Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Leistungsdiagramm (...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Leistungsdiagramm (Effizienz) von Deye Hybrid Wechselrichter Hochvolt (15K-SG01HP3-EU-AM2) - Grund Parallelverschaltung

18 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
674 Ansichten
(@frogi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo liebe Community,

ich wollte nachfragen ob es ein Leistungsdiagramm von Deye Hybrid WR Hochvolt (Deye Sun 15K-SG01HP3-EU-AM2) gibt in dem man erkennt wie effizient der Wechselrichter bei gewissen Lasten arbeitet.

Als Beispiel:

Es wird ein 15 kW Wechselrichter genommen, jedoch werden nur 4,3 kWP (Ost/West) angeschlossen.

Wie viel verliere ich an effizient gegenüber einem 6kW Deye Hybrid Wechselrichter.

Die Startspannung sind bei allen Deye Hochvolt WR gleich (5 - 25 kW WR), diese beginnen bei 180V zu arbeiten. Hier habe ich schon einmal keine Probleme wenn es sich um eine "Klein-Anlage" handelt.

Leider muss bei einer Deye Parallelverschaltung immer ein Baugleicher Deye WR genommen werden. Wenn also am zweiten Wechselrichters eine Anlage von 10 kWP angeschlossen wird, reicht mir kein zweiter 6kW Wechselrichter. Ich müsste somit auf zwei 10 kW Hybrid Hochvolt Wechselrichter wechseln. Bitte korrigiert mich falls ich etwas übersehe.

 

Gruß


   
Zitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Bei 4,3 kwp wäre (5 Module pro seite Ost / West) wäre meine frage ob du wirklich ein Hybrid WR möchtest, weil alle haben einen eigen bedarf von 100+ Watt (da kann man den WR abschalten in den Monaten Dezember/Januar weil du so mehr Energie Sparst)


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

ich nehme ein 15K für eine 4.3 kWp Ost-West Anlage (hoffentlich mit Trina Modulen....) wenn ich 15 kW Ersatzstrombedarf habe

was war nochmal die Frage?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@frogi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Vereinfacht gesagt....

ist es sinnvoll einen 15k Hochvolt Wechselrichter gegen einen 10k Hochvolt Wechselrichter zu tauschen, um eine weitere zukünftige Anlage (ca. 10 kWP) zu betreiben oder einfach den 15k für die 4,3 kWP (Ost/West-Anlage) zu lassen und einen zweiten weiteren 15k WR für die ca. 10 kWP Anlage einzukaufen? 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Man muss schon genau wissen was man jetzt hat, was noch dazu kommt etc.

Wenn du jetzt ein 10K Hochvolt schon hast, dann kauf die zwei Mikrowechselrichter für die 4,3kwp falls die aussrichtung zu den 10kwp nicht passt. Wir können hier nur raten ohne genau angaben ... 


   
roesslerm reacted
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

warum sollte ich wenn ich eine 10 kWp Anlage und eine 4.3 kWp Anlage habe ZWEI 15 K benötigen? 

das stemmt EIN 12K locker.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Ernsthaft kann dir da keiner zumindest aufgrund der Infos kaum helfen. Mach erstmal eine Skizze mit den alten und zukünftigen Strings, denk über deinen Bedarf an Energie bei Stromausfall pro Phase und insgesamt nach und dann kann man da vielleicht mehr dazu sagen 


   
AntwortZitat
(@frogi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @Anonym

Ernsthaft kann dir da keiner zumindest aufgrund der Infos kaum helfen.

Es tut mir leid für die fehlenden Infos. Dennoch bedanke ich mich vielmals für euere Engagement.

Mir ging es in erster Linie darum, ob es große Nachteile mit sich bringt sehr kleine Anlagen an einen "großen" WR anzuschließen oder ob es über die Jahre doch Sinn macht eine Investition in z.B. einen 10k WR.

 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

warum sollte ich wenn ich eine 10 kWp Anlage und eine 4.3 kWp Anlage habe ZWEI 15 K benötigen?

Folgende Problematik besteht:

Es waren zu Beginn zwei Dachflächen (ca. 15,4 kWP) von einer insgesamt 29 kWp geplanten Anlage mit dem 15k Hochvolt WR zu betreiben. Aufgrund dieser zwei Dachflächen bin ich automatisch "gezwungen" einen weiteren 15k Wechselrichter für einen Parallel-Betrieb weitere Dachflächen zu verwenden. Egal ob die weiteren fehlenden Dachflächen der 29kWP Gesamtanlage 4,3 kWP groß sind oder 10 kWP. Bitte korrigiert mich falls ich etwas übersehe.

Da sich aber leider in der Zwischenzeit gewisse Aspekte geändert haben, sind derzeitig an dem bereits vorhanden 15k Hochvolt WR die 4,3 kWP Anlage (10 Module Ost/West) aufgeschaltet. Die Dachflächen mit der 15,4 kWP Fläche wird auf unbestimmt Zeit nicht umgesetzt.

