die gleiche Leistung raus kommen.

Jetzt habe ich mitbekommen, das die PV Eingänge PV1 und 2 eine Leistungsgrenze haben sollen. Kann PV2 an meinem WR überhaupt 5740 Watt verarbeiten oder begrenzt dieser auf z.B. 3000 Watt.

Ich frag mich jetzt wie ich dem WR die Module anbieten kann, das er diese auch zu 100% verarbeiten kann.

Viele Grüße 

 


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1798
 

äääääääh was?

 

Also der Deye 6K hat zwei MPPTs 

und kann 7800 Watt mit beiden Melken wenn was in die Batterie passt, weil er nur 6000 Watt AC ausspuckt.

Man hängt also einen 7er String an MPPT1 und einen 7er String an MPPT2

Alles andere ist sinnlos.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@baumann)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Genau das habe ich auch verstanden.

Meine Frage ist, ob ich auch alle 14 an PV 2 hängen kann und dort dann auch bis 5,7 kw ziehen kann?

Die Spannung ist mit den 14 einfach besser, mit den beiden 7er bin ich immer gerade etwas über 200V.

Mein Deye 6K hat auch 3 Eingange PV 1 hat zwei und PV 2 einen, auch wenn das aus dem Datenblatt nicht ersichtlich ist. Er schaltet PV1 parallel, wenn beide Eingänge belegt sind.
Ist denn der PV 1 Eingang allgemein nur für die parallel Verschaltung von 2 Strings gedacht oder auch einfach nur für einen wie beim PV2 Eingang?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten 2 mal von Baumann

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1798
 

Der Deye 6K liefert keine 5.7 kW an einem MPPT, warum sollten die 12kW an MPPT Leistung in einen 6K bauen? das bezahlt doch niemand.

ich habe auch nur einen 7er String an meinem 12K und KEINE Trina Module und habe mit den aktuell 8 W bei 236V keinerlei Probleme (Schnee....)

das sind übrigens die Technischen Daten vom EINphasigen Deye... SCNR

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
euro
 euro
(@euro)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

Wie plastiko schrieb

https://powerforum.co.za/topic/12154-deye-12k-3-phase-hybrid-max-dc-power-per-mppt/

Max 3,9kW Leistung pro mppt, daher auf jeden Fall aufteilen

Axitec @ solax 15kW + Deye sun5k @ Deye 2x 5.1pro
Tesla @ cfos


   
AntwortZitat
(@baumann)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

 

Es gibt ein neues Datenblatt indem der 6K 9000 Watt DC Eingangsleistung haben soll.

Vielleicht wurde die Firmware überarbeitet die, die Begrenzung der PV Eingänge ändert.

 

 

Viele Grüße 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Baumann

   
AntwortZitat
(@tribesman)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

With just 7 modules in series your voltages will be very low.

That will reduce performance especially in low light conditions, inverter will start to produce power later in the day, and stop sooner.

I think you will be able to run 14 panels in series on one MPPT with minimal clipping.

And you will also improve efficiency and spare some cabling cost...


   
anonym 237 reacted
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1798
 

Wenn man wüsste WELCHE Module da verbaut sind könnte man in einer Minute ausrechnen was die Leerlaufspannung eines 7er Strings ist und müssen nicht herumrätseln ob 7er Strings nun gut oder schlecht sind. 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 375
 

@baumann das kann ja sein. Jedoch hast du immer noch einen Knoten im Kopf. 

Der Wechselrichter kann das vielleicht beim neusten Modell, interessant ist was auf dem Typenschild steht. 

Du hast zwei String parallel laufen. Die Ströme addieren sich und sind über dem Limit. Das ist in deinem Fall 13 A. Der Deye hat also bei ca 11-12,5 A den Strom gekappt.

Zudem erreichen die kurzen String später die Startspannung des mppt. Mehr noch. Damit der Deye arbeiten kann, er möchte das am liebsten, muss er versuchen, die Spannung am mppt anzuheben. Jedoch ist das Solarmodul zickig und erzeugt bei höherer Spannung weniger Strom. Die Leistung errechnet sich aus Spannung mal Strom und der Rest ist Hauptschulmathe. Dieses Prinzip nutzt nämlich jeder Wechselrichter um die Leistung der PV zu drosseln, wenn er dies muss. Zum Beispiel Nulleinspeisung, Insel...  Wenn er also den Strom nicht weg bekommt, also nicht ins Netz schieben kann oder darf. Dann hebt er einfach die Spannung an und verringert dadurch die effektive Leistung. 

Im gesunden Betrieb liegt die Stringspannung wesentlich über der Startspannung und dann kann der Wechselrichter sein multi point power tracking durchführen, also das optimale Ergebnis aus Spannung und Strom ermitteln. Die Kennlinie der Module ist nicht linear und abhängig von Temperatur, Lichteinfall etc. Und der mppt ist also das Bauteil, welches den optimalen Arbeitspunkt ermitteln muss. Natürlich nur wenn man es lässt. 

Wer macht also ohne zwingenden Grund so kurze String bei einem dreiphasigen Deye?  Startspannung heißt noch nicht daß du einen halbwegs guten Wirkungsgrad erreichen kannst. 

Jetzt kommen deine Kabel also vom Dach und werden unten in Reihe geschaltet. Vielleicht am Wasserrohr angetüdelt, als Begleitheizung? 

Jetzt noch ein Denkfehler. Selbst wenn der Deye mehr DC Leistung verarbeiten kann als AC Leistung, wo kann die Leistung hin wenn der Akku voll ist? Das heißt, Du kannst nur mit der maximalen AC Leistung rechnen. Erreicht das AC Teil den Maximalwert, drosselt der Wechselrichter die PV Leistung. Du kannst also nur dann mehr vom Dach holen wenn der Akku nicht voll ist. Und solange die Temperatur das DC Teiles im normalen Bereich ist. Geht die aufgrund der Belastungen hoch regelt der Deye auch ab. 

Hast du das Architekturbüro vom BER mit der Planung der Anlage beantragt? 

Sorry, ich bin immer für derbe Ehrlichkeit. Morgen melde ich dem Robert, daß deine Anlage nicht optimal läuft und deswegen noch mehr Atomstrom unsere Netze verstopft. Bitte bereite dich auf eine Hausdurchsuchung vor. Natürlich erhälst du jetzt 59 social Media Credits abgezogen. 


   
AntwortZitat
Nobsi
(@nobsi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 13
 

Bei meiner Anlage mit 2 x 8 Halbzellenmodulen (auf 2 Strings aufgeteilt) an einem Sun 8k hab ich die Erfahrung gemacht, dass der Deye oft am falschen Arbeitspunkt hängt und die Module nur mit halben Strom betreibt (also nur das halbe Modul ist aktiiv). Hab mal testweise alle 16 Module in einem String getan (obwohl unterschiedlich ausgerichtet), dann findet er den richtigen MPP fast immer.

Deye Sun 8k, 2 Strings mit derzeit je 8 Halbzellenmodulen
BRC Optimierer an teilverschatteten Modulen


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1798
 

ich weiss es schmerzt...

Du könntest mit einem 16er String Deinen 8K killen...  

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat