Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Deye Updaten lassen Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo, als Erstes wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen? Ich habe 2 x 12 k sun Hybrid mit derzeitiger Firmware 1151 (schon einige versucht). Das ganze Haus hängt am Load. Bei Netzausfall ist gefühlt für 3 Minuten der Strom am Load weg, auch wenn die Batterie voll ist.
Ich möchte, wie hier schon beschrieben, den Grid mit einen Schütz und Gen-Signal wegschalten.Weil, egal wie voll die Batterie ist, nimmt er auch Strom vom Grid und ich kann das nicht unterbinden.
Meine Einstellungen
ÖVE
Zero export to Load
Load first
kein Sell
Ich Danke euch
Hannes
man kann die USV Funktion absichtlich zerstören, verzögern (warum auch immer)
Stichwort Backup-Verzug
aber jeder wie er will.
Das steht auf 0ms.. Langsam denke ich, es liegt an der ÖVE Einstellung. Im Rückblick als es diese noch nicht gegeben hat, funktionierte die USV. Habe zwar mal mit der VDE getestet und der Strom war trotzdem weg am load - hatte aber nicht den Wechselrichter vorher mal aus und ein geschalten....
Werksresett hatte ich auch schon gemacht