Jetzt kommen aber zwei weitere Dachflächen mit 12 Modulen (5,28 kWP) und 6 Modulen (2,64 kWP) hinzu, d.H zwei weitere Strings.

Mit stellst sich jetzt die Frage ob es mehr Sinn macht den 15k Hochvolt WR gegen einen kleineren z.B. 10 oder 8k WR auszutauschen und einen weiteren 10 oder 8K Hochvolt WR für die zwei weiteren Dachflächen (7,28 kWP) einzukaufen.

Nachteil für die Zukunft ist, dass falls z.B. in 5 Jahren die zwei Dachflächen mit den 15,4 kWP hinzu kommen sollten, der dann bereits betrieben Parallelbetrieb von zwei 10k oder 8k WR nicht mehr ausreichen wird, um die zwei weiteren String (15,4 kWP) an einen dritten WR im Parallelbetrieb anschließen zu können.

Aufgrund dessen war meine Fragestellung wie groß die Leistungs-Differenzen zwischen den Deye Hochvolt WR sind, je nachdem wie viel DC Leistung am WR ankommen.

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von frogi

   
AntwortZitat
(@frogi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Ich wollte nochmals nachfragen ob jemand wüsste ob es negative Punkte gibt, für die oben genannte Konstellation?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Sorry aber ich verstehe ganz einfach das meiste was Du schreibst nicht.

Du hattest 29 kWp geplant also musst du zwei 15K parallel nehmen... NEIN, warum das denn?

Du willst 30 kW Ersatzstromleistiung? dann nimm einen 30K 

Du willst 15 kW Ersatzstromleistung hast aber 29 kWp auf dem Dach, dann nimm einen 15K und einen 10 K String Inverter.

Du hast einen Effizienz-Fetisch? (mein Beileid), dann nimm einen Hochvolt. Ansonsten wären die Niedervolt Deye kaum teurer, die Batterien aber gewaltig billiger.  

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@frogi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Du hattest 29 kWp geplant also musst du zwei 15K parallel nehmen... NEIN, warum das denn?

Wenn eine Solarfläche eine Gesamtleistung von 15,4 kWP besitze macht es meines Wissens keinen Sinn einen wesentlich kleineren WR wie z.B. eine 10K Hochvolt WR zu nehmen.

Oder was genau hast du damit gemeint?

Und wie oben beschrieben ist es lediglich möglich insgesamt 29kWP zu betrieben. Jedoch sind derzeitig "nur" 1x 4,35kWP und 1x 7,29kWP (zweiter WR noch nicht vorhanden dafür) in Betrieb.

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Du willst 15 kW Ersatzstromleistung hast aber 29 kWp auf dem Dach, dann nimm einen 15K und einen 10 K String Inverter.

Wieso sollte man einen 10k String Inverter zusätzlich nehmen und kein Parallelbetrieb anstreben?

Man würde gewisse Vorteile vom Deye WR verspielen. 

 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Ansonsten wären die Niedervolt Deye kaum teurer, die Batterien aber gewaltig billiger.  

Verstehe es nicht wieso Man auf Niedervolt umsteigen sollte... Im Idealfall sollte der derzeitige 15k Hochvolt WR bleiben.

Aber meine eigentliche Frage war:

Wie viel besser wäre es, mit der derzeitig vorhandenen Dachflächen und deren DC Leistung und denn noch vorhandenen Dachflächenleistung für die Zukunft, auf einen kleineren Hochvolt WR umzuschwenken?

Macht es Sinn den 15k WR zu verkaufen und zwei kleinere im Parallelbetrieb zu betreiben?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von frogi

   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Es ist für Außenstehende nicht möglich, dir zu raten, was für dich wichtig ist. Jeder hat andere Voraussetzungen, Bedürfnisse, Zielstellungen. 

Beispiel: wenn ich zum Beispiel wenig Energie nur selber verbrauche, wäre es für mich Irrsinn, 30 kW aufs Dach zu packen und einen leistungsstarken Wechselrichter zu füttern. Dann macht es für mich Sinn, den Hybridwechselrichter nach meinem Energiebedarf auszulegen und einen Großteil als reine Einspeiseanlage mit höherer Vergütung zu betreiben. 

Ich persönlich würde nicht bei einem Energiebedarf eines kleinen Haushaltes ohne Wärmepumpe und eauto 20 oder 30 kWp als Notstromversorgung und Eigenbedarfsanlage errichten. 

Hier schrieb plastiko sinngemäß, wenn ein 12k reicht, nimm den. 

