Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Deye Updaten lassen   Umfrage Deye-Wiki

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte



Keine USV Funktion ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Keine USV Funktion an Load 2x sun12k

5 Beiträge
3 Benutzer
1 Reactions
95 Ansichten
(@platin)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo, als Erstes wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!

 

Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen? Ich habe 2 x 12 k sun Hybrid mit derzeitiger Firmware 1151 (schon einige versucht). Das ganze Haus hängt am Load. Bei Netzausfall ist gefühlt für 3 Minuten der Strom am Load weg, auch wenn die Batterie voll ist.

 

Ich möchte, wie hier schon beschrieben, den Grid mit einen Schütz und Gen-Signal wegschalten.Weil, egal wie voll die Batterie ist, nimmt er auch Strom vom Grid und ich kann das nicht unterbinden.

 

Meine Einstellungen

ÖVE

Zero export to Load

Load first

kein Sell

 

Ich Danke euch

Hannes



   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2324
 

man kann die USV Funktion absichtlich zerstören, verzögern (warum auch immer)

Stichwort Backup-Verzug


aber jeder wie er will.


   
platin reacted
AntwortZitat
(@platin)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Das steht auf 0ms..  Langsam denke ich, es liegt an der ÖVE Einstellung. Im Rückblick als es diese noch nicht gegeben hat, funktionierte die USV. Habe zwar mal mit der VDE getestet und der Strom war trotzdem weg am load - hatte aber nicht den Wechselrichter vorher mal aus und ein geschalten....

Werksresett hatte ich auch schon gemacht



   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 399
 

Zum Verständnis: 

Haus ist dauerhaft am load, wenn Netz abgeschaltet wird, fällt auch das Loadrelais ab und oder der WR startet neu? 

Wird im normalen Betrieb der Akku korrekt vom WR genutzt? Wurde die Verkabelung überprüft und besteht außer im Deye keine Verbindung der Neutralleiter von grid und load? 



   
AntwortZitat
(@platin)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Wenn das Netz am Grid ausfällt geht der WR auf Störung und das interne Relais fällt ab. Load ist ca. 3 Minuten ohne Strom. Die Lichter am WR gehen aber nicht aus.

Netz geht an beiden WR am Grid-Eingang hinein. Das Haus hängt an beiden Load-Ausgänge, die zusammengeschalten sind.. Batterie wird brav ge- und entladen.

Neutralleiter ist nicht durchgeschliffen. Am Gen hängt nichts

Wie ist die Reihenfolge für die Stromversorgung des Load?  PV-Batt-Grid, oder PV-Grid-Batt ?



   
AntwortZitat