Bei einem Wechsel der Batterieanlage ist ist es bei einen Kunden am Wechselrichter an der Batterieklemme ein Kurzschluss gekommen, die Batterie war abgeklemmt , die Anlage war Spannungsfrei auf der DC Seite bzw AC Seite.
DEYE 12KW Hybrid Wechselrichter
Was könnte defekt sein, Anlage speisst nicht mehr ein.
Gibt es Ersatzteile, bzw wo kann ich die Erwerben.
🤔
Sicherung in der Batterie.
Die Batterieanlage der Pylontech war abgezogen, aber am Deye waren noch Kabel zur Sicherung. Abgeschaltet war es trotzdem alles.
Sicherungen hab ich geprüft. Es hat gefunkt, vermutlich war noch eine Restspannung auf der Batterieklemme des Deye, eigendlich hätte er das aushalten müssen.
Echt Pech und Dumm gelaufen halt. 🙄
Der Deye schaltet ein aber geht nicht mehr in den Normalbetrieb
Hallo,
vielleicht hilft es dir ja.
Der Batterieanschluss ist im Deye noch mit einer Megafuse gesichert.
In einem Video von Mr Mining baut er den Deye 12K auseinander und dann kannst du es sehen.
der Drehknopf links ist eingeschaltet?
aber jeder wie er will.
Mein lieber Herr Plastiko , alles gut, Ich weiß wie ich Ihn einschalten muss.
Anlage läuft wieder, Sicherung im Wechselrichter geprüft, alles in Ordnung. Fazit beim abklemmen mehr Sorgfalt, sowie im Menue die Batterie ausschalten , Neustart. 👍
Danke für die Hinweise an alle.
Super! Kannst Du uns mitteilen, warum die Anlage wieder läuft, was war der Grund für den Ausfall final (war es tatsächlich die "Mega-Fuse")?
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde:
Im Titel steht
"Kurzschluss auf der Batt ist esserieklemme,"
Was bedeutet das? Ich komme nicht drauf - und falls es ein Tippfehler ist, warum kann man das nicht korrigieren?
"Kurzschluss auf der Batterieklemme,"