Hallo zusammen,
seit gestern fällt mir auf, dass mein Deye Hybridwechselrichter (20 kW) keinen Netzbezug mehr anzeigt, obwohl ich tatsächlich zwischen 2 und 3 kWh aus dem Netz beziehe. Der Wechselrichter ist korrekt auf „Grid“ eingestellt, und alle anderen Werte scheinen ebenfalls zu stimmen. Ich selbst habe auch keine Einstellungen verändert. Der DEYE-Suppport hat mir am Freitag die aktuellste HMI und Netz-Version aufgespielt.
HMI: 2001-C048, Netz: 3002-1098-1E08
Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Verhalten beobachtet?
Nach ganz vielen hin und her-Mails mit dem DEYE Support, hat sich nun herausgestellt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bug in der neuen HMI oder Netz besteht. Hier werden "Buy" und "Sales" zwar korrekt gemessen, aber nicht korrekt als Summe erfasst. Der Zeitpunkt, ab dem das bei mir auftritt, hängt genau mit dem Update von letzter Woche zusammen. Ich konnte es anhand meiner Historie, meines Bezugs und meiner Einspeisung nachvollziehen.
Nachdem der DEYE Support wieder die vorherige Main-Version: 3002-1095-1E08 (downgrade) aufgespielt hat, ist alles wieder fein. Das neue Programm 3002-1098-1E08 verrechnet sich um eine Kommastelle und zeigte mir auch im homeassistant viel zu geringe Werte. Beim Inverter war "sale" und "buy" viel zu gering.