Zusätzliche Strings kann man mit einem Stringwechselrichter betreiben. Ob man zwei Anlagen betreibt oder als eine ist dabei egal. Jedoch ist dies in ertragsarmen Zeiten effizienter, da ein Hybrid im Leerlauf 1% seiner Nennleistung braucht, um "AN" zu sein. Warum dann also 2 Hybrid parallel? Nur wegen der Leistung auf dem Dach? 

So denke ich für mich, weil ich alle Arbeiten selber machen kann, muss ich eine Firma beauftragen, wird die Kosten - Nutzen - Rechnung vielleicht eine andere sein, je nach Aufwand. 

 

Hast du bereits einen hybrid, der deinen Energiebedarf deckt, dann bau einfach einen Stringwechselrichter netzparallel dazu, oder zwei oder drei. Und vom ersparten Geld kaufst du Akkus. Die kann man nicht genug haben. 

 

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

1.) Also zum einen hat ein Dach auf das man z.B. 36 Module genagelt hat nicht automatisch 15 kW PV Leistung, es kommt schon noch drauf an wohin die Module schauen, welche Winkel das Dach hat welche Aussentemperatur herrscht etc... also wie gross der WR sein muss sagen die montierten kWp nicht direkt aus.

2.) ich schreibe "Du willst 15 kW Ersatzstromleistung.." und dafür benötigt man einen 15K und genügend Batterie, wenn man 29 kWp melken will kann man so einen 15K (1850€) mit einem String-WR (450€) zusammenhängen und spart die Kleinigkeit von 1400€

Will man zwei 15K parallel betreiben kosten die also 1400€ mehr und man muss jedem 15K eine Hochvolt Batterie verpassen damit das funktioniert.

Und den einen "Nachteil" den Du dabei hast ist dass Du nur 15 kW in die Batterie laden kannst, auch wenn 20 kW vom den Modulen kommen, wann wird das passieren und wie  lange wirst Du das mit 2 x 15K können (du hast noch kein einziges Wort darüber verloren wie gross Deine Batterie sein soll.)

 

"man gewissen Vorteile verspielt" 

(sorry Du hast schlicht keinen Plan)

 

3.) Aha, Du schreibst da oben

Als Beispiel:

Es wird ein 15 kW Wechselrichter genommen, jedoch werden nur 4,3 kWP (Ost/West) angeschlossen.

Und in Wirklichkeit hast Du den 15K schon gekauft....

Da gibt es natürlich keinen Grund Dir zu erzählen dass Du jetzt hat das 2.5 bis 3 fache für die gleichgrosse Batterie hinlegen musst jetzt wo der Fehlkauf schon getätigt wurde, und ja klar noch ein zweiter 15K und noch eine Hochvolt Batterie 👍 

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Wo geht es hier eigentlich um Effizienz? 

Einmal soll der 15k bleiben, dann im nächsten Satz sollte er am besten gegen einen kleinen getauscht werden. 2 Strings sind verbaut, jedoch der zweite noch nicht abgeschlossen weil der Wechselrichter dafür noch nicht da ist? Hier stimmt einiges nicht, oder ich bin neuerlich zu blöd zum Lesen.


   
AntwortZitat
(@frogi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

@roman

Es steht von Anfang an ob es Sinn macht den 15k WR gegen einen 10k WR zu tauschen bezüglich der (eventuellen besseren) Effizienz. Es wurde nach einer ausführlichen Gesamtbild gefragt. Auch dieses würde oben dann vollumfänglich beschrieben.

Ich kann meine Frage nur wiederholen....

Wie ineffizient ist es einen 15K WR zu haben der jedoch mit ca 4 kWP betrieben ist gegenüber einem 8k oder 10k WR?

Ich kann daran nichts ändern der 15k WR ist vorhanden da der Elektriker abgesprungen ist und ich eine unfertige Anlage vor mir haben.

Ebenso steht der 15k WR ca 20m vom geplantem zweitem WR entfernt der wiederum durch eine weitere UV angeschlossen wird. Wobei der derzeitige 15k WR direkt neben dem Zahlerschrank montiert wurde.

Und zusätzlich noch eine zweite Frage die offen ist...

 

Wie würde man mehrere Deye WR für einen Parallelbetrieb auswählen, wenn mehrere unterschiedliche Dachflächen mit unterschiedlichen großen Leistungsflächen vorhanden sind? Einfach nach der großen kWP Fläche?

 

Ich möchte Erfahrungen und Meinungen sammeln. Ebenso würde mich Empfehlungen zu Stringwechselrichtern nach dem oben genannten Input interessieren. Welche sind zu empfehlen und werden sie z.B. nur am GEN Port des Deyes angeschlossen. Falls man mehrere möchte werden die Stringwechselrichtern parallel am GEN Port angeschlossen?

Würde mich sehr freuen wenn ihr mir euren Input dazu geben könntet.

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von frogi

   
AntwortZitat
Seite 1 / 2