Guten Tag,
kann mir jemand sagen wie ich die Ladung aus dem Netz in die Batterie hier verhindern kann?
SOC fällt immer ab. eigentlich sollte es dann in Stand-by gehen statt nachzuladen oder?
Wenn eine Zelle die untere Spannungsgrenze erreicht läuft das BMS amok, erklärt den SOC auf Null und zwingt den WR eine Notladung aus dem Grid zu machen.
Alles erwünschte Funktionen.
Die Lösung für Dich ist entweder das BMS zu verstellen (keine gute Idee) oder in der TOU Tabelle die Batterie nicht bis auf 12% herunter leer zu lutschen.
Lass es doch bei 20% gut sein, im Winter wenn wenig PV runter kommt würde ich sogar nur bis 80% entladen, dann wird die Batterie evtl. alle paar Wochen mal voll, der Ballancer kann was tun und du hast einen Puffer für den Blackout.
aber jeder wie er will.
Der Graph zeigt aber gar keine Ladung aus dem Netz in die Batterie, oder meinst Du die SOC Steigerung um ca. 17:00?
Er zeigt auf jeden Fall das bekannte Phänomen der schleichenden Batterieentladung, wahrscheinlich trotz Grid-Anschlusses(?).
Je nach Einstellung zieht zumindest mein Deye bei entsprechend niedrigem SOC (bei mir ab 25%) den Strom prinzipiell aus dem Netz, allerdings nicht um die Batterie zu laden, sondern um die Lasten zu bedienen. Er zieht allerdings auch einen geringen Strom aus der Batterie, was sich bei mir über Nacht auf 1-3% SOC aufsummiert.
Wenn die rechte Skala Deine SOC Werte darstellt, sind die ziemlich niedrig, Deine Einstellungen wie Entladestop etc. scheinen zwischen 10 und 15% zu stehen. HIer könnte dann schon ein Einfluss des BMS der BAtterie zu der (Nach-)Ladung der Batterie führen. Stell Deine Werte doch einfach mal etwas höher, mit ein bisschen Platz zwischen den Werten. Z.B. in TOU auf 25%. Wahrscheinlich fällt er dann nur noch schleichend ab und läd nicht mehr in die Batterie. Im Zwiefel musst Du dann natürlich aufpassen, dass die schleichende Entladung nicht zu zu niedrigen SOC Werten führt, z.B. könntest Du mal Testweise bis 20% nachts bewusst nachladen lassen, oder wenn Du nur Solar laden willst bei zu geringer Solarleistung die Entladung schon bei 30% stoppst, um etwas Puffer nach unten zu haben.
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
okay, dann werde ich die TOU hochstellen.
was sind denn empfehlenswerte Einstellungen TOU, Batt-Low, Batt-Shutdown?
Und wie lässt sich das Pulsen zw. 3 und 9 Uhr des folgenden Bildes erklären?